ich versuche seit 3 Jahren meinen HK im Wohnzimmer ans Laufen zu bringen (paar Threads hier).
Die letzten Winter habe ich mit abgeschraubtem Thermostat max. 20-22 im Zimmer erreichen können - auch wenn die anderen HK abgedreht waren (falls jemand sagt "hyd. Abgleich fehlt"). Hat mir gereicht so, weil auch kein HB die Ursache finden konnte.
Raum ist 20m² und nur eine Außenwand ca. 4m lang mit Fensterfront und Balkontüre. 60er Ziegelbau ohne Dämmung.
HK ist 220x40cm Typ33 Kermi. Der HK müsste eigentlich reichen (schafft 3500W oder sowas). Wäre ja was anderes wenn er wie blöd heiß ist aber der Raum nicht warm wird. Bei mir bleibt der HK eher kalt.
Vorlauf kommt richtig heiß an (70°C), aber kurz nach Eintritt in den HK ist von dem heißen Wasser nichts mehr zu spüren. Die Konvektion ist auch sehr schwach. Rücklauf ist total kalt.
Ich habe nun den HK abgebaut. Wurde hier auch mehrfach gesagt, dass ich das mal machen soll, um Blockade im VL, RL oder im HK auszuschließen.
Thermostatventil und RL-Ventil sind frei und verhalten sich ganz normal. Habe auch keinen erhöhten Widerstand beim durchpusten durch die Ventile.
Ich kann ohne Widerstand durch den HK durchpusten. Ebenso habe ich alle anderen HK abgedreht und in den Vor- und Rücklauf reingeblasen. Da noch bisschen Wasser in den Rohren bleibt und die Therme auf 1.70m Höhe hängt, war es nicht so einfach aber ich konnte aus der anderen Seite Wasser herausdrücken. Die Pumpe schafft ja viel mehr Druck als meine Lunge.
Nun meine Frage an euch, da keine Blockade in der Leitung oder am HK zu sein scheint:
Was kann ich alles noch machen, wenn schon der HK komplett abgebaut ist und die Anlage auch drucklos ist, um die Ursache herauszufinden?
Ich überlege einen den VL und RL mit einem Schlauch kurz zu schließen und ein Manometer und Volumenstrommesser zu installieren.
Kann es die Pumpe sein, die nach 11 Jahren einfach kaum noch fördert (Vaillant VPAR-5)?
Habt ihr noch Ideen?
Danke euch vielmals
ich versuche seit 3 Jahren meinen HK im Wohnzimmer ans Laufen zu bringen (paar Threads hier).
Die letzten Winter habe ich mit abgeschraubtem Thermostat max. 20-22 im Zimmer erreichen können - auch wenn die anderen HK abgedreht waren (falls jemand sagt "hyd. Abgleich fehlt"). Hat mir gereicht so, weil auch kein HB die Ursache finden konnte.
Raum ist 20m² und nur eine Außenwand ca. 4m lang mit Fensterfront und Balkontüre. 60er Ziegelbau ohne Dämmung.
HK ist 220x40cm Typ33 Kermi. Der HK müsste eigentlich reichen (schafft 3500W oder sowas). Wäre ja was anderes wenn er wie blöd heiß ist aber der Raum nicht warm wird. Bei mir bleibt der HK eher kalt.
Vorlauf kommt richtig heiß an (70°C), aber kurz nach Eintritt in den HK ist von dem heißen Wasser nichts mehr zu spüren. Die Konvektion ist auch sehr schwach. Rücklauf ist total kalt.
Ich habe nun den HK abgebaut. Wurde hier auch mehrfach gesagt, dass ich das mal machen soll, um Blockade im VL, RL oder im HK auszuschließen.
Thermostatventil und RL-Ventil sind frei und verhalten sich ganz normal. Habe auch keinen erhöhten Widerstand beim durchpusten durch die Ventile.
Ich kann ohne Widerstand durch den HK durchpusten. Ebenso habe ich alle anderen HK abgedreht und in den Vor- und Rücklauf reingeblasen. Da noch bisschen Wasser in den Rohren bleibt und die Therme auf 1.70m Höhe hängt, war es nicht so einfach aber ich konnte aus der anderen Seite Wasser herausdrücken. Die Pumpe schafft ja viel mehr Druck als meine Lunge.
Nun meine Frage an euch, da keine Blockade in der Leitung oder am HK zu sein scheint:
Was kann ich alles noch machen, wenn schon der HK komplett abgebaut ist und die Anlage auch drucklos ist, um die Ursache herauszufinden?
Ich überlege einen den VL und RL mit einem Schlauch kurz zu schließen und ein Manometer und Volumenstrommesser zu installieren.
Kann es die Pumpe sein, die nach 11 Jahren einfach kaum noch fördert (Vaillant VPAR-5)?
Habt ihr noch Ideen?