Das Ding rund 30 Jahre gemacht
Pumpe vor 8 Jahren
Platine vor ca 15 Jahren
Bufferspeicher vor 4 (Fehldiagnose, war nur Membran verschlammt-selbst gefixt)
Heizkörper werden per Homatic Zentrale und Funkthermostateen gesteuert (Seit Jahren)
Fehler
-Pfeifft wird lauter - Temp nahe 100, fängt bei kurz vor 80 an
-abschalten - blubbert ein paar mal bei der Pumpe
Zeitpunkt: Kaltstart - vorlaufrohr kalt oder
Abends ca 22:00 wenn die Heizkörper in Nachtabsenkung gehen - also der Verbrauch gegen 0 geht.
Maßnahme Fühler am Kessel getauscht gegen 87145000710 - Widerstand verglichen mit Original und FÖhn. Ident
Kaltstart: einschalten . warten bis 80. Abschalten (temp steigt weiter bis auf 90) wenn ca 60 nochmal an läuft (ggf wiederholen)
Jetzt ratlos.
Pumpe vor 8 Jahren
Platine vor ca 15 Jahren
Bufferspeicher vor 4 (Fehldiagnose, war nur Membran verschlammt-selbst gefixt)
Heizkörper werden per Homatic Zentrale und Funkthermostateen gesteuert (Seit Jahren)
Fehler
-Pfeifft wird lauter - Temp nahe 100, fängt bei kurz vor 80 an
-abschalten - blubbert ein paar mal bei der Pumpe
Zeitpunkt: Kaltstart - vorlaufrohr kalt oder
Abends ca 22:00 wenn die Heizkörper in Nachtabsenkung gehen - also der Verbrauch gegen 0 geht.
Maßnahme Fühler am Kessel getauscht gegen 87145000710 - Widerstand verglichen mit Original und FÖhn. Ident
Kaltstart: einschalten . warten bis 80. Abschalten (temp steigt weiter bis auf 90) wenn ca 60 nochmal an läuft (ggf wiederholen)
Jetzt ratlos.