Ionisationsspannung ?

Diskutiere Ionisationsspannung ? im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, was Bedeutets der Parameter "Ionisationsspannung" ? Ist an der VSC unter d.44 zu finden.

H.Wagner

Threadstarter
Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
Hallo,

was Bedeutets der Parameter "Ionisationsspannung" ? Ist an der VSC unter d.44 zu finden.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.420
Das ist das Flammensignal.

Dies wird eigentlich in µA gemessen.
Augenscheinlich rechnet dies das Gerät "digitalisiert" in Spannung um.
 

H.Wagner

Threadstarter
Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
d.44 digitalisierte Ionisationsspannung Anzeigebereich 0 bis 102, >80 keine Flamme, <40 gutes Flammenbild
OK, hab's auch gerade in der Doku gesehen. Werde den Wert mal im "Betrieb" (bei Flamme) nachsehen ...
 

heizungsservice

Fachmann
Mitglied seit
17.12.2015
Beiträge
450
Hallo

Normalerweise sollte das die tatsächlich gemessene Ionisationsspannung sein, je höher desto besser. Bei Wolf im Parameter HG73 sollten mindestens 40µA anliegen.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.420
heizungsservice schrieb:
Normalerweise sollte das die tatsächlich gemessene Ionisationsspannung sein, je höher desto besser
Vorsicht. Hinterlistiger Fehler. ^^

Genannt ist die die Ionisationsspannung - ein errechneter Wert über den gemessenen Ionisationsstrom.

Die Ionisationsspannung beträgt üblicherweise bis ca 30V AC . Je nach Schaltung bricht dann diese Spannung bei steigendem Ionisationsstrom zusammen .
 

heizungsservice

Fachmann
Mitglied seit
17.12.2015
Beiträge
450
Ok, habe Strom mit Spannung vertauscht. Ich meine zu wissen, das Wolf sogar die anliegende Netzspannung in die Ionisationselektrode rein schickt.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.420
heizungsservice schrieb:
das Wolf sogar die anliegende Netzspannung in die Ionisationselektrode rein schickt.
VDE gemäß muss die Spannung unter 48V liegen (Kleinspannung)
Die meisten Feuerungsautomaten arbeiten mit 20-30V
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.604
heizungsservice schrieb:
Ich meine zu wissen, das Wolf sogar die anliegende Netzspannung in die Ionisationselektrode rein schickt.
Das würde ganz schön Kribbeln wenn ich denn bei Betrieb auseinander ziehe und ich dagegen komme...
 

H.Wagner

Threadstarter
Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
d.44 im Heizbetrieb ==> 15.0 - 15.6

Was sagt mir das ?
 

heizungsservice

Fachmann
Mitglied seit
17.12.2015
Beiträge
450
@mad-mike, ja, da bekommst du die volle Ladung, daher legen die auch immer eine neue Isolierung dem Wartungskit bei. Habe selber schon mal dran gelangt und ein kleines Tänzchen dem Kunden vorgeführt
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.604
Bei der -2 oder bei der -1 serie? Kann ja mal bei der -1 serie messen...
 

heizungsservice

Fachmann
Mitglied seit
17.12.2015
Beiträge
450
Das kann ich nicht genau sagen, glaube bei der 1er Serie wurde uns das im Lehrgang so mitgeteilt. Bin aber am 03.02. wieder in Mainburg auf Schulung. Da frage ich mal direkt speziell darauf an.

ps. war gestern bei einer Fremdheizung Wolf CGB 1 - 20kW (verärgerter Kunde). Vorherige Firma Wartung gemacht, danach sporadischer Fehler 04 Flammenabriss. Der Fehler kam so aller zwei Tage.
In der Hoffnung, bei der kurz zuvor durchgeführten Wartung wurde alles richtig gemachtIch habe ich alles was geht völlig betriebsblind durchkontrolliert.

Fazit, nach 1 h, Brenner raus und festgestellt, das die Kabel Ionisation und Zündung jeweils an die falschen Elektroden gesteckt waren. Es ist schon sehr merkwürdig, das die Wolfgeräte mit falsch angesteckten Elektroden überhaupt laufen.
Das sollte nachgebessert werden und den Elektroden unterschiedliche Anschlüsse verpasst werden.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.604
:D habe gerade mal die Elektroden außem Wartungskit (CGB -1) angeschaut und du hast recht. Erlebt habe ich es noch nie... Naja Ionisation funktioniert trotzdem und gezündet hat er gegen den Wärmetauscher...
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.498
Heee, wie geht denn das ? Sitzen die beiden Elektroden nebeneinander oder sind die Kabel gleich lang ? Das man diese vertauschen kann ?
 

heizungsservice

Fachmann
Mitglied seit
17.12.2015
Beiträge
450
Die Kabel sind so lang, dass man diese auf beide Elektroden stecken könnte. Die Elektroden selber sitzen dicht nebeneinander. Darauf muss man erst mal kommen. Also Wolf CGB 1er, Fehler 04 nach einer Wartung, Elektrodenkabel überprüfen.

http://www.loebbeshop.de/wolf/media/images/1720618.jpg
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.420
tricotrac schrieb:
Sitzen die beiden Elektroden nebeneinander oder sind die Kabel gleich lang ? Das man diese vertauschen kann ?
Da gabs doch mal einen Gaskessel wo man die Kabel verkeht aufstecken konnte - in dem Fall mit der kuriosen Konsequenz daß dann die Überwachungselektrode ( die am Zündtrafo angeschlossen war) auf die Zündelektrode ( welche am Feuerungsautomat angeschlossen war) gezündet hat.
Richtigrum angeschlossen hat die Zündelektrode auf eine Masseelektrode gezündet.

Brennerstart.......bzzz ( nicht mal 1 Sekunde)......... Feuerungsautomat ( damals um die 2000 DM) verheizt.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.498
Danke für das Bild ! Ein Hoch auf die Kaufleute, denn Konstrukteure hätten das besser hinbekommen ! X(

Da kann man keine verschieden farbige Anschlusskabel nehmen wenn man schon die Steckverbindung gleich groß macht ? Z.B. Schwarz für die Zündung und rot für die Überwachung !
 
Thema:

Ionisationsspannung ?

Ionisationsspannung ? - Ähnliche Themen

  • VSC 126 /3-5 F28 - digitalisierte Ionisationsspannung

    VSC 126 /3-5 F28 - digitalisierte Ionisationsspannung: Ich habe Probleme mit meiner VSC. Leider hat sie sehr oft F29 und neuerdings F28. Während der Fehler F29 bisher immer mit einmaligem Reset zu...
  • Ähnliche Themen

    Oben