Logamax plus gb172-24T50 ausdehnungsgefass immer defect

Diskutiere Logamax plus gb172-24T50 ausdehnungsgefass immer defect im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; bei mir ist ausdehnungsgefass und sicherheitsventil in 5 jahr schon 5 mal kaput gegangen. Reperatur über 300 euro! Sind da meherer leute mit...

Gijs79

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2019
Beiträge
2
Ort
Ohrum
bei mir ist ausdehnungsgefass und sicherheitsventil in 5 jahr schon 5 mal kaput gegangen. Reperatur über 300 euro! Sind da meherer leute mit dieser problem?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.402
Gibt es nur das interne Ausdehnungsgefäß? Das wär zu klein für die gesamte Anlage
 
Heizung 75

Heizung 75

Mitglied seit
03.08.2014
Beiträge
435
Wenn das Gerät in einer Wohnung mit ca. 3-5 Heizkörpern hängt, dann reicht das interne MAG. Aber das wissen wir ja noch nicht.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.586
Ahhh soo langsam verstehe ich... Es geht nicht um das Heizung MAG, sondern hat der der 172 t50 ein zusätzliches 2 Liter MAG am speicher.. und vermutlich geht es um das Sicherheitsventil des Speichers (Warmwasser)......
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.366
Ja der GB 172 T50 hat noch ein kleines Trinkwasser AG drin. Hat dir dein HB keine 5 Jahres Systemgarantie von Buderus gegeben? Dann wärs kostenlos gewesen.
 
Thema:

Logamax plus gb172-24T50 ausdehnungsgefass immer defect

Logamax plus gb172-24T50 ausdehnungsgefass immer defect - Ähnliche Themen

  • Logamax Plus GB172-24K: Wasser nachfüllen

    Logamax Plus GB172-24K: Wasser nachfüllen: Hallo liebe Community, unsere Buderus-Gastherme ist 7 Jahre alt und wurde immer regelmäßig gewartet. Vor etwa 2 Jahren begann sie, langsam Druck...
  • Logamax plus GB172 – 20 mit RC310, Heizung ist an, aber Wärmeverteilung geht nicht.

    Logamax plus GB172 – 20 mit RC310, Heizung ist an, aber Wärmeverteilung geht nicht.: Heute habe ich die Heizungsanlage eingeschaltet. Nach einer Stunde verteilt sich die Wärme nur im Keller. Es scheint, als ob der Druck niedrig ist...
  • Sieger BK13-24 KW gegen Buderus Logamax plus GB172-24 austauschen

    Sieger BK13-24 KW gegen Buderus Logamax plus GB172-24 austauschen: Hallo zusammen, ich möchte jetzt doch noch wegen der politischen Lage meine Sieger Therme austauschen lassen. Das Gebäude ist 160qm groß und ein...
  • Logamax plus GB172 24K - PV Unterstützung

    Logamax plus GB172 24K - PV Unterstützung: Hallo, eins vorweg: ich hab keine Ahnung von Heizung, Elektrik o.ä. und leider auch keinen Handwerker an der Hand der ausreichend Zeit hat meine...
  • buderus logamax plus gb152-16 ein angebot für GB172-24 und viele fragen

    buderus logamax plus gb152-16 ein angebot für GB172-24 und viele fragen: hallo liebes forum ich bin bj48 und bin etwas überfordert mit dem einschätzen eines angebotes. erhoffe mir hier etwas unterstützung da ich bei...
  • Ähnliche Themen

    Oben