Hallo Heizungsforum
nachdem der Wärmetauscher an unserer Viessmann PUL 15 gewechselt wurde läuft nun das Gebläse nicht mehr.
Da die Stecker stark korridiert waren,wurde die Platine das Gebläse und das Verbindungskabel getauscht.
Kein Mucks.
Wenn ich den Stecker der Sicherheitskette auf der Hauptplatine ziehe und einschalte zuckt das Gebläse
kurz .
Beim Einschalten gibts schon eine Störmeldung (rote Diode leuchtet)
Die Sicherheitskette hat an dem kleinen Stecker gemessen Durchgang.
Gibt es im Ablauf vor dem Gebläsestart Sicherheitsabfragen die den Start blockieren können.
Die Wasserpumpe läuft an.
Langsam gehen mir die Fehlermöglichkeiten aus..