Nochmal für mich:
F2 bedeutet das entweder:
a) Die Produzierte Wärmemenge nicht abgeführt wird - Pumpe defekt -
oder
b) Fühler defekt
Buderus Fehlecode sagt folgendes aus:
Kein Temperaturanstieg nach Brennerstart oder Temperaturunterschied zwischen Vorlaufsensor und Sicherheitssensor >15K
Falls ich das richtig verstanden habe bedeutet das das sobald nach Brenerstart die Temperatur am VL-Sensor nicht mit der am Sicherheitssensor zusammen steigt eben entweder der/die Sensoren oder die Pumpe hin ist/sind.
@Hausdoc
Kannst Du mir sagen wo ich die Teilenummern der Sensoren finde? Gemessen hab ich die ja schon, aber ich hab auch gelesen das die Dinger manchmal nur bei bestimmten Temperaturbereichen mist bauen... und sollte ich die passenden E-Teile bekommen kann ich die ohne die ganze GB zu zerlegen wechseln?
Greets,
Klaus
(sorry für den vorherigen Bericht, aber selbst mir ( mit nach Jahrelanger Serviceabteilung MM gestählten Nerven... ) platzt manchmal der Kragen... )
Nochmal für mich:
F2 bedeutet das entweder:
a) Die Produzierte Wärmemenge nicht abgeführt wird - Pumpe defekt -
oder
b) Fühler defekt
Buderus Fehlecode sagt folgendes aus:
Kein Temperaturanstieg nach Brennerstart oder Temperaturunterschied zwischen Vorlaufsensor und Sicherheitssensor >15K
Falls ich das richtig verstanden habe bedeutet das das sobald nach Brenerstart die Temperatur am VL-Sensor nicht mit der am Sicherheitssensor zusammen steigt eben entweder der/die Sensoren oder die Pumpe hin ist/sind.
@Hausdoc
Kannst Du mir sagen wo ich die Teilenummern der Sensoren finde? Gemessen hab ich die ja schon, aber ich hab auch gelesen das die Dinger manchmal nur bei bestimmten Temperaturbereichen mist bauen... und sollte ich die passenden E-Teile bekommen kann ich die ohne die ganze GB zu zerlegen wechseln?
Greets,
Klaus
(sorry für den vorherigen Bericht, aber selbst mir ( mit nach Jahrelanger Serviceabteilung MM gestählten Nerven... ) platzt manchmal der Kragen... )