Pelletlager in Kellerraum

Diskutiere Pelletlager in Kellerraum im Holz, Pellets, Biomasse Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Ich habe in einem anderen Thread schon mal zu Wärmepumpen gefragt aber da hat meine Frau wegen der Geräusche und Außeneinheit gewissen Vorbehalte...

miho

Threadstarter
Mitglied seit
23.09.2021
Beiträge
131
Ich habe in einem anderen Thread schon mal zu Wärmepumpen gefragt aber da hat meine Frau wegen der Geräusche und Außeneinheit gewissen Vorbehalte.

Darum beschäftige ich mich auch mit Alternativen wie Pelletheizungen. Da das Haus bisher mit Gas geheizt wird (etwa 16000kWh Jahresverbrauch, also etwa 3,2t zu lagernde Pellets), gibt es keinen Tankraum, der sich leicht umbauen lässt. Der offensichtliche Aufstellort ist ein Kellerraum mit etwa 3x4m² Fläche und 2m Höhe. An der geeigneten Seite laufen einige elektrische und auch Wasserleitungen. Drum scheint mir da ein Sacksilo die offensichtliche Lösung. Nun habe ich von den Anforderungen an die Belüftung gelesen. Der Keller hat im Moment nur ganz einfache Holztüren aus dem Baujahr des Hauses 1956. Die könnte man durch dichte Türen ersetzen. Ich würde aber trotzdem den Raum, der im Moment viele Regale enthält nicht vollständig als Lagerraum verlieren wollen. Gibt es da Lösungen? Befüll- und Entlüftungsöffnungen könnte man direkt nach Außen legen. Der Keller ist nicht beheizt und die Kellerdecke ist isoliert. Verliert man durch die Belüftung viel Wärme? Im Winter sind da jetzt etwa 12 bis 15°C.
 

harryR

Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
22
3 Tonnen...ist nicht viel...3 Paletten.
Stells irgendwo unter, lass sie auf den Paletten...ich hole sie auch Sackweise....
WP Geräusche...meine Kaffeemaschine ist etwa 10x so laut...
Schenk deiner Frau einen Sack Ohropaks zu Weihnachten....
 

miho

Threadstarter
Mitglied seit
23.09.2021
Beiträge
131
3 Tonnen...ist nicht viel...3 Paletten.
Stells irgendwo unter, lass sie auf den Paletten...ich hole sie auch Sackweise....
WP Geräusche...meine Kaffeemaschine ist etwa 10x so laut...
Schenk deiner Frau einen Sack Ohropaks zu Weihnachten....
Einen brauchbaren Abstellplatz für 3 Paletten habe ich leider am Haus nicht. Ansonsten wäre das schon eine Überlegung Wert. Mein Holzlager für den Kamin ist zu klein, am falschen Ende des Grundstücks und da kommt kein Hubwagen mit Palette drauf hin. 2 Schüttraummeter alle Jubeljahre fahre ich mit der Schubkarre hin. Drei Tonnen einmal im Jahr muss nicht sein...

Ohropax ist keine Lösung. Wife Acceptance Factor muss berücksichtigt werden ;-)
 

harryR

Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
22
Ist schon klar....
Dann darf sie aber auch keinen Kühlschrank nutzen...der ist genauso laut/leise....

Ich nehme ja nicht an, das du den Aussenteil vorm Schlafzimmerfenster aufstellst.
 

miho

Threadstarter
Mitglied seit
23.09.2021
Beiträge
131
Ist schon klar....
Dann darf sie aber auch keinen Kühlschrank nutzen...der ist genauso laut/leise....

Ich nehme ja nicht an, das du den Aussenteil vorm Schlafzimmerfenster aufstellst.
Unser Kühlschrank in der offenen Küche ist ein besonders leiser. Der stört nicht. Ist aber ein gutes Argument von Dir!

Vorm Schlafzimmer wird die Außeneinheit nicht stehen, aber nicht weit weg von zwei Wohnzimmerfenstern. Wobei der Aufstellort auch wieder ziemlich am WAF hängt...
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.273

miho

Threadstarter
Mitglied seit
23.09.2021
Beiträge
131
Danke für die Links. Ich habe mal den Rechner von Nibe bemüht. Der gibt mir eine gar nicht so schlecht klingende JAZ von 3,7 bei 55°C VL aus. Erscheint mir nach Allem, was ich so gelesen habe schon recht optimistisch.
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.273
Danke für die Links. Ich habe mal den Rechner von Nibe bemüht. Der gibt mir eine gar nicht so schlecht klingende JAZ von 3,7 bei 55°C VL aus. Erscheint mir nach Allem, was ich so gelesen habe schon recht optimistisch.
Und welcher Außentemperatur hast du da eingegeben?
 

miho

Threadstarter
Mitglied seit
23.09.2021
Beiträge
131
Und welcher Außentemperatur hast du da eingegeben?
Die automatisch nach meiner PLZ ausgesuchten -12°C NAT. Das würde einer Heizkurveneinstellung meiner bisherigen Gastherme von 0,9 entsprechen. Im Moment läuft die Therme ohne hydraulischen Abgleich mit 1,1. Das würde 62°C VL bei -12°C entsprechen. Ob die 0,9 realistisch erreichbar muss ich diesen Winter mal rausfinden.

