Ein Hallo an alle User.

Habe ein Problem mit meiner Heizungsanlage. Bei Warmwasseranforderung schaltet das Gerät ab und die Störungsanzeige Brenner leuchtet auf.

Dies erfolgt nicht bei jeder Warmwasseranforderung, wird aber immer häufiger. Was kann ich tun.

Gruß Uwe
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.402
. Was kann ich tun.
Wann wurde das Gerät das letzte mal gewartet?

Ich kenne dieses Phämomen bei stark verschmutzem Wärmetauscher. Bei Maximallleistung(= Warmwasserbetrieb) entsteht eine so hohe CO Konzentration, daß die Flamme vom Brenner abhebt. Das Flammensignal fehlt und das Gerät geht auf störung.

Falls dies bei dir so der Fall ist, besteht alsolute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid!

Grundsäzlich solltest du bei Gelegenheit das Gerät tauschen lassen.
 

lastunicorn

Threadstarter
Mitglied seit
16.09.2012
Beiträge
5
Hab den Fehler gefunden. Der Lüfter brachte zu wenig Leistung, so das die Abgase nicht schnell genug weg kamen und die Flamme erstickte.
Danke für "Die" Hilfe.

Gruß Uwe
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.402
Und welchen CO Gehalt hast du gemessen?
 
Thema:

HydroTherm "Akzent" GBC 21E

HydroTherm "Akzent" GBC 21E - Ähnliche Themen

  • Hydrotherm Stiebel Electron Akzent 21.1AE

    Hydrotherm Stiebel Electron Akzent 21.1AE: Hallo Gemeinde, Neu hier als Niederländer in Kranenburger NRW, hocke ich auf diesen schönen Samstag oben im Heizungsraum nach das ich mich erst...
  • Hydrotherm Akzent GBS 21 AE

    Hydrotherm Akzent GBS 21 AE: Hallo, wer baut o.g. Therme bei einem Kunden gegen eine neue aus? Wollte mir die Therme nur auf Lager legen, falls meine aussteigen sollte. Sie...
  • suche Differenzdrucküberwachung für hydrotherm Akzent gbh 10.1 ae

    suche Differenzdrucküberwachung für hydrotherm Akzent gbh 10.1 ae: hallo liebe Forumsbesucher, gesucht werden für die "hydrotherm Akzent gbh 10.1 ae" ein Funkschutzfilter, auf der Betriebsanleitung unter Z1 zu...
  • Probleme Gastherme Hydrotherm Akzent

    Probleme Gastherme Hydrotherm Akzent: Hallo liebe Gemeinde ! seit gestern heizt die Gastherme Hydrotherm Akzent nichtmehr vernüftig. Sie läuft die ganze Zeit ohne unterbrechnung...
  • Hydrotherm Akzent AE 21 läuft nicht an ohne Störugsmeldung

    Hydrotherm Akzent AE 21 läuft nicht an ohne Störugsmeldung: Hallo! Wir haben seid ca. 6 Monaten ein Problem mit unserer Stiebel Eltron Akzent AE 21.. Hatte hier im Forum schon gestöbert bin auch auf "...
  • Ähnliche Themen

    • Hydrotherm Stiebel Electron Akzent 21.1AE

      Hydrotherm Stiebel Electron Akzent 21.1AE: Hallo Gemeinde, Neu hier als Niederländer in Kranenburger NRW, hocke ich auf diesen schönen Samstag oben im Heizungsraum nach das ich mich erst...
    • Hydrotherm Akzent GBS 21 AE

      Hydrotherm Akzent GBS 21 AE: Hallo, wer baut o.g. Therme bei einem Kunden gegen eine neue aus? Wollte mir die Therme nur auf Lager legen, falls meine aussteigen sollte. Sie...
    • suche Differenzdrucküberwachung für hydrotherm Akzent gbh 10.1 ae

      suche Differenzdrucküberwachung für hydrotherm Akzent gbh 10.1 ae: hallo liebe Forumsbesucher, gesucht werden für die "hydrotherm Akzent gbh 10.1 ae" ein Funkschutzfilter, auf der Betriebsanleitung unter Z1 zu...
    • Probleme Gastherme Hydrotherm Akzent

      Probleme Gastherme Hydrotherm Akzent: Hallo liebe Gemeinde ! seit gestern heizt die Gastherme Hydrotherm Akzent nichtmehr vernüftig. Sie läuft die ganze Zeit ohne unterbrechnung...
    • Hydrotherm Akzent AE 21 läuft nicht an ohne Störugsmeldung

      Hydrotherm Akzent AE 21 läuft nicht an ohne Störugsmeldung: Hallo! Wir haben seid ca. 6 Monaten ein Problem mit unserer Stiebel Eltron Akzent AE 21.. Hatte hier im Forum schon gestöbert bin auch auf "...
    Oben