Hallo zusammen,
habe eine etwas ältere Buderus Regelung HS3220 die mir in den letzten Tagen, wo es so schön kalt war, einige Probleme machte.
Die Regelung ist aus dem Modus der Brauchwasserbereitung nur noch mit manuellem Eingreifen herausgekommen.
Objektbeschreibung: Mehrfamilienhaus, Heizkreis und Brauchwasserbereitung mit Mischer; keine Fußbodenheizung und keine Fernbedienung.
Mir ist folgendes aufgefallen:
- Heizung läuft im Modus Brauchwassererhitzung (Mischer zu) Ladepumpe läuft, WW-Vorgabe.Temp. 60°C
- Heizung erreicht Kesselwasssergrenztemperatur 80°C und schaltet Brenner ab, WW-Vorgabe.Temp. ist aber noch nicht erreicht, Ladepumpe läuft weiter,
- nach kurzer Zeit öffnet der Mischer; der Heizkreis wird mit heißem Wasser versorgt, die Ladepumpe wird nun mit kühlerem Wasser versorgt (Rücklaufwasser aus dem Heizkreis?)
- bei Kesselwassertemperatur um die 60°C geht der Brenner in Bereitschaft (LED geht an) und mit Zündung/Start des Brenners geht der Mischer wieder zu und die Brauchwassererhitzung geht weiter.
Prozeß wiederholt sich einige Male bis die WW-Vorgabe.Temp. während des Aufheizprozess erreicht wird.
Dann
- wird der Brenner abgeschaltet.
- die Ladepumpe läuft noch ca. 2-3 Min nach und wird dann ebenfalls abgeschaltet
- nun erst öffnet auch der Mischer
Nun meine Frage:
Ist es korrekt, dass der Mischer vorübergehend geöffnet wird wenn die Brauchwasserbereitung durch Erreichen der Kesselgrenztemperatur unterbrochen wird?
Vielen Dank für die Hilfe
habe eine etwas ältere Buderus Regelung HS3220 die mir in den letzten Tagen, wo es so schön kalt war, einige Probleme machte.
Die Regelung ist aus dem Modus der Brauchwasserbereitung nur noch mit manuellem Eingreifen herausgekommen.
Objektbeschreibung: Mehrfamilienhaus, Heizkreis und Brauchwasserbereitung mit Mischer; keine Fußbodenheizung und keine Fernbedienung.
Mir ist folgendes aufgefallen:
- Heizung läuft im Modus Brauchwassererhitzung (Mischer zu) Ladepumpe läuft, WW-Vorgabe.Temp. 60°C
- Heizung erreicht Kesselwasssergrenztemperatur 80°C und schaltet Brenner ab, WW-Vorgabe.Temp. ist aber noch nicht erreicht, Ladepumpe läuft weiter,
- nach kurzer Zeit öffnet der Mischer; der Heizkreis wird mit heißem Wasser versorgt, die Ladepumpe wird nun mit kühlerem Wasser versorgt (Rücklaufwasser aus dem Heizkreis?)
- bei Kesselwassertemperatur um die 60°C geht der Brenner in Bereitschaft (LED geht an) und mit Zündung/Start des Brenners geht der Mischer wieder zu und die Brauchwassererhitzung geht weiter.
Prozeß wiederholt sich einige Male bis die WW-Vorgabe.Temp. während des Aufheizprozess erreicht wird.
Dann
- wird der Brenner abgeschaltet.
- die Ladepumpe läuft noch ca. 2-3 Min nach und wird dann ebenfalls abgeschaltet
- nun erst öffnet auch der Mischer
Nun meine Frage:
Ist es korrekt, dass der Mischer vorübergehend geöffnet wird wenn die Brauchwasserbereitung durch Erreichen der Kesselgrenztemperatur unterbrochen wird?
Vielen Dank für die Hilfe