mops14
Experte
Ok, war ja nur zur Vorsicht.
Nein, ohne Anschluss ans Netz den Heizkörper testen. Also direkt mal Wasser aus der Leitung durch den Heizkörper jagen und schauen, was am Ende raus kommt. Natürlich mit Messung und Herstellerangaben. Nicht einfach abschätzen.Also du meinst ich soll den HK wieder anschließen ans Netz aber mit dem Messaufbau? Kann ja auch mal ohne HK den durchfluss messen oder. HK anschließen bei dem Gewicht ist immer so ein Act
Wenn du mit Druck bis lang keine Probleme hattest, sollte das ausgeschlossen werden können. Ein ganz grober Test wäre ja, wenn du nur einen einzigen Heizkörper voll aufdrehst (Thermostat abnehmen etc.) und die anderen komplett zu hast (auf * oder 0). Dann den Druck an der Therme beobachten. Mit dem Kurzschluss machst du ja nix anderes als das hier.Ja bin auch gespannt. Werde morgen einkaufen.
@VCW-Noob:
Kann auch das Überströmventil einen Defekt haben, sodass zu früh der VL und RL intern in der Therme kurzgeschlossen werden? Wie prüfe ich am besten die Funktion?
Ja, wenn du bspw. alle Heizkörper "zudrehst" und nur dein Problemkind offen lässt und dort kommt zu wenig Leistung an, könnte ein "zu weit geöffnetes" Überströmventil ein Problem darstellen.Also mit alle HK abdrehen und nur einen offen lassen weisen wir die Funktion des Öffnens des Überströmventils nach. Aber was ist wenn das Ventil nie schließt und ich quasi einen Großteil der Pumpenleistung im Kreis drehen lasse? Dann bekommt der größte HK, der aber am weitesten weg ist kaum Wasser. Macht das Sinn?
Gut, dann sollte aus Liebe zu deiner Therme das Überströmventil auf jeden Fall seine Dienste auch richtig tun.Die Pumpe ist eine VPAR5, hat nur 2 Stufen. Läuft aber nach Defaulteinstellungen auf Stufe 1, wo sie 58W zieht. Stufe 2 wären 83W.
Wenn es Probleme mit dem MAG gibt, wirkt sich das meiner Meinung nach in erster Linie auf die statische Höhe aus. Also Heizkörper, welche deutlich höher hängen als das MAG, bekommen als erstes Probleme.Kann der Punkt 1 zum Totalausfall eines HKs führen? Aber warum funzen die anderen dann?
Also das Problem kannst du ja relativ einfach ausschließen. Bei einer frisch befüllten Anlage müsste selbst ein Heizkörper mit etwas falschem Gefälle in den ersten Stunden volle Leistung abgeben. Es dauert ja ein wenig, bis sich die Luft irgendwo "absetzt".Und Punkt 2: optimal ist natürlich wenn die Entlüftung minimal höher liegt. Aus der Entlüftung kam immer nur Wasser. Geräusche hat die Heizung auch nicht gemacht
Ach so, verstehe.Also das Rohrnetz (damals aus Zeit der Ölheizungen) hatte schon immer eine Stelle um ein MAG zu verbauen. Als dann die Gasanlage kam wurde die alte MAG nicht stillgelegt. So hatten die Vorbesitzer wohl 2 MAGs.
Um weitere Fehlerquellen auszuschließen, auf jeden Fall alles Unnötige raus aus dem System. Im "schlimmsten" Fall wirst du wohl bis zum "Pflicht-Heizungsscheck" warten müssen. Denn der soll ja alle Heizungen optimieren.Die Thermeneigene ist defekt - habe ich gestern ausgebaut. Morgen krieg ich ein Neuteil. Die zusätzliche MAG hab ich auch schon abgebaut. Wer weiß vielleicht wird der HK endlich warm?
Somit dürfte es nicht gelingen, im Heizkörper befindliche Luft zu entlüften. Das würde als Ursache der fehlenden Heizleistung bereits genügen, da steht eine große Luftblase am Ventil und läßt das Wasser nicht rein.Mein Keizkörper ist nicht gerade. Eher ein minimales Gefälle Richtung Entlüftungsschraube.
War beim Bauhaus, hab nach Schläuchen gefragt, die bisi Temperatur abkönnen. Hat ein Mitarbeiter gemeint, sowas haben wir nicht. Daheim habe ich gesehn, dass paar Schläuche im Bauhaus 65°C aushalten, was für mich ja locker reicht. Muss morgen wieder hin gehen und einfach selbst die Ware finden.Wie schaut es denn mit dem Versuchsaufbau am VL/RL Kurzschluss aus oder der Durchflussmenge vom Heizkörper?
Werde beim Montieren das Gefälle beachten.Somit dürfte es nicht gelingen, im Heizkörper befindliche Luft zu entlüften. Das würde als Ursache der fehlenden Heizleistung bereits genügen, da steht eine große Luftblase am Ventil und läßt das Wasser nicht rein.
Der Heizkörper soll NICHT waagerecht hängen, sondern zur Seite mit dem Entlüftungsstopfen leicht ansteigen. So sammelt sich etwaige Luft dort und kann leicht abgelassen werden.Werde beim Montieren das Gefälle beachten.