Hallo zusammen,
meine Junkers CSW läuft momentan mit manueller Pumpeneinstellung (keine Regelung) auf Stufe 1. Damit gibt es keine Geräusche im Haus. Hydraulischer Abgleich wurde gemacht und von mir auf 75/55/22 - 50 mbar neu berechnet /korrigiert.
Aber anscheinend komme ich an die Leistungsgrenze der Pumpe, zeitweise (z.B. nach Warmwasserbereitung und Lüften im Bad) werden manche HK unterversorgt. Das gleicht sich zwar nach einer gewissen Zeit wieder aus, vermutlich weil andere Thermostatventile schliessen, aber ist insgesamt suboptimal.
Sobald ich die Regelung aktiviere (z.B. Konstandruck niedrig) dreht sie bis auf Stufe 3 hoch und das rauschen beginnt.
Laut Dokumentation sind anscheinend alle Automatik-Kennlinien bei über 100 mBar, dadurch ensteht vermutlich das Rauschen an den Heimeier V-Exakt.
Frage: Würde ein automatischer Differenzdruckregler Abhilfe schaffen? Oder arbeitet der gegen die Pumpenregelung und erzeugt ein "schwingen"?
Mir geht es darum, die Anlage konstant zu versorgen was ja momentan mit der manuellen Pumpenstufe nicht der Fall ist.
Danke + Grüße
meine Junkers CSW läuft momentan mit manueller Pumpeneinstellung (keine Regelung) auf Stufe 1. Damit gibt es keine Geräusche im Haus. Hydraulischer Abgleich wurde gemacht und von mir auf 75/55/22 - 50 mbar neu berechnet /korrigiert.
Aber anscheinend komme ich an die Leistungsgrenze der Pumpe, zeitweise (z.B. nach Warmwasserbereitung und Lüften im Bad) werden manche HK unterversorgt. Das gleicht sich zwar nach einer gewissen Zeit wieder aus, vermutlich weil andere Thermostatventile schliessen, aber ist insgesamt suboptimal.
Sobald ich die Regelung aktiviere (z.B. Konstandruck niedrig) dreht sie bis auf Stufe 3 hoch und das rauschen beginnt.
Laut Dokumentation sind anscheinend alle Automatik-Kennlinien bei über 100 mBar, dadurch ensteht vermutlich das Rauschen an den Heimeier V-Exakt.
Frage: Würde ein automatischer Differenzdruckregler Abhilfe schaffen? Oder arbeitet der gegen die Pumpenregelung und erzeugt ein "schwingen"?
Mir geht es darum, die Anlage konstant zu versorgen was ja momentan mit der manuellen Pumpenstufe nicht der Fall ist.
Danke + Grüße