Knallgeräusche aus Brötje Standspeicher Typ EAS 120 C b

Diskutiere Knallgeräusche aus Brötje Standspeicher Typ EAS 120 C b im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Liebe Foren Nutzer, wir haben ein Problem. Unser Fachbetrieb weiß leider im Moment auch nicht so richtig weiter. Daher haben wir die Hoffnung...

Joezi

Threadstarter
Mitglied seit
31.01.2024
Beiträge
4
Liebe Foren Nutzer,

wir haben ein Problem. Unser Fachbetrieb weiß leider im Moment auch nicht so richtig weiter. Daher haben wir die Hoffnung, dass hier vielleicht jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht hat und ggf. eine Idee hat. Bei uns wurde vor ca. drei Jahren ein Buderus Brennwertkessel GB212-15 H IP sowie ein Standspeicher von Brötje Typ EAS 120 C b installiert.
Der Standspeicher gibt unregelmäßig ein metallisch klingendes Klopfgeräusch von sich sobald der Brennwertkessel Warmwasser erzeugt. U.a. auch dann wenn wir z.B. noch im Bett liegen. Dieses Geräusch trat am Anfang nur selten auf. Mittlerweile tritt es aber häufiger auf und ist so laut, dass wir davon hin und wieder auch aufwachen obwohl die Anlage im Keller steht und wir im Erdgeschoss schlafen. Das Geräusch kommt scheinbar auf dem Standspeicher. Wir haben es bereits aufgenommen. Der Standspeicher wurde vom Fachbetrieb bereits einmal ausgetauscht. Nach dem Austausch war das Geräusch für ein Weile weg. Nun ist es wieder da. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann eine Aussage darüber treffen, was die Ursache für das Geräusch sein könnte? Vielen lieben Dank vorab!
 

Anhänge

Zuletzt bearbeitet:

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.440
1706734753234.jpeg


Wenn dort so etwas (oder Ähnliches) in der Kaltwasserzuleitung zum Warmwasserspeicher sich befindet,

1706734576463.jpeg


Dann sind wir hier schon mal beruhigt.. Der Rest wird dann auf Ihre noch folgenden Fotos hier weiter geklärt werden, also ein paar Fotos rings um den Heizungskessel mit den ganzen Wasser-Anschlüssen, um den Warmwasserspeicher...
 
Zuletzt bearbeitet:

Joezi

Threadstarter
Mitglied seit
31.01.2024
Beiträge
4
Hallo Techniker2, ja, die Sicherungsgruppe scheint verbaut zu sein. Ich habe ein paar weitere Fotos gemacht, denen solltest du das entnehmen können. Vielen Dank schon mal vorab!
 

Anhänge

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.440
Nun einiges ist nicht ganz optimal dort gelaufen...

1706797063345.jpeg


Hier wurde einfach die Kaltwasserzuleitung zum Warmwasserspeicher von der alten (demontierten) Warmwasseranlage so mit übernommen, und bei dem Rückschlagventil gibt es mit Sicherheit beim Rückschlagkegel einiges an Verschleiß zu bemängeln, welches erst nach dem Öffnen des Ventilgehäuse (der Deckel) sichtbar wird.

Als nächstes, bleibt zu überprüfen, ob das Kaltwasser Sicherheitsventil (das mit der blauen Kappe) welche Druckstufe hat dieses Sicherheitsventil... passt dieses zum Warmwasserspeicher?

1706800226506.jpeg


Und was auch noch geklärt werden sollte, warum ist beim Sicherheitsventil dort kein Ablauftrichter vorhanden. Hier wäre es doch besser gewesen, dass bei der Neuinstallation, so ein SYR Sicherheit Block unter anderen eine Verwendung gefunden hätte..

1706798329035.jpeg


Weiter könnte es eine Möglichkeit sein, dass der Warmwasserspeicher dort auf seinen recht unsicheren Einzelsteinen Fundament bei der Belastung vom Nutzwasser im Warmwasserspeicher und bei der Aufheizung doch schon mal zu Metallspannungen vom Warmwasserspeicher kommen kann, was dann auch nicht ganz optimal für die Emaille Speicher Beschichtung im Warmwasserspeicher sein könnte.

