Hallo zusammen.
Mein MHG Brenner musste immer öfters starten bis er anläuft.
Ein mal ist er sogar nach 2 Minuten brennen aus gegangen.
Ich habe ersetzt: Alle Filter, Leitungen, Düse und Zündstäbe.
Nun klickt manchmal nur noch das Relay im LMO.
Oder es zieht an und der Fehler kommt erst beim Gebläse einschalten.
Das Gebläse geht läuft aber im Takt immer nur für ca. 1 Sekunde.
Ein Fehler kommt erst nach Ewigkeiten. Einmal hatte ich 10x Blinken und später zwei mal Blinken.
Die Elektronik vom Steuergerät habe ich angeschaut. Sieht nichts verbrannt oder defekt aus. Lötstellen sind auch OK.
Wenn ich den Flammenwächer ab stecke, startet der Brenner ganz normal ohne Fehler.
Natürlich geht er nach ca 3 bis 5 Sekunden wieder aus, da die Flamme nicht erkannt wird und geht auf Störung.
Sooo nun habe ich den Flammenwächter kurz nach dem Zünden und brennen des Brenners wieder eingesteckt und der Brenner läuft weiter.
Wenn ich ihn aus der Brennkammer ziehe, geht der Brenner aus. Der Wächter funktioniert also halbwegs.
Natürlich habe ich nur den Flammenwächter im Verdacht gehabt. Mit einen neuen habe ich genau das gleiche Problem.
Könnte vielleicht der LMO defekt sein ?
Vielen Dank schon mal...Gruß Michael
Mein MHG Brenner musste immer öfters starten bis er anläuft.
Ein mal ist er sogar nach 2 Minuten brennen aus gegangen.
Ich habe ersetzt: Alle Filter, Leitungen, Düse und Zündstäbe.
Nun klickt manchmal nur noch das Relay im LMO.
Oder es zieht an und der Fehler kommt erst beim Gebläse einschalten.
Das Gebläse geht läuft aber im Takt immer nur für ca. 1 Sekunde.
Ein Fehler kommt erst nach Ewigkeiten. Einmal hatte ich 10x Blinken und später zwei mal Blinken.
Die Elektronik vom Steuergerät habe ich angeschaut. Sieht nichts verbrannt oder defekt aus. Lötstellen sind auch OK.
Wenn ich den Flammenwächer ab stecke, startet der Brenner ganz normal ohne Fehler.
Natürlich geht er nach ca 3 bis 5 Sekunden wieder aus, da die Flamme nicht erkannt wird und geht auf Störung.
Sooo nun habe ich den Flammenwächter kurz nach dem Zünden und brennen des Brenners wieder eingesteckt und der Brenner läuft weiter.
Wenn ich ihn aus der Brennkammer ziehe, geht der Brenner aus. Der Wächter funktioniert also halbwegs.
Natürlich habe ich nur den Flammenwächter im Verdacht gehabt. Mit einen neuen habe ich genau das gleiche Problem.
Könnte vielleicht der LMO defekt sein ?
Vielen Dank schon mal...Gruß Michael