Hallo zusammen, ich hätte noch eine Frage.
Gibt es die Möglichkeit für die AT einen Korrekturwert einzugeben? Der HB hat den Fühler unter den Balkon installiert und selbiger zeigt immer ca. 5 grad weniger ran als die eigentliche Temperatur ist.
Gruß Andreas
Ich hab jetzt nicht mehr alle Beiträge hier oben im Kopf, aber auf Grund deiner letzten 2 Beiträge habe ich den Eindruck, dass du die Sache nicht von der Besten Seite angehst (bei dem verwirenden Handbuch ist dass ja auch nicht ganz einfach…)
Hier die Kurzfassung:
Du kannst den Kessel über die Puffer Einstellungen steuern, deine fokus Parameter sind dann TPO und TPM, jeweils ist und soll.
Dieser Ansatz hat sich bei mir bewährt, wenn TPM ist nach der Zündung relativ schnell nach oben schiesst.
Weiter kannst du den Kessel über die Pelematic/Einstellung steuern, dann versuchst du den Kessel über KT ist und soll zu beeinflussen.
Dieser Weg hat sich bei mir bewährt, wenn sich TMP ist auch nach längerer Zeit (3-6Std) kaum nach oben bewegt.
Ein tiefer TPM (unter 35c) ist gut, weil dann der condensations Gewinn am grössten ist. Das erreicht man meistens, wenn der Kessel möglichst immer auf tiefster Leistumgsstuffe (30%) vor sich hin köchelt.
Wie die verschiedenen Parameter im Zusammenspiel wirken, ist eine Geheimwissenschaft, die wir hier versuchen zu ergründen…