1706798624780.jpeg


Diesen Schnellendlüfter oberhalb der Speicher Ladepumpe, macht früher oder später gerne mal Ärger, hier am besten oben die rote Plastikkappe zudrehen, und nur bei wirklichem Bedarf diesen wieder öffnen. Ansonsten bleibt dieser geschlossen, wir installieren, wenn möglich den bekannten vor Ort gefertigten Lufttopf mit ein KFE Entlüftung Ventil, denn damit kann auch gleich, wenn es mal Probleme geben sollte, mit ein Entlüftungsschlauch die speicher Ladeschlange ausreichend durchgespült werden, das ist nur eine Option von unserer Seite her, aber ein jede andere blaue Latzhose hat da seine eigenen Vorstellungen...

1706799254789.jpeg



Und hier haben wir mal eine Frage, was ist das für eine Vorrichtung unten bei der Kondensat Hebe -Pumpe oberhalb die Kupferrohrleitung, das vermutlich verzinkte Eisenrohr an der Gewindestange der Rohrbefestigung.. Unsere Leute hier in der Werkstatt betrachten auch diese ganzen Bilder, um aus deren Fehlern etwas zu lernen. Aber mit dem verzinkten Eisenrohr dort unten streiten sich hier die Geister... Und der arme Kundendienst, wenn dieser mal die Kondensat Hebe -Pumpe bei der nächsten fälligen Wartung Überprüfen oder Reinigen möchte, der muss sich dort schon etwas recht Besonderes Einfallen lassen, oder warten, bis diese irgendwann mal komplett durch Ablagerungen im Behälter versagt, und dann Überschwemmt eben der Heizungskeller mit dem recht sauren Kondenswasser den Fußboden...


1 / 9
 
Zuletzt bearbeitet:

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.170
das vermutlich verzinkte Eisenrohr an der Gewindestange der Rohrbefestigung..
Das ist eine Magnesiumschutzanode.
Vielleicht auf Reserve gelagert.
Oder soll damit etwa die Korrosion der Befestigung verhindert werden ? :thumbup:

Der Standspeicher gibt unregelmäßig ein metallisch klingendes Klopfgeräusch von sich sobald der Brennwertkessel Warmwasser erzeugt
Überhalb der Pumpe scheint ein Rückflussverhinderer / Schwerkraftbremse zu sitzen. Da müsste eine Schlitzschraube oder sowas sein. Diese mal von Betriebsstellung auf offen stellen und abwarten
 

Joezi

Threadstarter
Mitglied seit
31.01.2024
Beiträge
4
Nun einiges ist nicht ganz optimal dort gelaufen...

Anhang anzeigen 49413

Hier wurde einfach die Kaltwasserzuleitung zum Warmwasserspeicher von der alten (demontierten) Warmwasseranlage so mit übernommen, und bei dem Rückschlagventil gibt es mit Sicherheit beim Rückschlagkegel einiges an Verschleiß zu bemängeln, welches erst nach dem Öffnen des Ventilgehäuse (der Deckel) sichtbar wird.

Als nächstes, bleibt zu überprüfen, ob das Kaltwasser Sicherheitsventil (das mit der blauen Kappe) welche Druckstufe hat dieses Sicherheitsventil... passt dieses zum Warmwasserspeicher?

Anhang anzeigen 49419

Und was auch noch geklärt werden sollte, warum ist beim Sicherheitsventil dort kein Ablauftrichter vorhanden. Hier wäre es doch besser gewesen, dass bei der Neuinstallation, so ein SYR Sicherheit Block unter anderen eine Verwendung gefunden hätte..

Anhang anzeigen 49414

Weiter könnte es eine Möglichkeit sein, dass der Warmwasserspeicher dort auf seinen recht unsicheren Einzelsteinen Fundament bei der Belastung vom Nutzwasser im Warmwasserspeicher und bei der Aufheizung doch schon mal zu Metallspannungen vom Warmwasserspeicher kommen kann, was dann auch nicht ganz optimal für die Emaille Speicher Beschichtung im Warmwasserspeicher sein könnte.

Anhang anzeigen 49415

Diesen Schnellendlüfter oberhalb der Speicher Ladepumpe, macht früher oder später gerne mal Ärger, hier am besten oben die rote Plastikkappe zudrehen, und nur bei wirklichem Bedarf diesen wieder öffnen. Ansonsten bleibt dieser geschlossen, wir installieren, wenn möglich den bekannten vor Ort gefertigten Lufttopf mit ein KFE Entlüftung Ventil, denn damit kann auch gleich, wenn es mal Probleme geben sollte, mit ein Entlüftungsschlauch die speicher Ladeschlange ausreichend durchgespült werden, das ist nur eine Option von unserer Seite her, aber ein jede andere blaue Latzhose hat da seine eigenen Vorstellungen...