Wenn ich im JAZ Rechner bei der maximal einstellbaren VL von 55°C die NAT vermindere, wird die JAZ im Rechner aber nur noch besser. Wie ich meinen Fall da abgebildet bekomme weiß ich nicht.
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.273
Die automatisch nach meiner PLZ ausgesuchten -12°C NAT. Das würde einer Heizkurveneinstellung meiner bisherigen Gastherme von 0,9 entsprechen. Im Moment läuft die Therme ohne hydraulischen Abgleich mit 1,1. Das würde 62°C VL bei -12°C entsprechen. Ob die 0,9 realistisch erreichbar muss ich diesen Winter mal rausfinden.

Wenn ich im JAZ Rechner bei der maximal einstellbaren VL von 55°C die NAT vermindere, wird die JAZ im Rechner aber nur noch besser. Wie ich meinen Fall da abgebildet bekomme weiß ich nicht.
Wenn du aber nur Heizkörper hast kannst du nicht mehr unter 55°C gehen, und ob die bei -12°C Außentemperatur reichen musst du dir beantworten können.
 

miho

Threadstarter
Mitglied seit
23.09.2021
Beiträge
131
Wenn du aber nur Heizkörper hast kannst du nicht mehr unter 55°C gehen, und ob die bei -12°C Außentemperatur reichen musst du dir beantworten können.
Ob mir die 55°C VL bei -12°C Außen ausreichen, will ich ja herausfinden. Im Idealfall kann ich auch noch etwas unter 55°C bleiben, aber da glaube ich erstmal lieber nicht dran.
Falls das nicht reicht sind wir hier wieder back-to-topic und gehen wohl Richtung Pellets. Aber auch da schadet niedriger VL ja nicht.
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.273
Ob mir die 55°C VL bei -12°C Außen ausreichen, will ich ja herausfinden. Im Idealfall kann ich auch noch etwas unter 55°C bleiben, aber da glaube ich erstmal lieber nicht dran.
Falls das nicht reicht sind wir hier wieder back-to-topic und gehen wohl Richtung Pellets. Aber auch da schadet niedriger VL ja nicht.
Da kannst du aber in einem strengen Winter mit der Temperatur noch weiter nach oben gehen, eine normale Luft/Wasserwärmepumpe ist mit 55°C am Ende. Die kann Physikalisch nicht noch höher mit der Temperatur gehen.
 

bummi

Mitglied seit
03.02.2021
Beiträge
146
Bzgl. Pelletsolo hält der Markt einiges bereit.
Bei den Sacksilos soll man einen Abstand zur Wand einhalten (jeder Hersteller hat andere Vorgaben) und auch davor soll man 40 oder 50 cm freihalten um die Schnecke entnehmen zu können und ggf reinigen zu können.
Du kannst nicht die komplette Grundfläche benutzen, wenn du ein Sacksilo nimmst.
 
Heizer21

Heizer21

Experte
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.511
Bei 16kW würde ich eher Richtung 6T gehen. Schaden kann es nicht, wenn der Platz da ist.
Ökofen hat eine Art Gartenhausen entwickelt, mit dem das Pelletlager oberirdisxh neben dem Haus plaziert werden kann.
Wenn es das Baugesetzt erlaubt…
 

miho

Threadstarter
Mitglied seit
23.09.2021
Beiträge
131
Bei 16kW würde ich eher Richtung 6T gehen. Schaden kann es nicht, wenn der Platz da ist.
Ökofen hat eine Art Gartenhausen entwickelt, mit dem das Pelletlager oberirdisxh neben dem Haus plaziert werden kann.
Wenn es das Baugesetzt erlaubt…
Wie kommst Du auf 16kW? Vom bisherigen Gasverbrauch gerechnet würden mir 6t für fast zwei Jahre reichen.

Ich habe aber noch mal bisschen mit Ideen rumgespielt und habe noch eine Lösung gefunden, wo ich die Pellets mit im Heizkeller lagern kann. Da würde ich vermutlich ein Lager passend einbauen. Wenn das dann etwas mehr als 3,5t fasst, ist es auch gut.
 
Heizer21

Heizer21

Experte
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.511
Wie kommst Du auf 16kW? Vom bisherigen Gasverbrauch gerechnet würden mir 6t für fast zwei Jahre reichen.

