Hallo Zusammen,
seit 3-4 Wochen beklagt sich meine Frau, dass es immer ziemlich lange dauert, bis warmes Wasser kommt.
Da ich nach Ihr aufstehe, konnte ich das Problem nie reproduzieren
Allerdings hatte ich jetzt mal Zeit, mir das ganze anzusehen und habe festgestellt, dass die Frischwasserstation
permanent (auch morgends um 9, mittags um 13 un 16 Uhr) den kleinen "Mond" anzeigt, was lt. Handbuch der Nachtmodus ist.
Ich habe mal die Einstellungen der AquaFlow geprüft, folgendes ist eigentlich konfiguriert:
- Zirkulation: Komfort
- Zirkulationsfenster 1: 0-24 Uhr
- Datum und Uhrzeit stimmen.
- Zirkulations-nachlauf: 10m. (Dieser sollte soviel ich weiß bei "Komfort" ja keine Auswirkung haben, da die Zirkulation ja 24/7 laufen soll, oder?)
Wird warmes Wasser entnommen erkennt die Station das und zeigt auch das Symbol für aktive Zirkulation an.
Dreht man den Wasserhahn zu, geht Sie sofort wieder in den Nachtmodus (und Zirkulation aus) ungeachtet der eingestellten Nachlaufzeit.
Da das Gerät keine automatischen Software-Updates macht, muss hier ein äußerer Einflussfaktor vorliegen - aber was könnte die Trinkwasserstation
noch dazu bewegen, dass sie 24/7 im Nachtmodus ist - und noch dazu die "Always-On" Einstellung der Zirkulation ignoriert?
Habe Sie auch mal 15 Minuten vom Strom genommen und wieder eingesteckt - startet sofort wieder in den Nachtmodus.
Achso, Steuerung ist die VR70 - aber auch bei Ihr stimmen Datum und Uhrzeit.
vg,
dognose
seit 3-4 Wochen beklagt sich meine Frau, dass es immer ziemlich lange dauert, bis warmes Wasser kommt.
Da ich nach Ihr aufstehe, konnte ich das Problem nie reproduzieren
Allerdings hatte ich jetzt mal Zeit, mir das ganze anzusehen und habe festgestellt, dass die Frischwasserstation
permanent (auch morgends um 9, mittags um 13 un 16 Uhr) den kleinen "Mond" anzeigt, was lt. Handbuch der Nachtmodus ist.
Ich habe mal die Einstellungen der AquaFlow geprüft, folgendes ist eigentlich konfiguriert:
- Zirkulation: Komfort
- Zirkulationsfenster 1: 0-24 Uhr
- Datum und Uhrzeit stimmen.
- Zirkulations-nachlauf: 10m. (Dieser sollte soviel ich weiß bei "Komfort" ja keine Auswirkung haben, da die Zirkulation ja 24/7 laufen soll, oder?)
Wird warmes Wasser entnommen erkennt die Station das und zeigt auch das Symbol für aktive Zirkulation an.
Dreht man den Wasserhahn zu, geht Sie sofort wieder in den Nachtmodus (und Zirkulation aus) ungeachtet der eingestellten Nachlaufzeit.
Da das Gerät keine automatischen Software-Updates macht, muss hier ein äußerer Einflussfaktor vorliegen - aber was könnte die Trinkwasserstation
noch dazu bewegen, dass sie 24/7 im Nachtmodus ist - und noch dazu die "Always-On" Einstellung der Zirkulation ignoriert?
Habe Sie auch mal 15 Minuten vom Strom genommen und wieder eingesteckt - startet sofort wieder in den Nachtmodus.
Achso, Steuerung ist die VR70 - aber auch bei Ihr stimmen Datum und Uhrzeit.
vg,
dognose