Die Zirkulation ist mittags ein. Zeitprogramm ist an das Warmwasser angepasst. Morgens 2h, mittags 2 Std. und abends 2,5 h.
Schon mal deutlich besser. Jetzt kann man noch überlegen, ob es möglich wäre den Abend etwas auszudehnen und dafür morgens nur die Zirkulation einzuschalten. Muss man ausprobieren. Soll ja möglichst kein Comfortverlust sein.
Zum Speicher zuerst das Gute:
Angst wegen Legionellen braust Du keine zu haben. Das Wasser wird ja im Durchlauferhitzer- Verfahren erzeugt. Warum hier eine Legionellenfunktion eingestellt war, kann nur am Unwissen des Heizungsbauers liegen.
Der Vor und Rücklauf der Heizung wird geschichtet. Das verhindert Vermischungen.
Was ich persönlich nicht so toll finde ist, dass der Wärmetauscher für das WW durch den ganzen Speicher gezogen ist. Die Idee liegt darin das W-Wasser schrittweise von unten nach oben zu erwärmen. Weiterhin finde ich eine Version mit WT für Solar getrennt in unten und oben besser. Hier gibt es nur einen WT und der sitzt unten. Das WW muss also erst nach oben steigen. Bei Interesse erkläre ich gene Alternativen. Aber für Dich ist es ja wichtiger das Beste aus dem zu holen, was Du hast. Dazu noch eine Nachfrage, welche Art von Kollektoren sind installiert? Und eventuell ein Bild bzw. Beschreibung vom Ausdehngefäß der Heizung.