Anhang anzeigen 49418


Und hier haben wir mal eine Frage, was ist das für eine Vorrichtung unten bei der Kondensat Hebe -Pumpe oberhalb die Kupferrohrleitung, das vermutlich verzinkte Eisenrohr an der Gewindestange der Rohrbefestigung.. Unsere Leute hier in der Werkstatt betrachten auch diese ganzen Bilder, um aus deren Fehlern etwas zu lernen. Aber mit dem verzinkten Eisenrohr dort unten streiten sich hier die Geister... Und der arme Kundendienst, wenn dieser mal die Kondensat Hebe -Pumpe bei der nächsten fälligen Wartung Überprüfen oder Reinigen möchte, der muss sich dort schon etwas recht Besonderes Einfallen lassen, oder warten, bis diese irgendwann mal komplett durch Ablagerungen im Behälter versagt, und dann Überschwemmt eben der Heizungskeller mit dem recht sauren Kondenswasser den Fußboden...


1 / 9
Danke erstmal für die ausführliche Bewertung und Beschreibung. Ich werde mich wohl nochmal mit meinem HB unterhalten müssen. Sobald es Neuigkeiten gibt, werde ich euch hier auf dem Laufenden halten ...
 

Joezi

Threadstarter
Mitglied seit
31.01.2024
Beiträge
4
Das ist eine Magnesiumschutzanode.
Vielleicht auf Reserve gelagert.
Oder soll damit etwa die Korrosion der Befestigung verhindert werden ? :thumbup:


Überhalb der Pumpe scheint ein Rückflussverhinderer / Schwerkraftbremse zu sitzen. Da müsste eine Schlitzschraube oder sowas sein. Diese mal von Betriebsstellung auf offen stellen und abwarten
Mit der Magnesiumschutzanode als Reserve hast du Recht. 100 Punkte für den Kandidaten ...
Die Schlitzschraube haben wir übrigens schon mal auf offen gestellt. Hat leider auch nichts gebracht.
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.170
Ist im Bereich der Heizkreispumpe eine weitere Schwerkraftbremse ( sollte eigentlich) , dann diese ebenfalls "ausser Funktion setzen" mit der Schlitzschraube

In dem moment wenn das Schlagen rhytmisch auftritt mal testweise den Wasserhahn im Bad oder Küche auf heiss laufen lassen
 
Thema:

Knallgeräusche aus Brötje Standspeicher Typ EAS 120 C b

Knallgeräusche aus Brötje Standspeicher Typ EAS 120 C b - Ähnliche Themen

  • VCW 185 Knallgeräusche bei WW-Bereitung

    VCW 185 Knallgeräusche bei WW-Bereitung: Ein freundliches Hallo in die Runde. Unsere VCW 185(Bj.95) ist weitgehend störungsfrei bei nur 600m3 Gasdurchsatz/a gelaufen. Erscheinungsbild...
  • Knallgeräusche ecoTec plus Gastherme

    Knallgeräusche ecoTec plus Gastherme: Hallo, bei mir wurde vor knapp 2 Jahren eine ecoTec plus Gastherme verbaut. Ich habe das Problem, dass diese während des Aufheizvorgangs sowie...
  • Knallgeräusche in der Deckenwand, Ursache?

    Knallgeräusche in der Deckenwand, Ursache?: Hallo, ich wohne in einem Neubau, im Erdgeschoss. Im Schlafzimmer knackt 3-4 mal pro Nacht die Betondecke. Das Schlafzimmer ist auf der...
  • Brötje - Umbau WOB auf 2-stufigen Brenner - Knallgeräusche beim Start des Brenners

    Brötje - Umbau WOB auf 2-stufigen Brenner - Knallgeräusche beim Start des Brenners: Ich bin auch WOB-Opfer. Im Juni 2017 erfolgte durch den Werkskundendienst der Umbau auf den zweistufigen Brenner. Seit Oktober ist jedesmal, wenn...
  • ZSBR 7-25 A23 Knallgeräusche beim zünden

    ZSBR 7-25 A23 Knallgeräusche beim zünden: Hallo habe ein Problem mit oben genannter Therme. Ab und an knallt die Therme beim Zündversuch, das Flammensymbol geht kurz an, dann wieder aus...
  • Ähnliche Themen

    Oben