Dr Schorni
Experte
in der OV App im nächsten Step "Thermostatventile" kannste die Spreizung vorgeben. Bei "Auslegungsart" rechts auf den blauen Schraubenschlüssel klicken.
Das kommt auch auf das Gerät und natürlich die Anlage selbst an. Wegen des Wärmetauschers (Radialwärmetauscher) mag Dein Vitodens eher eine geringere Spreizung und einen höheren Volumenstrom. Das Ziel ist aber nicht nur eine geringe Spreizung, sondern eine gute Kombination aus Vorlauftemperatur (=Heizkurve) und Spreizung sowie Volumenstrom/Pumpenleistung, die bei möglichst niedriger Abgastemperatur warm genug macht.Eure Methode zielt ja darauf ab eine möglichst geringe Spreizung zu erzielen. Wenn ich das richtig verstehe kann dann das Brennwertgerät "im optimalen Arbeitsbereich" heizen.
Sorry bei Auslegungsart sind zwei blaue Schraubenschlüssel, der erste führt zur Eingabe des Heizkörpers, der zweite zur Auswahl des Ventils, da kann ich aber keine Spreizung auswählen.in der OV App im nächsten Step "Thermostatventile" kannste die Spreizung vorgeben. Bei "Auslegungsart" rechts auf den blauen Schraubenschlüssel klicken.
Glaube bei 55 C sagt sie in einem Raum dass es nicht mehr passt.Wenn die App sagt, HK zu klein. Nun hast du 2 Möglichkeiten, diesen über zu versorgen. Sprich die Spreizung auf 5°c zu setzen, damit kannst du mit der VLT runter oder eben den HK wechseln.
Welche ist den die kleinste VLT, bevor die App sagt HK zu klein?
Dann muß du mit 60°c rechnen und das bei -xy°c.Glaube bei 55 C sagt sie in einem Raum dass es nicht mehr passt.
Jetzt hab ich es: Nur wenn ich den Heizkörper lösche kann ich RL frei eingeben. Falls ich ihn auswähle gibt er einen Wert vor, ist nicht zu verändern.??? man kann da doch die RL-Temp frei eingeben
Das verstehe ich. Aber wie kann ich eine gewünschte Spreizung errechnen anhand einer Durchflussmenge x wenn die Berechnung garnicht berücksichtigt ob das Wasser durch einen ein-Meter-breiten oder zwei-Meter-breiten Heizkörper fließt?Habe ich einen großen HK mit 2kw Leistung bei 55°c, der Raum brauch nur 1kw, so wird er extrem gedrosselt.
So kann das nicht funktionieren. Obwohl es eigentlich schon ein potentielles Problem mit dem Gäste-WC zeigt; geht Richtung Kurzschluss.Okay, erster Versuch an zumindest vier Heizkörpern.
Okay danke! Dann war ich wohl etwas voreilig.Wenn du den einfachen Abgleich machst.
Alle Thermostate auf 5 oder Abschrauben. Den Kessel von der Leistung runterfahren. Bei 11 HK werden 5 bis 10kw reichen.
Nun die Heizung mit deiner Heizkurve laufen lassen. Warte ruhig mal 30 Minuten. Damit alles schön warm wird. Alle Voreinstellungen voll offen.
Nun fängst du an dem HK an, welcher am nächsten am Brenner ist. Den Drosselst du solange ein bis du am Rücklauf 10°c kälter bist.
Dann zum nächsten HK. Bis du an dem bist, welcher den längsten Weg hat.
Dann muß du ggf. noch mal nach gehen. Das brauch etwas. Alles schön aufschreiben.
Okay, dachte ich kann es Stück für Stück machen.So kann das nicht funktionieren. Obwohl es eigentlich schon ein potentielles Problem mit dem Gäste-WC zeigt; geht Richtung Kurzschluss.
Du musst alle HK-Thermostate komplett aufmachen und zunächst analysieren, wie sich die Temperaturen in den einzelnen Räumen entwickeln. Man muss der Heizung auch einige Zeit geben, die Räume auf Temperatur zu bringen. Wir reden da eher von Stunden.
Edit: Zitat ergänzt.
NAHEIN!! Wir wollen KEINE große Spreizung haben !das du zum Einstellen 60°c VLT hast. Die RLT sollte dann, wenn es geht bei 45°c liegen. Passend zum Brennwert.
verteile die maximale Umlaufwassermenge die das Gerät verträgt über die Spreizung und Raum-Heizlasten auf die Heizkörper, damit ergibt sich die optimale Temperatur-Paarung VL/RL direkt von alleine.
Die 300er hat ca 1200l/h maximale Wassermenge.
Leider nicht, weil sich letztlich alle Heizkörper gegenseitig beeinflussen und Du anfangs gar nicht weißt, wie sich die Heizkörper und damit die Raumtemperaturen verhalten.Okay, dachte ich kann es Stück für Stück machen.
Der Heizkörper wird zu schnell durchflossen, kann deswegen anderen Heizkörpern quasi Wärme wegnehmen und wird die Rücklauftemperatur an der Therme erhöhen, was deren Betrieb stören kann. Typischerweise würde man den drosseln. Aber zurück zu 1. Punkt: wenn alle offen sind, kann sich das ändern.Was genau meinst du mit "Kurzschluss" ?
Aber auch dein Vorschlag führt zu einem Chaos im Rücklauf. Weil jeder HK eine RLT hat.Leider nicht, weil sich letztlich alle Heizkörper gegenseitig beeinflussen und Du anfangs gar nicht weißt, wie sich die Heizkörper und damit die Raumtemperaturen verhalten.
Mein Ansatz beim Abgleich wäre in der Folge auch ein etwas anderer, der auch die Einstellung der Heizkurve beinhaltet, bzw. die Heizkurve nutzt. Stichwortartig: Alles auf und länger warten. Alle Raumtemperaturen messen. Heizkurve so anpassen, dass der kälteste Raum die Wunschtemperatur hat. Warten. Zu warme Räume leicht drosseln; nach jedem Raum warten und alle Räume messen. Heizkurve anpassen. Räume drosseln oder mehr Durchfluss geben. Usw.. Ggf. ist es dabei erforderlich auch mal die Pumpeneinstellung zu verändern.
Wenn Du nicht viel Glück dabei hast, kann das einige Tage in Anspruch nehmen. Mit viel Pech kann man sich dabei auch verrennen und muss man von vorne anfangen. Wichtig ist, dass Du jede Änderung und deren Auswirkungen protokollierst sowie Geduld hast.
Der Heizkörper wird zu schnell durchflossen, kann deswegen anderen Heizkörpern quasi Wärme wegnehmen und wird die Rücklauftemperatur an der Therme erhöhen, was deren Betrieb stören kann. Typischerweise würde man den drosseln. Aber zurück zu 1. Punkt: wenn alle offen sind, kann sich das ändern.