Intercal Ecoheat Plus GWT28 BHS - Taktet Modulation

Diskutiere Intercal Ecoheat Plus GWT28 BHS - Taktet Modulation im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo zusammen, ich hoffe Ihr Experten könnt mir helfen :) Es geht hier um die oben beschriebene Gas Therme von meinen Eltern. Haus hat ca 180m2...

Heatandcold

Threadstarter
Mitglied seit
04.12.2023
Beiträge
6
Hallo zusammen,
ich hoffe Ihr Experten könnt mir helfen :)

Es geht hier um die oben beschriebene Gas Therme von meinen Eltern. Haus hat ca 180m2, Baujahr 2000. EG Fußbodenheizung und im OG 5 Heizkörper. Pumpe (Wilo StarRS25/4) ist auf Stufe 2 gestellt. Gas Therme ist wohl überdimensioniert nachdem was ich so hier lese ;)

Meinen Eltern war es im Haus kalt und ein Heizungsexperte der die Heizung eingebaut hat wurde angerufen und der hat nur die Heizkurve hochgesetzt. Rest der Einstellung offensichtlich nicht angeschaut. Der Gasverbrauch war hoch (20000kw/h im Jahr) für 2 Personen. OG wurde kaum beheizt/genutzt.

Ich bin Laie, habe mich also hier im Forum, Youtube usw aufgeschlaut. Ich habe die Vorlauftemperatur auf 60 gesenkt und die Heizkurve auf 1 gestellt. Oben werden jetzt alle voll aufgedrehten Heizkörper gleichmäßig warm und schaffen mit den Einstellungen angenehme 22 Grad. Ich habe mir die restlichen Einstellungen angeguckt und werde aus folgenden nicht schlau.

Zum 1. Brennerleistung steht auf 0. Bedeutet das jetzt der niedrigste Wert genommen wird, oder das einfach kein Wert gesetzt ist?
Zum 2. Modulation steht auf 50. Bedeutet das 50 Grad, 50% von der gesamtleistung oder Minimum 50%?

Das Problem ist, dass die Therme immer Taktet. Wenn alle Heizkörper aufgedreht werden dann heizt sie ca 15-20 Minuten, dann eine kurze Pause (1-2 Minuten) wo die Flamme an ist und dann nach 5 Minuten heizt sie wieder für 5 Minuten. Danach dasselbe Spiel, kurz Flamme an (10Sek) und dann nachdem sie 3-5 Minuten aus war heizt sie wieder für 5 Minuten.

Dadurch das die Flamme kurz an ist, wird Gas verbraucht, aber meiner Meinung nicht geheizt. Wie kann man dieses Takten abstellen? Durch anpassung der Obigen Werten, durch anpassen anderer Werte wie z.B. der Taktsperre (ist jetzt 5 minuten)?

Die angerufenen Heizungsexperten sind immer unter Zeitdruck und setzen die Kurve oder Vorlauftemperatur hoch. Ist kein Vorwurf, aber ich will die Heizung hier optimieren :)

Danke für eure Hilfe und eure Geduld.
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Intercal Ecoheat Plus GWT28 BHS - Taktet Modulation

Intercal Ecoheat Plus GWT28 BHS - Taktet Modulation - Ähnliche Themen

  • Intercal Gas Prokondens HS25 Fehlercode 20/79

    Intercal Gas Prokondens HS25 Fehlercode 20/79: Ich beheitze mein Mehrfamilienhaus mit der Intercal Gas Prokondens HS25. Die Anlage ist ca 9 Jahre alt. Seit mehreren Monaten geht die Anlage...
  • Intercal Taktet / Modulation?

    Intercal Taktet / Modulation?: Hallo zusammen, ich hoffe Ihr Experten könnt mir helfen :) Es geht hier um eine Intercal Ecoheat Plus GWT28 BHS Gas Therme von meinen Eltern...
  • Intercal, Ecoheat Ölbrennwertkessel Bj. 2013

    Intercal, Ecoheat Ölbrennwertkessel Bj. 2013: wir ließen uns 2013 bei der Installation einer Solaranlage von unserem Heizungsmonteur breitschlagen in diesem Zuge unsere bis dato ohne Probleme...
  • Intercal Ölbrennwertkessel Ratio Line und Ecoheat

    Intercal Ölbrennwertkessel Ratio Line und Ecoheat: Hallo zusammen, die Intercal Ölbrennwertkessel Ratio Line und Ecoheat gehören zu den weniger verbreiteten Ölheizkesseln. Sie sind aber...
  • Intercal Öl-Brenner verkohlt, verkockt immer auf einer Seite ??? Warum ?

    Intercal Öl-Brenner verkohlt, verkockt immer auf einer Seite ??? Warum ?: Hallo liebe Leute, vielleicht könnt ihr mir helfen. Wir haben noch eine Ölheizung aus den 90er Jahren. Die Heizung lief eigendlich immer gut bis...
  • Ähnliche Themen

    Oben