Wer kann weiterhelfen? Es geht um Fußbodenheizung:
1.Statusanzeige S0= kein Wärmebedarf, obwohl
2. alle Temp.Regler in den Räumen stehen auf 25Grad+ Stellmotoren sind warm, signalisieren also Durchlass
3. Umwälzpumpe läuft(ist neu)
4. der Mischer ist auf
5. der Vorlauf steigt kurz auf bis zu 60Grad u. fällt nach 15-20 Minuten wieder auf 20Grad
6. die Temperatur im Kessel steigt bis auf ca. 80Grad, fällt dann nach und nach auf ca. 30Grad und der Kessel springt wieder an.
7.im Heizkreisverteiler(ca.5m vom Kessel) kommt die Wärme nicht an
8.ein 2. Heizkreis, der aus Plattenheizkörpern(4Stck) besteht, arbeitet einwandfrei
9.der Monteur ist ziemlich ratlos und experimentiert
Gruß Hans