Junkers ZWR 28-2 ADE Druckdose

Diskutiere Junkers ZWR 28-2 ADE Druckdose im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, habe eine Junkers ZWR 18-2ADE die Szändiig auf Störung geht Jetzt habe ich die Druckdose getauscht, aber sie läuft trotzdem nicht. Das...

Hmichael

Threadstarter
Mitglied seit
12.02.2013
Beiträge
5
Hallo,

habe eine Junkers ZWR 18-2ADE die Szändiig auf Störung geht

Jetzt habe ich die Druckdose getauscht, aber sie läuft trotzdem nicht.
Das Gebläse startet, der Rest kommt nicht. Wenn ich den unteren Schlauch am Gebläse kurz abziehe und wieder aufstecke geht sie an.
Wenn ich im Betrieb den unteren Schlauch abziehe und zudrücke bleibt sie an.
Was kann das noch sein?
Der Schornstein zieht, Wärmetauscher ist frei, Gebläsedruck ist ausreichend, Schläuche winkel und Übergänge habe ich dirchgeblasen, auch frei.

Gruss
Michael
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Der Schornstein zieht,
?( ?(

Kamin + Gebläsegerät?

Wann wurde das gebläse das letzte mal gewaschen?

Welche der Druckdosen hast du erneuert?
 

Hmichael

Threadstarter
Mitglied seit
12.02.2013
Beiträge
5
Das Gebläse habe ich gestern Abend gererinigt.
Mit Kamin meinte ich das Abgasrohr
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Wie gereinigt?

Nur ausgepinselt? oder das Lüfterrrad unter fließendem Wasser gewaschen?
 

Hmichael

Threadstarter
Mitglied seit
12.02.2013
Beiträge
5
Nur ausgepinselt.
Ich denke aber das der Druck ausreichend ist. Es schaltet ja wenn ich den Schlauch wieder aufstecke.
Nur wenn es neu starten soll geht es nicht an. Wenn ich dann den Schlauch ziehe und wieder aufstecke gehts an.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Nur ausgepinselt.

Ich denke aber das der Druck ausreichend ist.
Nein, eben nicht. Dieses Gebläse wird ausschließlich gewaschen. Beim Reinigen mit dem Pinsel bekommt man es erstens nicht sauber und 2. könnte dadurch eine Unwucht entstehen und das Gerät dröhnt anschließend.
 
Thema:

Junkers ZWR 28-2 ADE Druckdose

Junkers ZWR 28-2 ADE Druckdose - Ähnliche Themen

  • Junkers mini 8 KE 23

    Junkers mini 8 KE 23: Hallo, ich bin neu und hoffe auf Hilfe. In einer Mietwohnung habe ich eine Mini 8 KE 23 (ca.28 Jahre) verbaut, die in letzter Zeit "spinnt". Der...
  • sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83

    sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83: Hallo Zusammen, guten Abend! Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Wir haben eine Heiztherme ZBS 16/83 von Junkers. Seit einiger Zeit...
  • Heizung ausgefallen- Junkers

    Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
  • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

    Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
  • Junkers ZSR 11-3 AE 21 - C7 / C2 - Druckdose - 1995

    Junkers ZSR 11-3 AE 21 - C7 / C2 - Druckdose - 1995: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir mit Schwarmintelligenz weiterhelfen und als jungen Laien beraten! Im kürzlich vom Schwiegereltern...