Junkers Heinzkessel KS 25-6 EC

Diskutiere Junkers Heinzkessel KS 25-6 EC im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo liebes Forum, ich brauche dringend Hilfe für meine Anlage Junkers KS 25-6 EC. Heinzung läuft super an, nach ca. 2 Minuten schaltet sie uf...

r.rauch

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2013
Beiträge
4
Hallo liebes Forum, ich brauche dringend Hilfe für meine Anlage Junkers KS 25-6 EC.
Heinzung läuft super an, nach ca. 2 Minuten schaltet sie uf Störung.
Gasamatur schon getauscht
Platine (die gefaltete)unter getauscht
Platine oben getaucht
TA 21 K totgelegt gleiches ergebnis
Wenn ich nun am Schalter vorn unter dem grünen Knopf
von Winter auf Sommer stelle, kommt kein Gas mehr.
Danke
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.447
Wie hoch ist das Flammensignal?
 

r.rauch

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2013
Beiträge
4
Was ist ein Flmmensignal und wo wid es gemessen?
Werde jezt mal die Überwachungselekode taiuschen, da w de Flamme gemessen wrrd.
 

r.rauch

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2013
Beiträge
4
Elektrode getauscht, gleicher Fehler.
Bitte die Tippfehler (Buchstaben fehlen) zu entschuldigen. Mein Tastatur im Keller ist nicht mehr die Beste.
Kann es sein, das das Thermostat den Fehler auslöst?
Hatte das 2003 schonmal, da wurde die Hauptplatine getauscht.
Wenn das der gleichen Fehler wieder ist, kann man sagen welches Teil der Platine getauscht werden muß?
 

r.rauch

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2013
Beiträge
4
Welche Möglichkeite wären das denn?
 

Lex

Mitglied seit
21.10.2021
Beiträge
2
Hallo zusammen, ich habe jetzt 2021 das gleiche Problem mit meiner Anlage. Was war die Lösung damals? Besten Dank
 

WHRV Haustechnik

Mitglied seit
09.02.2022
Beiträge
13
Hallo haben sie Problem gelöst? Haben auch Problem. LG
 
Thema:

Junkers Heinzkessel KS 25-6 EC

Junkers Heinzkessel KS 25-6 EC - Ähnliche Themen

  • Junkers mini 8 KE 23

    Junkers mini 8 KE 23: Hallo, ich bin neu und hoffe auf Hilfe. In einer Mietwohnung habe ich eine Mini 8 KE 23 (ca.28 Jahre) verbaut, die in letzter Zeit "spinnt". Der...
  • sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83

    sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83: Hallo Zusammen, guten Abend! Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Wir haben eine Heiztherme ZBS 16/83 von Junkers. Seit einiger Zeit...
  • Heizung ausgefallen- Junkers

    Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
  • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

    Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
  • Junkers Vorlauftemp immer ~ 21

    Junkers Vorlauftemp immer ~ 21: Guten Tag zusammen, wir besitzen eine Gaskombitherme für Warmwasseraufbereitung und Heizung. Modell: Cerapur HM, ZWB24-5C23...
  • Ähnliche Themen

    • Junkers mini 8 KE 23

      Junkers mini 8 KE 23: Hallo, ich bin neu und hoffe auf Hilfe. In einer Mietwohnung habe ich eine Mini 8 KE 23 (ca.28 Jahre) verbaut, die in letzter Zeit "spinnt". Der...
    • sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83

      sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83: Hallo Zusammen, guten Abend! Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Wir haben eine Heiztherme ZBS 16/83 von Junkers. Seit einiger Zeit...
    • Heizung ausgefallen- Junkers

      Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
    • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

      Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
    • Junkers Vorlauftemp immer ~ 21

      Junkers Vorlauftemp immer ~ 21: Guten Tag zusammen, wir besitzen eine Gaskombitherme für Warmwasseraufbereitung und Heizung. Modell: Cerapur HM, ZWB24-5C23...
    Oben