sthoeft
Threadstarter
- Mitglied seit
- 28.08.2020
- Beiträge
- 7
Ich befürchte meine LWWP ist falsch angeschlossen.
Von der Hydraulikstation geht das Rohr vom Anschluß Nr. 3 (Heizungsvorlauf) in den Pufferspeicher Anschluß Nr 2 (Vorlauf Heizwasser für Trinkwasserstation).
Meiner Meinung nach falsch:
Sollte der Heizungsvorlauf von der Hydraulikstation nicht in die Nr 6 des Pufferspeichers (Vorlauf Heizgeräte für Heizwasserbedarf) gehen?
Am Pufferspeicher geht dann über die Nr 3 (Vorlauf Heizkreise für Warmwasserbedarf) das Rohr in die Heizungsheizkreise des Hauses.
Meiner Meinung nach falsch:
Sollte der Heizkreis vom der Fußbodenheizung nicht an im Pufferspeicher an die Nr. 7 (Vorlauf Heizkreise) angeschlossen sein?
Die Brauchwasserwärmepumpe ist direkt ohne Kontakt zum Pufferspeicher an die Anschlüsse 4 und 5 der Hydraulikstation angeschlossen. So kann ich für das Heißwasser den Pufferspeicher nicht nutzen.
Sollte der Anschluss nicht eher wie folgt sein:
Für die Heizung:
Hydraulikstation Nr 3 (Heizungsvorlauf) zu Pufferspeicher Nr 6 (Vorlauf Heizgeräte für Heizwasserbedarf)
Pufferspeicher Nr. 7 (Vorlauf Heizkreise) in die Fußbodenheizung vom Haus
Pufferspeicher Nr. 10 (Rücklauf Heizkreise) von der Fußbodenheizung vom Haus.
Pufferspeidcher Nr 8 (Rücklauf Heizgeräte für Heizwasserbedarf) auf Hydraulikstation Nr 2 (Heizungsrücklauf)
Für die Brauchwasserwärmepumpe:
Hydraulikstation Nr 4 (Vorlauf Warmwasserspeicher) zu Pufferspeicher Nr 3 (Vorlauf Heizgeräte für Warmwasserbedarf)
Pufferspeicher Nr 4 (Vorlauf Heizgeräte für Warmwasserbedarf) auf Brauchwasserwärmepumpe Vorlauf.
Brauchwasserwärmepumpe Rücklauf auf Pufferspeicher Nr 5 (Rücklauf Heizgeräte für Warmwasserbedarf)
Pufferspeicher Nr 9 (Rücklauf Heizgeräte für Warmwasserbedarf) auf Hydraulikstation Nr 5 (Rücklauf Warmwasserspeicher)
So wie es jetzt angeschlossen ist hätte ich nach meinem Verständnis einen Heizungsvorlauf von gut und gerne 60°C oder würde den Pufferspeicher ja gar nicht wirklich nutzen.
Die Brauchwasserwärmepumpe würde derzeit gar nicht vom Pufferspeicher profitieren.
Von der Hydraulikstation geht das Rohr vom Anschluß Nr. 3 (Heizungsvorlauf) in den Pufferspeicher Anschluß Nr 2 (Vorlauf Heizwasser für Trinkwasserstation).
Meiner Meinung nach falsch:
Sollte der Heizungsvorlauf von der Hydraulikstation nicht in die Nr 6 des Pufferspeichers (Vorlauf Heizgeräte für Heizwasserbedarf) gehen?
Am Pufferspeicher geht dann über die Nr 3 (Vorlauf Heizkreise für Warmwasserbedarf) das Rohr in die Heizungsheizkreise des Hauses.
Meiner Meinung nach falsch:
Sollte der Heizkreis vom der Fußbodenheizung nicht an im Pufferspeicher an die Nr. 7 (Vorlauf Heizkreise) angeschlossen sein?
Die Brauchwasserwärmepumpe ist direkt ohne Kontakt zum Pufferspeicher an die Anschlüsse 4 und 5 der Hydraulikstation angeschlossen. So kann ich für das Heißwasser den Pufferspeicher nicht nutzen.
Sollte der Anschluss nicht eher wie folgt sein:
Für die Heizung:
Hydraulikstation Nr 3 (Heizungsvorlauf) zu Pufferspeicher Nr 6 (Vorlauf Heizgeräte für Heizwasserbedarf)
Pufferspeicher Nr. 7 (Vorlauf Heizkreise) in die Fußbodenheizung vom Haus
Pufferspeicher Nr. 10 (Rücklauf Heizkreise) von der Fußbodenheizung vom Haus.
Pufferspeidcher Nr 8 (Rücklauf Heizgeräte für Heizwasserbedarf) auf Hydraulikstation Nr 2 (Heizungsrücklauf)
Für die Brauchwasserwärmepumpe:
Hydraulikstation Nr 4 (Vorlauf Warmwasserspeicher) zu Pufferspeicher Nr 3 (Vorlauf Heizgeräte für Warmwasserbedarf)
Pufferspeicher Nr 4 (Vorlauf Heizgeräte für Warmwasserbedarf) auf Brauchwasserwärmepumpe Vorlauf.
Brauchwasserwärmepumpe Rücklauf auf Pufferspeicher Nr 5 (Rücklauf Heizgeräte für Warmwasserbedarf)
Pufferspeicher Nr 9 (Rücklauf Heizgeräte für Warmwasserbedarf) auf Hydraulikstation Nr 5 (Rücklauf Warmwasserspeicher)
So wie es jetzt angeschlossen ist hätte ich nach meinem Verständnis einen Heizungsvorlauf von gut und gerne 60°C oder würde den Pufferspeicher ja gar nicht wirklich nutzen.
Die Brauchwasserwärmepumpe würde derzeit gar nicht vom Pufferspeicher profitieren.
Anhänge
-
333,4 KB Aufrufe: 671
-
294,7 KB Aufrufe: 681
-
354,1 KB Aufrufe: 727