Junkers ZR 18-3KE gelbe Flammen

Diskutiere Junkers ZR 18-3KE gelbe Flammen im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Abend! Erstmal bin ich sehr glücklich, dass es dieses Forum gibt und hoffe, dass mir jemand meine Fragen beantworten kann. Unser Problem...

paulka

Threadstarter
Mitglied seit
10.12.2023
Beiträge
2
Guten Abend!
Erstmal bin ich sehr glücklich, dass es dieses Forum gibt und hoffe, dass mir jemand meine Fragen beantworten kann.

Unser Problem ist folgendes:
Heute ist uns aufgefallen, dass die Flamme in oben genannter Gastherme gelb/Orange ist. Zudem ist sie auch nicht so gebündelt wie sonst, sonder flackert. Nach aus- und anschalten der Therme lief sie 3 Minuten normal, bis die Veränderungen wieder anfingen. Auch die Flammen am Gasherd sind gelb/Orange - hier wissen wir aber nicht, ob das schon immer so war.
In den letzten 4 Tagen kam es spät am Abend zu mehreren Fehlbildungen, die ca. 5-10 min anhielten. Danach lief die Therme wieder normal.
Die Therme wurde erst am 01.12.23 gewartet und die Werte für hervorragend befunden.

Wir haben die Therme jetzt nach durchlesen dieses Forums außer Betrieb genommen. Muss auch der Gashahn abgedreht werden oder können wir weiterhin kochen? Kann es einen anderen Grund für die Flammenfarbe als ein defekt an der Therme geben?
Ich werde morgen noch einmal den Installateur anrufen, aber mir ist doch mulmig zumute.

Liebe Grüße
K.Paul
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.421
Die Therme wurde erst am 01.12.23 gewartet und die Werte für hervorragend befunden.
Kann nicht sein!

Gashahn umgehend schließen. ( Es reicht der Gashahn unter der Therme.)
Bei Abgasaustritt besteht Lebensgefahr!!!

Fachfirma konfrontieren ob soe nicht alle Latten am Zaum haben.

Nach der Wartung muss der Gasdurchsatz pro minute in Max Stellung 36 l betragen. Der CO Gehalt unter 30 ppm.

Als keiner Tipp für den Fachmann: Man muss Brenner und Wärmetauscher ausbauen und gründlich waschen
 

paulka

Threadstarter
Mitglied seit
10.12.2023
Beiträge
2
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung! Gas ist nun auch abgestellt und ich kann beruhigt schlafen.
Auf dem Schreiben ist lediglich "5,5% abgaswert" notiert. Es wurde tatsächlich nichts ausgebaut und gewaschen, wie es sonst bei dem früheren Installateur geschehen war. Aber die Flamme kann auch erst seit 2-3 Tagen so aussehen, da ich eigentlich regelmäßig reinschauen.
Ich werde die Firma morgen kontaktieren und hoffe, nicht allzulange ohne Heizung leben zu müssen.

Schön das es dieses Forum gibt!
Liebe Grüße
K.Paul
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.421
Es wurde tatsächlich nichts ausgebaut und gewaschen, wie es sonst bei dem früheren Installateur geschehen war.
Andere Firma / Fachmann holen! Rechnung erst bezahlen wenn die Agaswerte wie oben erreicht werden.
 
Thema:

Junkers ZR 18-3KE gelbe Flammen

Junkers ZR 18-3KE gelbe Flammen - Ähnliche Themen

  • Junkers mini 8 KE 23

    Junkers mini 8 KE 23: Hallo, ich bin neu und hoffe auf Hilfe. In einer Mietwohnung habe ich eine Mini 8 KE 23 (ca.28 Jahre) verbaut, die in letzter Zeit "spinnt". Der...
  • sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83

    sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83: Hallo Zusammen, guten Abend! Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Wir haben eine Heiztherme ZBS 16/83 von Junkers. Seit einiger Zeit...
  • Heizung ausgefallen- Junkers

    Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
  • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

    Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
  • Junkers ZR24 4KE - Flamme zu gelb

    Junkers ZR24 4KE - Flamme zu gelb: Hi, besagte Therme wurde gerade vom Schornsteinfeger beanstandet, wegen zu hoher CO Werte. Ich habe die Therme intensiv gereinigt, aber die Flamme...
  • Ähnliche Themen

    • Junkers mini 8 KE 23

      Junkers mini 8 KE 23: Hallo, ich bin neu und hoffe auf Hilfe. In einer Mietwohnung habe ich eine Mini 8 KE 23 (ca.28 Jahre) verbaut, die in letzter Zeit "spinnt". Der...
    • sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83

      sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83: Hallo Zusammen, guten Abend! Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Wir haben eine Heiztherme ZBS 16/83 von Junkers. Seit einiger Zeit...
    • Heizung ausgefallen- Junkers

      Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
    • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

      Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
    • Junkers ZR24 4KE - Flamme zu gelb

      Junkers ZR24 4KE - Flamme zu gelb: Hi, besagte Therme wurde gerade vom Schornsteinfeger beanstandet, wegen zu hoher CO Werte. Ich habe die Therme intensiv gereinigt, aber die Flamme...
    Oben