Hallo zusammen,
wie ihr meinen alten Threads entnehmen könnt, hab ich Probleme nur mit einem HK in der Wohnung. Dieser ist ein Kermi x2 Therm FK0 33 Profilheizkörper mit 4 möglichen Anschlüssen oben unten links und rechts.
Ich habe ihn abgebaut und durchgeblasen. Alles in Ordnung. Dann die Technischen Unterlagen geholt von der Kermi Seite.
Da ist von einem Trennstopfen die Rede. Bei mir ist an keinem Anschluss so ein Trennstopfen vorhanden.
Laut Anleitung ist ohne Stopfen nur eine Möglichkeit zur Montage erlaubt: Vor und Rücklauf unten.
Der HB hat den HK aber über Kreuz montiert: Vorlauf links oben, Rücklauf rechts unten. Diese Konstellation wäre nur mit Trennstopfen im Rücklauf erlaubt.
So nun meine Frage: kann das die Ursache sein, dass mein HK kaum warm wird, der Rücklauf eiskalt bleibt? So eine Art Kurzschluss im HK?
Danke euch