Sali
Threadstarter
- Mitglied seit
- 19.12.2020
- Beiträge
- 22
Hallo zusammen,
habe mal wieder eine Frage, weil ich vom Heizungsbauer, von Junkers und von Bekannten unterschiedliche Aussagen erhalte:
Die o.g. Therme hat einen AF und ta211e.
Fusspunkt ist auf 30 Grad.
Aussentemperatur als Beispiel: +10 Grad
Heizungssteller auf 3
Es sind Radiatoren verbaut.
Nun zur Frage:
Nach Aussage von Junkers müsste bei diesen Werten ein Vorlaufsollwert von ca. 35 grad herrschen. Die Therme heizt aber bis ca.48 Grad.
Heizungsbauer sagt, Platine defekt. Bekannte sagen, dass wäre aufgrund Hysterese etc. so OK und richtig.
Und nun noch ein weitere Phänomen: Sind alle Heizkörper zugedreht, heizt die Therme extrem schnell auf ca. 58 Grad und geht dann (nachdem der Brenner abgestellt ist) noch auf 68-70.
Junkers sagt: Problem mit dem Abtransport der Wärme
Heizungsbauer: Platine defekt
Bekannte: Ist normal, weil eben keine Abnahme stattfindet.
Wie seht ihr das?
Schönen Abend...
habe mal wieder eine Frage, weil ich vom Heizungsbauer, von Junkers und von Bekannten unterschiedliche Aussagen erhalte:
Die o.g. Therme hat einen AF und ta211e.
Fusspunkt ist auf 30 Grad.
Aussentemperatur als Beispiel: +10 Grad
Heizungssteller auf 3
Es sind Radiatoren verbaut.
Nun zur Frage:
Nach Aussage von Junkers müsste bei diesen Werten ein Vorlaufsollwert von ca. 35 grad herrschen. Die Therme heizt aber bis ca.48 Grad.
Heizungsbauer sagt, Platine defekt. Bekannte sagen, dass wäre aufgrund Hysterese etc. so OK und richtig.
Und nun noch ein weitere Phänomen: Sind alle Heizkörper zugedreht, heizt die Therme extrem schnell auf ca. 58 Grad und geht dann (nachdem der Brenner abgestellt ist) noch auf 68-70.
Junkers sagt: Problem mit dem Abtransport der Wärme
Heizungsbauer: Platine defekt
Bekannte: Ist normal, weil eben keine Abnahme stattfindet.
Wie seht ihr das?
Schönen Abend...