Mythen
Threadstarter
- Mitglied seit
- 22.11.2023
- Beiträge
- 17
Hallo zusammen,
ich habe im ganzen Haus neue Kermi X2 Heizkörper installiert bekommen. Nun ist mir aufgefallen, dass im Dachgeschoss (dort sind drei 33er Heizkörper verbaut), einer davon sind komisch verhält.
Die vordere Platte wird heiß und die hintere Platte bleibt komplett kalt. Bei den anderen beiden Heizkörpern wird auch die hintere Platte heiß. Vielleicht ein kleines bisschen kühler als die Vorderplatte.
Wenn ich die X3 Technik richtig verstehe ist das gewollt, dass die hintere Platte die kältere Platte ist. Dennoch sollte diese nicht kalt sein. Wenn der Trennstopfen nicht eingebaut wird, verhält sich dieser Heizkörper wie jeder andere auch und wird vorne und hinten durchgehend warm. Mit Trennstopfen durchströmt das Wasser erst die vordere und dann die hintere Platte, was in diesem Fall gewollt ist.
Da nun aber die hintere Platte komplett kalt bleibt, habe ich nun die Vermutung, dass es mit dem Trennstopfen zusammen hängen könnte. Daher nun die Frage: Kann es sein, dass dieser falsch rum eingesetzt wurde und somit die hintere Platte nicht durchströmt wird? Oder ist das technisch garnicht möglich?
Ich dachte anfangs, dass es womöglich auch am Pumpendruck liegen könnte und habe diesen erhöht. Das hatte keinen Effekt gezeigt.
Wie könnte man das kontrollieren? Bekommt man den Trennstopfen überhaupt wieder aus dem Heizkörper raus? Kann man von außen ggf. die Position prüfen? In der Anleitung steht, dass die Pfeilrichtung des Montageschlüssels Richtung hintere Platte zeigen soll aber was wäre, wenn der Installateur genau das nicht gemacht hat? Welchen Effekt hätte es dann?
Ich frage deshalb, weil das der einzige Heizkörper im Dachgeschoss ist, bei dem VL und RL auf der linken Seite angeschlossen sind. Bei den anderen beiden war es auf der rechten Seite. Vielleicht hat man aus Versehen die Richtung nicht beachtet?
ich habe im ganzen Haus neue Kermi X2 Heizkörper installiert bekommen. Nun ist mir aufgefallen, dass im Dachgeschoss (dort sind drei 33er Heizkörper verbaut), einer davon sind komisch verhält.
Die vordere Platte wird heiß und die hintere Platte bleibt komplett kalt. Bei den anderen beiden Heizkörpern wird auch die hintere Platte heiß. Vielleicht ein kleines bisschen kühler als die Vorderplatte.
Wenn ich die X3 Technik richtig verstehe ist das gewollt, dass die hintere Platte die kältere Platte ist. Dennoch sollte diese nicht kalt sein. Wenn der Trennstopfen nicht eingebaut wird, verhält sich dieser Heizkörper wie jeder andere auch und wird vorne und hinten durchgehend warm. Mit Trennstopfen durchströmt das Wasser erst die vordere und dann die hintere Platte, was in diesem Fall gewollt ist.
Da nun aber die hintere Platte komplett kalt bleibt, habe ich nun die Vermutung, dass es mit dem Trennstopfen zusammen hängen könnte. Daher nun die Frage: Kann es sein, dass dieser falsch rum eingesetzt wurde und somit die hintere Platte nicht durchströmt wird? Oder ist das technisch garnicht möglich?
Ich dachte anfangs, dass es womöglich auch am Pumpendruck liegen könnte und habe diesen erhöht. Das hatte keinen Effekt gezeigt.
Wie könnte man das kontrollieren? Bekommt man den Trennstopfen überhaupt wieder aus dem Heizkörper raus? Kann man von außen ggf. die Position prüfen? In der Anleitung steht, dass die Pfeilrichtung des Montageschlüssels Richtung hintere Platte zeigen soll aber was wäre, wenn der Installateur genau das nicht gemacht hat? Welchen Effekt hätte es dann?
Ich frage deshalb, weil das der einzige Heizkörper im Dachgeschoss ist, bei dem VL und RL auf der linken Seite angeschlossen sind. Bei den anderen beiden war es auf der rechten Seite. Vielleicht hat man aus Versehen die Richtung nicht beachtet?