heitmann94
Threadstarter
- Mitglied seit
- 02.10.2022
- Beiträge
- 2
Moin ausm Norden,
wir sind vor kurzen in eine neue Wohnung gezogen, in welcher wir eine eigene Therme von Junkers haben (ZWN 18-6 KE 21) zusammen mit einem Raumthermostat TR100 im Wohnzimmer.
Nun haben wir schon einige Personen gefragt, wie hier die "richtigen" Einstellungen sind, da wir ein kleines Baby (8 Monate) haben, müssen wir leider schon etwas heizen, hier wollten wir allerdings nur auf 18° Heizen, schon alleine wegen der generellen Situation.
Aktuell beheizen wir tagsüber nur das Wohnzimmer und Richtung Abends dann auch noch das Schlafzimmer. Alle anderen Räume sind "aus". (Bad/Kinderzimmer/Flur/Küche)
Nun ist es jedoch so, dass wenn das Raumthermostat auf ~18°C steht, springt die Therme alle 3min für je 1min an und feuert munter. Bisher konnte ich auch nicht feststellen, ob der "Vorlaufregler?" (links) etwas daran ändert, wenn ich diesen von "2" auf "4" oder auf "E" stelle.
Nach 8 Tagen hatten wir bereits einen Verbrauch von 40m³ gehabt, was mMn für 1-2 Räume mit ca. 40qm definitiv zu viel ist.
Umgehen kann ich das ganze nur, wenn ich manuell den Sparbetrieb anstelle, dann ist auch ruhe - Klar, Therme ist dann auch "aus", dieser schaltet sich aber um Mitternacht immer wieder zurück. Das Thermostat an der Heizung im Wohnzimmer steht auch auf 5, wie in der Anleitung gewünscht.
Jetzt die Frage hier in die Runde, ob mir jemand helfen kann.
Was mit zusätzlich aufgefallen ist, ist dass ich die Vermutung habe, dass das Raumthermostat ein "weg" hat, ich habe ein kleines Thermostat im Raum aufgestellt, welches immer 2°C mehr anzeigt als auf dem Regler eingestellt ist.
Hier im Forum hab ich die letzten Tage auch immer rumgesucht, aber jegliche Einstellungen haben mir auch nicht weitergeholfen, bin ich einfach nur zu blöd um das System zu verstehen?
wir sind vor kurzen in eine neue Wohnung gezogen, in welcher wir eine eigene Therme von Junkers haben (ZWN 18-6 KE 21) zusammen mit einem Raumthermostat TR100 im Wohnzimmer.
Nun haben wir schon einige Personen gefragt, wie hier die "richtigen" Einstellungen sind, da wir ein kleines Baby (8 Monate) haben, müssen wir leider schon etwas heizen, hier wollten wir allerdings nur auf 18° Heizen, schon alleine wegen der generellen Situation.
Aktuell beheizen wir tagsüber nur das Wohnzimmer und Richtung Abends dann auch noch das Schlafzimmer. Alle anderen Räume sind "aus". (Bad/Kinderzimmer/Flur/Küche)
Nun ist es jedoch so, dass wenn das Raumthermostat auf ~18°C steht, springt die Therme alle 3min für je 1min an und feuert munter. Bisher konnte ich auch nicht feststellen, ob der "Vorlaufregler?" (links) etwas daran ändert, wenn ich diesen von "2" auf "4" oder auf "E" stelle.
Nach 8 Tagen hatten wir bereits einen Verbrauch von 40m³ gehabt, was mMn für 1-2 Räume mit ca. 40qm definitiv zu viel ist.
Umgehen kann ich das ganze nur, wenn ich manuell den Sparbetrieb anstelle, dann ist auch ruhe - Klar, Therme ist dann auch "aus", dieser schaltet sich aber um Mitternacht immer wieder zurück. Das Thermostat an der Heizung im Wohnzimmer steht auch auf 5, wie in der Anleitung gewünscht.
Jetzt die Frage hier in die Runde, ob mir jemand helfen kann.
Was mit zusätzlich aufgefallen ist, ist dass ich die Vermutung habe, dass das Raumthermostat ein "weg" hat, ich habe ein kleines Thermostat im Raum aufgestellt, welches immer 2°C mehr anzeigt als auf dem Regler eingestellt ist.
Hier im Forum hab ich die letzten Tage auch immer rumgesucht, aber jegliche Einstellungen haben mir auch nicht weitergeholfen, bin ich einfach nur zu blöd um das System zu verstehen?
Anhänge
-
179,7 KB Aufrufe: 173
-
204,5 KB Aufrufe: 134
-
169,8 KB Aufrufe: 131