Ich habe aber noch mal bisschen mit Ideen rumgespielt und habe noch eine Lösung gefunden, wo ich die Pellets mit im Heizkeller lagern kann. Da würde ich vermutlich ein Lager passend einbauen. Wenn das dann etwas mehr als 3,5t fasst, ist es auch gut.
Entschuldigung, ich hatte den von dir angegebenen Gasverbrauch von 16000kWh als 16kW Kesselleistung interpretiert…
Ich betreibe seit 3 Jahren einen Ökofen Condes an einer neu gebauten Liegenschaft.
Die Heizlast Berechnung hatte einen Kesselleistung von 18kW gefordert.
Ich komme mit meinem sparsam und optimiert eingestellten Kessel ca. 18Monate (bis leer!) weit, bei einem Tankinhalt von 6Tonnen.
So kann ich jeden Sommer bei tiefen Preisen nach tanken und hab ca. 6 Mt Reserve.
Ich finde, der Tankinhalt sollte mindestens für 12Monate reichen plus min 3 Monate (Jahresdurchschnitt Verbrauch pro Monat) Reserve.
 

miho

Threadstarter
Mitglied seit
23.09.2021
Beiträge
131
Prinzipiell ist etwas mehr Reserve sicher nicht schlecht. Meine derzeitige Idee für ein Lager hat ziemlich genau Platz für einen Jahresbedarf. Mal sehen, ob ich das noch optimieren kann.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.580
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Dass eine Pelletanlage mit ihrer Mechanik und Antrieben samt Schnecken oder Saugeinrichtungen auch KEIN Leisetreter ist sei noch vorher erwähnt.

PS: Wie wird der WAF eigentlich mit diesem abscheulichen Föhn-Geräusch fertig?? Oder hat sie hierfür psychisch-mentale Betreuung? 😆 :cool: :rolleyes: 🧐
 
Heizer21

Heizer21

Experte
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.511
Prinzipiell ist etwas mehr Reserve sicher nicht schlecht. Meine derzeitige Idee für ein Lager hat ziemlich genau Platz für einen Jahresbedarf. Mal sehen, ob ich das noch optimieren kann.
Mit Pellets hat man noch den Nachteil, dass man den Verbrauch am Kessel kaum genau messen kann. Wenn man dann auch am Erdtank den Stand Messen kann, wie bei mir, braucht es deutlich mehr Reserven…
Bei einem überirdischem Langer ist der Bestand natürlich viel einfacher zu gebügutachten.
 
Thema:

Pelletlager in Kellerraum

Pelletlager in Kellerraum - Ähnliche Themen

  • Windhager Biowin 2 Touch; Pelletlager befüllt; 100 % einstellen

    Windhager Biowin 2 Touch; Pelletlager befüllt; 100 % einstellen: Hallo zusammen, ich habe gestern Pellets geliefert bekommen. Wollte nun den Bestand auf 100 % einstellen; im Display wird komischerweise 85 %...
  • Kellerraum an Tecalor 303 SOL einbinden

    Kellerraum an Tecalor 303 SOL einbinden: Guten Tag, wir haben eine Tecalor 303 SOL Wärmepumpe welche unseren Wohnraum mit etwa 150qm bedient. Unser Verbrauch für die Anlage liegt im Jahr...
  • Belüftung Pelletlager

    Belüftung Pelletlager: Guten Morgen zusammen, In der Suche konnte ich nichts finden. Ich habe seit etwa 3 Wochen jetzt eine Fröling Pelletheizung zuhause. Die 30 Jahre...
  • 1-2 Kellerräume beheizen

    1-2 Kellerräume beheizen: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne 1-2 Kellerräume im Haus meiner Eltern zum wohnen ausbauen. Mindestens einen davon würde ich gerne Heizen...
  • Viessmann Vitosolar 300 Kellerraum im Sommer heizen

    Viessmann Vitosolar 300 Kellerraum im Sommer heizen: Hallo Zusammen Ich habe eine Ölheizung vom Typ Viessmann Vitosolar 300 kombiniert mit einer Solarthermieanlage. 10 Quadratmeter Kollektoren nach...
  • Ähnliche Themen

    • Windhager Biowin 2 Touch; Pelletlager befüllt; 100 % einstellen

      Windhager Biowin 2 Touch; Pelletlager befüllt; 100 % einstellen: Hallo zusammen, ich habe gestern Pellets geliefert bekommen. Wollte nun den Bestand auf 100 % einstellen; im Display wird komischerweise 85 %...
    • Kellerraum an Tecalor 303 SOL einbinden

      Kellerraum an Tecalor 303 SOL einbinden: Guten Tag, wir haben eine Tecalor 303 SOL Wärmepumpe welche unseren Wohnraum mit etwa 150qm bedient. Unser Verbrauch für die Anlage liegt im Jahr...
    • Belüftung Pelletlager

      Belüftung Pelletlager: Guten Morgen zusammen, In der Suche konnte ich nichts finden. Ich habe seit etwa 3 Wochen jetzt eine Fröling Pelletheizung zuhause. Die 30 Jahre...
    • 1-2 Kellerräume beheizen

      1-2 Kellerräume beheizen: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne 1-2 Kellerräume im Haus meiner Eltern zum wohnen ausbauen. Mindestens einen davon würde ich gerne Heizen...
    • Viessmann Vitosolar 300 Kellerraum im Sommer heizen

      Viessmann Vitosolar 300 Kellerraum im Sommer heizen: Hallo Zusammen Ich habe eine Ölheizung vom Typ Viessmann Vitosolar 300 kombiniert mit einer Solarthermieanlage. 10 Quadratmeter Kollektoren nach...
    Oben