Welches wählen? AV9 oder Q-Tech? Hat da jemand Erfahrung damit?
Bin dran mit anpassen. Nachwas wähl ich die Heizkörper den aus? Watt pro qm? Oder nach heizlast also mit soll tempDie Q-Tech stellst du den Volumenstrom in Liter ein. Selbst bei 0,6bar Pumpendruck gleiben die Liter gleich.
Dazu brauchst du die Raumheizlast. Dann muß schauen wieviel Liter der HK in der Stunde brauch, damit er den Raum warm bekommt.
Dazu gibt es Formeln. Das bedeutet viel rechnen.
Da bei dir die HK etwas angepasst werden müßten, führt das zu einer schlechten RLT.
Ne ne ne ne ne ! Die Heizlast IST bereits 1200 W für den gesamten RAUM! Ermittelt aus Transmissions- und Lüftungswärmeverlust. Da gibts NICHTS mehr " x m²", dieser Wert wird überhaupt NIE für eine Berechnung benötigt, der dient allenfalls als Referenz um untereinander zu vergleichen!Naja du hast doch Heizlast XY. Diesen Wert mal die m² des Raum gibt Wert XYZ. Z.B. 1200 Watt, nun schaust welcher HK diese Leistung bei 55/45/20 liefert.
Diese "spezifische Heizlast W/m²" dient nur Vergleichen oder GROB-Abschätzungen und wird nur ERrechnet aber NICHT für BErechnungen verwendet, maximal als Referenzwert für die Auslegung einer FBHz.Normal rechnest du die Heizlast doch erstmal pro m² aus. So kenne ich es. Oft ist diese auch so in Tabellen abgelegt.