Hallo @Heizer21
Um die Anlage in den 100% Brand zu bekommen sollte die Regeltemperatur etwa 10K oberhalb der Freigabe Umwälzpumpe liegen (Standard Einstellung Ökofen). Wenn die Anlage wie bei dir sofort in Modulation geht, ist diese Differenz zu gering. Da deine Anlage im Modus gleitend läuft, ist die Regeltemperatur von 30 Grad ein Muster ohne Wert. die effektive wirksame Freigabe UWP, die ja die Basis für die Einregelung der KT ist und damit auch der ,modulation ist, liegt bei die irgendwo bei etwa 48 grad (Bei 10K Regelbereich)
Wenn ich die Kesseltemperatur Soll kenne, kann man in etwa zurückrechnen.
Meine Frage, was bestimmt bei gleitendem Betrieb die Differenz Freigabe zu RegelTemperatur.
Bei meiner Compact in abhägig gebe das fix vor, bei deiner Condes im gleitenden Betrieb ist das Variabel
Um deine Frage letztlich zu beantworten, muss dieser Teil bekannt sein.
MfG
Um die Anlage in den 100% Brand zu bekommen sollte die Regeltemperatur etwa 10K oberhalb der Freigabe Umwälzpumpe liegen (Standard Einstellung Ökofen). Wenn die Anlage wie bei dir sofort in Modulation geht, ist diese Differenz zu gering. Da deine Anlage im Modus gleitend läuft, ist die Regeltemperatur von 30 Grad ein Muster ohne Wert. die effektive wirksame Freigabe UWP, die ja die Basis für die Einregelung der KT ist und damit auch der ,modulation ist, liegt bei die irgendwo bei etwa 48 grad (Bei 10K Regelbereich)
Wenn ich die Kesseltemperatur Soll kenne, kann man in etwa zurückrechnen.
Meine Frage, was bestimmt bei gleitendem Betrieb die Differenz Freigabe zu RegelTemperatur.
Bei meiner Compact in abhägig gebe das fix vor, bei deiner Condes im gleitenden Betrieb ist das Variabel
Um deine Frage letztlich zu beantworten, muss dieser Teil bekannt sein.
MfG