peter_vie
Threadstarter
- Mitglied seit
- 19.11.2023
- Beiträge
- 9
Das Gebäude steht in Österreich, die Energieversorgung erfolgt via Fernwärme und ist nicht wählbar, es gibt nur ein Raumthermostat im Wohnzimmer, das Thermostat erlaubt keine getrennte Einstellung für die einzelnen Räume. Der Zugang zum Fernwärmekasten auf dem Gang ist ein offenes Problem welches gerade von der Eigentümer/Mietergemeinschaft diskutiert wird, laut Firma welche das Schließsystem installiert hat entspricht die aktuelle Situation (Stromkästen zugänglich, Fernwärmekästen nicht zugänglich) der geforderten Spezifikation. So wie ich das sehe (siehe Foto vom Verteilerkasten ganz oben, gibt es für meine Wohnung nur eine Zuleitung von außen, die dann im Verteilerkasten auf die 4 Einzelkreise verteilt wird. Ich bin schon neugierig was der Techniker sagen wird - die Mangelmeldung wurde aufgenommen, aber das wird vermutlich noch Wochen dauern bis ich dann tatsächlich einen Termin bekomme (im Haus gibt es rund 500 Wohnungen und aktuell tausende offen Mängelmeldungen)Eventuell verwechselst du Energieversorger und Ablesedienst.
Es wäre ungewöhnlich, wenn der Energieversorger (selbst bei Fernwärme) die Zähler für die Wohnungen betreibt. Da gibt es normalerweise einen Hauptzähler für das Haus und dann gibt es für die Wohnungen Unterzähler (meist gemietet vom Techem, Brunata oder sowas). Meiner Ansicht nach muss dieser für dich auch zugänglich sein damit du ihn kontrollieren kannst. Vermieter darauf ansprechen und der soll es im Zweifel mit dem Verwalter kären. Wenn du weißt welcher es ist, Bedienungsanleitung besorgen und meisten können die den aktuellen Volumenstrom in einem Untermenü anzeigen.
Eventuell auf mal mit dem Hausmeister reden (Trinkgeld wäre zwar nicht verpflichtend, kann aber "helfen" und ist am Ende schneller und günstiger)
Du kannst wahrscheinlich einzelne Kreise sperren, indem du die Raumthermostate für die Räume einfahc auf 0 / Schneeflocke drehst. Am besten mit einer zweiten Person, so dass einer die Stellantriebe im verteiler beobachten kann.
Wenn es mehrere Kreise sind in so einem riesigen Neubau dann könnte ich mir mehrere Möglichkeiten vorstellen:
1. Teilweise Kreise nicht richtig entlüftet/ gespült und deshalb geht da jetzt einfach mal nichts durch. Das kann man noch relativ einfach beheben.
2. Der Kreis ist gar nicht geöffnet am Verteiler (leider kenne ich den Verteiler nicht und weiß nicht wie man es kontrollieren kann)
3. Beim Verlegen wurden die Rohre beschädigt / geknickt und der Kreis ist defekt.
Darf man Fragen ob das Gebäude in Deutschland steht?