Ölheizung Aussentemperaturfühler nachrüsten

Diskutiere Ölheizung Aussentemperaturfühler nachrüsten im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo an alle Ich habe mir ein Haus gekauft in der eine Ölheizung Logana G105 mit Steuerung HS3203 verbaut ist. Jetzt möchte ich die Heizung mit...

Bitti

Threadstarter
Mitglied seit
01.03.2012
Beiträge
3
Hallo an alle

Ich habe mir ein Haus gekauft in der eine Ölheizung Logana G105 mit Steuerung HS3203 verbaut ist.
Jetzt möchte ich die Heizung mit einen Aussentemperaturfühler nachrüsten, da die Heizung nur über ein Raumthermostat gesteuert wird und da bei einem brennendem Schwedenofen die Heizkörper in den anderen Raümen im 1. Stock nicht heizen.
Ist das möglich, und was brauche ich alles dazu.

Danke und Gruß
BItti
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Welcher Raumthermostat genau ist denn verbaut?


Du brauchst eigentlich nur einen neuen Platz für den Raumthermostaten - im Bad
 

Bitti

Threadstarter
Mitglied seit
01.03.2012
Beiträge
3
Hi

Es ist ein Eberle Thermostat mit Ein-/Ausschalter und einem Drehrad mir Grad Anzeige.
Das verlegen ins Bad wäre eine gute Idee gewesen wir sind aber mit dem Umbau komplett fertig, und haben den Schwedenofen vergessen mit einzuberechnen als wir das Thermostat versetzt haben.

Gruß Bitti
 

Bitti

Threadstarter
Mitglied seit
01.03.2012
Beiträge
3
Hi Hausdoc

Danke für deine Antwort.
Gibt es da auch was von Buderus?

Gruß Bitti
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Jein.

Zur Bosch Buderus Thermotechnik gehört Junkers.

Und von Junkers gibt es den absolut baugleichen Funkraumthermostaten.
 
Thema:

Ölheizung Aussentemperaturfühler nachrüsten

Ölheizung Aussentemperaturfühler nachrüsten - Ähnliche Themen

  • Oertli Ölheizung immer wieder ausfälle

    Oertli Ölheizung immer wieder ausfälle: Hallo zusammen Meine Oertli pusn 141 hat jetzt 3 mal einen fehler angezeigt Am 24.2 und am 7.3 komu. Fehler und heute Raumfühler A def. Habe...
  • Schalldämmung Ölheizung/Heizraum

    Schalldämmung Ölheizung/Heizraum: Hallo zusammen, habe bei mir Zuhause das Problem, dass die Ölheizung im Betrieb sehr deutlich zu hören ist. Es geht speziell um dieses...
  • Ölheizung Brennerdüse

    Ölheizung Brennerdüse: Hallo, habe mit meinem Nachbarn gerade ein kleines Streitgespräch. Sein Ölbrenner ist immer nach einer Weile ausgegangen ca. 20 Minuten. Nun hat...
  • Ölheizung morgens auf Störung

    Ölheizung morgens auf Störung: Hallo erstmal Bin ein wenig verzweifelt… Ölheizung morgens aus – Brenner auf Störung. Nach mehreren Startversuchen läuft die Heizung den ganzen...
  • Wärmepumpe oder Ölheizung ist die Frage

    Wärmepumpe oder Ölheizung ist die Frage: Hallo, ich bin der M4X aus Niedersachsen, bin 67 Jahre alt, Rentner und Eigentümer eines Altbaus BJ 1938. Wie so viele Hausbesitzer stehe ich vor...
  • Ähnliche Themen

    • Oertli Ölheizung immer wieder ausfälle

      Oertli Ölheizung immer wieder ausfälle: Hallo zusammen Meine Oertli pusn 141 hat jetzt 3 mal einen fehler angezeigt Am 24.2 und am 7.3 komu. Fehler und heute Raumfühler A def. Habe...
    • Schalldämmung Ölheizung/Heizraum

      Schalldämmung Ölheizung/Heizraum: Hallo zusammen, habe bei mir Zuhause das Problem, dass die Ölheizung im Betrieb sehr deutlich zu hören ist. Es geht speziell um dieses...
    • Ölheizung Brennerdüse

      Ölheizung Brennerdüse: Hallo, habe mit meinem Nachbarn gerade ein kleines Streitgespräch. Sein Ölbrenner ist immer nach einer Weile ausgegangen ca. 20 Minuten. Nun hat...
    • Ölheizung morgens auf Störung

      Ölheizung morgens auf Störung: Hallo erstmal Bin ein wenig verzweifelt… Ölheizung morgens aus – Brenner auf Störung. Nach mehreren Startversuchen läuft die Heizung den ganzen...
    • Wärmepumpe oder Ölheizung ist die Frage

      Wärmepumpe oder Ölheizung ist die Frage: Hallo, ich bin der M4X aus Niedersachsen, bin 67 Jahre alt, Rentner und Eigentümer eines Altbaus BJ 1938. Wie so viele Hausbesitzer stehe ich vor...
    Oben