Materialfrage.

Diskutiere Materialfrage. im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, kann Mir einer auf die schnelle sagen aus welchen Material die Dichtungen der Brennwert- Abgasrohre sind? Ich meine die meist...

T1bully

Threadstarter
Mitglied seit
16.02.2012
Beiträge
22
Hallo

zusammen,

kann Mir einer auf die schnelle sagen aus welchen Material die Dichtungen der Brennwert- Abgasrohre sind?

Ich meine die meist Roten Dichtungen in den 80er Abgasrohren.

Ist das evt. Viton?

Es geht um folgendes:

Der Schorni hat dei den Rev. T-Stücken im Abgasrohr die Dichtungen bemängelt.

Die T-Stücke sind von 1997, Hersteller Molink und Grol, Verdrieb über Buderus.( Die beien haben keine Geschäftsbeziehungen mehr)

Nun gibt es die nicht einzel, sondern nur das T-Stück komplett.

Kosten ca. 260€ pro Stück. Ich beötige 10 Stück!!

Nun habe Ich eine Firma gefunden die diese Dichtungen Maßgenau macht.

Dafür muss Ich haber den Werkstoff angeben.

Danke schon mal im vorraus.

Gruß

T1
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Dun darfst hier leider keine einzelnen Dichtungen vom Hersteller XYZ verwenden.

Das Abgassystem hat als Gesamtheit eine Bauartzulassung. Mit Fremddichtungen erlischt diese Bauartzulassung und du darfst die Feuerstätte nicht mehr betreiben. Somit darfst du nur Originaldichtungen vom Originalhersteller verwenden.
Gibts den nicht mehr, muss das gesamte Abgasystem getauscht werden.

Hat dir das der Kaminkehrer so nicht mitgeteilt?
 