Hydraulischer Abgleich

Diskutiere Hydraulischer Abgleich im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Ich versuche mal den an meiner Heizung vollzogenen Abgleich anlässlich des Heizungstausch 2016 nachzuvollziehen. Gar nicht so einfach für nen...
kopfnicker

kopfnicker

Threadstarter
Mitglied seit
05.09.2022
Beiträge
116
Ich versuche mal den an meiner Heizung vollzogenen Abgleich anlässlich des Heizungstausch 2016 nachzuvollziehen. Gar nicht so einfach für nen Laien, eigentlich ohne Hilfe gar nicht zu schaffen. Aber frisch gewagt ist halb gewonnen. Meine Heizkörper wurden vor ca. 28 Jahren eingebaut, einige wurden ausgetauscht, aber bei 10 von 12 Heizkörper sind nach wie vor diese Ventile verbaut. Kann mir jemand etwas dazu sagen? Danfoss nehme ich an?
 

Anhänge

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.172
Müsste danfoss sein, scheinbar sind die auch voreinstellbar
 
Heizer21

Heizer21

Experte
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.503
Ja, sind Danfoss. Die hab ich auch.
Weiss du was N und die Zahlen 1-7 bedeuten?
sonst hilft Google weiter

hier eine Gute Anleitung, wie man den Abgleich selber angehen kann
 
kopfnicker

kopfnicker

Threadstarter
Mitglied seit
05.09.2022
Beiträge
116
Ja, sind Danfoss. Die hab ich auch.
Weiss du was N und die Zahlen 1-7 bedeuten?
sonst hilft Google weiter

hier eine Gute Anleitung, wie man den Abgleich selber angehen kann
Ja, gern nehm ich die Gute Anleitung". Sie ist nur nicht dabei.
 

Tom&Cherry

Mitglied seit
07.06.2022
Beiträge
577
So wie ich das verstanden habe: 1-7;N mit aufsteigendem Durchfluss. N ohne Widerstand.
Den Heizkörper der groß und weit weg vom Kessel ist eher auf N.
Den Heizkörper der klein und nah am Kessel ist eher auf 1.

Ansonsten probieren oder vom Heizungsbauer machen lassen.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.189
Den Heizkörper der groß und weit weg vom Kessel ist eher auf N.
Den Heizkörper der klein und nah am Kessel ist eher auf 1.
Leider Falsch.
Der Heizkörper, der für den jeweiligen Raum zu klein ist auf 7, der überdimensionierte bekommt die 1.
Die Entfernung zur Heizung ist sekundär.

Für die Einrichtung alle Thermostate ab und mit der Heizkurve und Voreinstellung alles einstellen, bis es passt.
Wird sich über Monate hinziehen.
 
Thema:

Hydraulischer Abgleich

Hydraulischer Abgleich - Ähnliche Themen

  • Hydraulischer Abgleich über RLT-Optimierung an Fußbodenheizung

    Hydraulischer Abgleich über RLT-Optimierung an Fußbodenheizung: Moin, habe, wie beim Bund der Energieverbraucher im Dokument "Anleitung Hydraulischer Abgleich (RLT-Optimierung)" beschrieben, seit etwa einer...
  • Hydraulischer Abgleich Typ B VDZ Formular

    Hydraulischer Abgleich Typ B VDZ Formular: Werte Foristi, was würde ein Hydraulischer Abgleich für ein EFH ungefähr kosten ? 9 HK plus Fußbodentemperierung im Bad, Ölheizung, Kamin, E...
  • Hydraulischer Abgleich nicht möglich - was tun ?

    Hydraulischer Abgleich nicht möglich - was tun ?: Hallo. Jemand hier schrieb, dass dieser Abgleich für eine BW Heizung ein Muss sei. Doch was ist, wenn das nicht möglich ist ? Der Installateur...
  • Hydraulischer Abgleich.

    Hydraulischer Abgleich.: Hallo, bin mal mit einen Thermometer mit Drahtfühler durch meine Bude gerannt und habe an jedem Heizkörper an den jeweils gleichen Stellen die...
  • Hydraulischer Abgleich nach Heizungstausch

    Hydraulischer Abgleich nach Heizungstausch: Wir bekommen bald unsere neue Gasheizung eingebaut. Daher die Frage nach dem hydraulischen Abgleich. Darf ich den selbst machen, wenn ich eine...
  • Ähnliche Themen

    • Hydraulischer Abgleich über RLT-Optimierung an Fußbodenheizung

      Hydraulischer Abgleich über RLT-Optimierung an Fußbodenheizung: Moin, habe, wie beim Bund der Energieverbraucher im Dokument "Anleitung Hydraulischer Abgleich (RLT-Optimierung)" beschrieben, seit etwa einer...
    • Hydraulischer Abgleich Typ B VDZ Formular

      Hydraulischer Abgleich Typ B VDZ Formular: Werte Foristi, was würde ein Hydraulischer Abgleich für ein EFH ungefähr kosten ? 9 HK plus Fußbodentemperierung im Bad, Ölheizung, Kamin, E...
    • Hydraulischer Abgleich nicht möglich - was tun ?

      Hydraulischer Abgleich nicht möglich - was tun ?: Hallo. Jemand hier schrieb, dass dieser Abgleich für eine BW Heizung ein Muss sei. Doch was ist, wenn das nicht möglich ist ? Der Installateur...
    • Hydraulischer Abgleich.

      Hydraulischer Abgleich.: Hallo, bin mal mit einen Thermometer mit Drahtfühler durch meine Bude gerannt und habe an jedem Heizkörper an den jeweils gleichen Stellen die...
    • Hydraulischer Abgleich nach Heizungstausch

      Hydraulischer Abgleich nach Heizungstausch: Wir bekommen bald unsere neue Gasheizung eingebaut. Daher die Frage nach dem hydraulischen Abgleich. Darf ich den selbst machen, wenn ich eine...
    Oben