Heizer21
Experte
Threadstarter
- Mitglied seit
- 01.01.2021
- Beiträge
- 2.511
Hallo Ökofen Gemeinde
Im Folgenden möchte ich versuchen die Einflussmöglichkeiten des Betreiber auf den Wert „Kesseltemperatur-ist„ (KT-ist) auf zu zeigen, so wie ich diese verstanden habe. Meine Anlage ist ein 18kW Condes mit Kombipuffer und Touch 4.02 Steuerung.
KT-ist gehört zu den wichtigsten IST Werten, über den die Anlage verstanden und gesteuert werden kann.
Des Weiteren beeinfluss er die Leistung bzw die Modulation des Kessels.
Neben den hier beschrieben Möglichkeuten gibt es aber noch weitere Einflussmöglichkeiten auf die Modulation, zB Über die „Umwälzp“ zwischen Kessel und Puffer. Darüber möchte ich in einem zukünftigen Tread schreiben.
Ich bitte um kritische Prüfung meiner Darstellung und Theorie!!!
Die hier aufgeführten Einstellmöglichkeiten sind im Menü Pelematic/Einstellungen (Handwerker Ebene) zu finden:
Im Touch Handbuch werden die Menü Punkte auf Seite 98 beschrieben.
in diesem Beitrag sollen bitte NUR diese Menüs Erklärt und besprochen werden:
Hier wird aufgezeigt, warum es neben der Hystereseabschalttemp noch eine Abschalttemperatur gibt.
Der Grund ist, dass die Abschalttemperatur fix ist und die Hystereseabschlattemp parallel mit KT-ist wandert, falls die Heizkreise mehr Leistung bzw Wärme verlangen (zB bei sehr tiefer Aussentemperatur).
Hier wird die Funktion der „Einschalthysterese“ erklärt.
Unklar ist mir, ob die Einschalthysterese nur greift, wenn KT-ist die Abschalttemperatur erreicht und der Kessel über diese abgelöscht wurde, oder auch wenn der Kessel über die Hysterese Abschalttemp abgelöscht wurde?
Kann dazu jemand was sagen?
Danke
H.
Im Folgenden möchte ich versuchen die Einflussmöglichkeiten des Betreiber auf den Wert „Kesseltemperatur-ist„ (KT-ist) auf zu zeigen, so wie ich diese verstanden habe. Meine Anlage ist ein 18kW Condes mit Kombipuffer und Touch 4.02 Steuerung.
KT-ist gehört zu den wichtigsten IST Werten, über den die Anlage verstanden und gesteuert werden kann.
Des Weiteren beeinfluss er die Leistung bzw die Modulation des Kessels.
Neben den hier beschrieben Möglichkeuten gibt es aber noch weitere Einflussmöglichkeiten auf die Modulation, zB Über die „Umwälzp“ zwischen Kessel und Puffer. Darüber möchte ich in einem zukünftigen Tread schreiben.
Ich bitte um kritische Prüfung meiner Darstellung und Theorie!!!
Die hier aufgeführten Einstellmöglichkeiten sind im Menü Pelematic/Einstellungen (Handwerker Ebene) zu finden:
Im Touch Handbuch werden die Menü Punkte auf Seite 98 beschrieben.
in diesem Beitrag sollen bitte NUR diese Menüs Erklärt und besprochen werden:
Hier wird aufgezeigt, warum es neben der Hystereseabschalttemp noch eine Abschalttemperatur gibt.
Der Grund ist, dass die Abschalttemperatur fix ist und die Hystereseabschlattemp parallel mit KT-ist wandert, falls die Heizkreise mehr Leistung bzw Wärme verlangen (zB bei sehr tiefer Aussentemperatur).
Hier wird die Funktion der „Einschalthysterese“ erklärt.
Unklar ist mir, ob die Einschalthysterese nur greift, wenn KT-ist die Abschalttemperatur erreicht und der Kessel über diese abgelöscht wurde, oder auch wenn der Kessel über die Hysterese Abschalttemp abgelöscht wurde?
Kann dazu jemand was sagen?
Danke
H.
Zuletzt bearbeitet: