Diskutiere Logamax plus GB172-14 - RC 300 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich habe seit Oktober 2013 auf Gas umgestellt mit einer Logamax plus GB 172-14 und Bedienteil RC 300. Nachdem diese Anlage in unserem 2...

capfad

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2014
Beiträge
5
Hallo,

ich habe seit Oktober 2013 auf Gas umgestellt mit einer Logamax plus GB 172-14 und Bedienteil RC 300.
Nachdem diese Anlage in unserem 2 stöckigen Einfamiliebhaus installiert war wurde es immer nur bedingt warm obwohl die Heizkörper auf 5 gestellt waren. Nach ein bisschen "rumspielen" an dem Bedienteil habe ich es dann hinbekommen, dass die Heizkörper ordentlich heiss (Stufe 5) und die Räume kuschelig warm wurden (wenn man es wollte).
Nachdem unserer Installateur die Anlage wegen des vermeintlich hohen Gasverbrauches nochmal eingestellt hat haben wir folgendendes Problem:
Im Erdgeschoss werden bei vollaufgedrehten Heizkörpern diese richtig heiss und im 1. Stock (Wohnzimmer) kommen wir nicht über lauwarme Heizkörper und einer maximalen Zimmertemperatur von 21 Grad hinaus.
Alle Einstelltipps die ich hier im Forum gelesen habe sind bereits ausprobiert und führten nicht zum Erfolg.
Die Grundeinstellung sind so wie empfohlen und schon mehrfach gelesen.

Hat jemand vielleicht eine Idee an was das liegen könnte bzw. wie man das Problem lösen kann??

Vielen Dank schonmal im Voraus.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Die Grundeinstellung sind so wie empfohlen und schon mehrfach gelesen.
Die empfohlenen Einstellungen sind aber fast immer falsch. Ich hab das selten erlebt, daß man die übernehmen konnte.

Ich nehm die Auslegungstemperatur runter . Werkseitig ist da 75° eingestellt. Ich stell da 60 ° oder etwas darüber ein.

Dafür nehm ich die Raumtemperatur hoch . Von werkseitig 20° auf z.b. 23°

Dadurch errechte ich, daß in der Überggangszeit (Außentemperaturen 0° - 15°) die Heizkörper etwas wärmer werden und somit bessere Heizleistung haben. Bei Frosttemperaturen ändert sich nichts.
 

capfad

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2014
Beiträge
5
Vielen dank, werde ich gleich mal probieren.
Die raumtemperatur finde ich bei mir nur im infomenue, wo kann ich denn diese veraendern ?
 

capfad

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2014
Beiträge
5
So habe ich schon verschiedene temperaturen ausprobiert, hat an dem problem nichts geaendert.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Hast du die Tagtemperatur + Nachttemperatur jeweis mal um ca 3° erhöht?


Ist das eine Einrohr oder 2-Rohr Anlage??

Poste hier ggf ein Bild eines Heizkörpers mit Ventil.
 

capfad

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2014
Beiträge
5
Bisher nur die max temperatur , hab gerade mal die absenktemperatur von 15 grad auf 18 grad erhoeht. Mal schaun ob sich was aendert.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Stell mal Tagtemperatur auf 23° und Absenktemperatur auf 20 - 21°

Warte 1-2 Tage und berichte dann.
 
Thema:

Logamax plus GB172-14 - RC 300

Logamax plus GB172-14 - RC 300 - Ähnliche Themen

  • Logamax Plus GB172-24K: Wasser nachfüllen

    Logamax Plus GB172-24K: Wasser nachfüllen: Hallo liebe Community, unsere Buderus-Gastherme ist 7 Jahre alt und wurde immer regelmäßig gewartet. Vor etwa 2 Jahren begann sie, langsam Druck...
  • Logamax plus GB172 – 20 mit RC310, Heizung ist an, aber Wärmeverteilung geht nicht.

    Logamax plus GB172 – 20 mit RC310, Heizung ist an, aber Wärmeverteilung geht nicht.: Heute habe ich die Heizungsanlage eingeschaltet. Nach einer Stunde verteilt sich die Wärme nur im Keller. Es scheint, als ob der Druck niedrig ist...
  • Sieger BK13-24 KW gegen Buderus Logamax plus GB172-24 austauschen

    Sieger BK13-24 KW gegen Buderus Logamax plus GB172-24 austauschen: Hallo zusammen, ich möchte jetzt doch noch wegen der politischen Lage meine Sieger Therme austauschen lassen. Das Gebäude ist 160qm groß und ein...
  • Logamax plus GB172 24K - PV Unterstützung

    Logamax plus GB172 24K - PV Unterstützung: Hallo, eins vorweg: ich hab keine Ahnung von Heizung, Elektrik o.ä. und leider auch keinen Handwerker an der Hand der ausreichend Zeit hat meine...
  • buderus logamax plus gb152-16 ein angebot für GB172-24 und viele fragen

    buderus logamax plus gb152-16 ein angebot für GB172-24 und viele fragen: hallo liebes forum ich bin bj48 und bin etwas überfordert mit dem einschätzen eines angebotes. erhoffe mir hier etwas unterstützung da ich bei...
  • Ähnliche Themen

    Oben