wolfen2000 schrieb:
Eine Frage: Weiß jemand, warum bei gleich aufgedrehten Heizkörpern diese unterschiedlich warm bzw. heiß werden ? Ausgerechnet im größten (kältesten) Raum meiner Wohnung bleibt der Heizkörper nur ansatzweise heiß.
Hallo,
das, was bei Deiner Wohnung wohl versäumt wurde, nennt man "hydraulischen Abgleich". X/
Die Wege der Rohrleitungen von der Therme zu den Heizkörpern sind unterschiedlich lang und die Heizkörper unterschiedlich groß. Deshalb kommt auch unterschiedlich viel Wasser, durch die Umwälzpumpe angetrieben, bei den Heizkörpern an. Wenn alle Heizkörperthermostate voll aufgedreht (oder ganz abgenommen) sind, sollten alle gleich durchströmt und heiß werden. Das ist so, wenn der Abgleich korrekt vorgenommen worden ist. Falls einer oder mehrere Heizkörper viel schneller durchströmt werden, so muß der Durchfluß bei diesen reduziert werden. Wie man den Durchfluß reduziert, am Ventil oder am Rücklaufanschluss, hängt von den vorhandenen Armaturen am Heizkörper ab. Das könnte besonders Heizkörper in der Nähe der Therme betreffen. Das Wasser, das viel zu schnell durch die Heizkörper fließt, fehlt bei den anderen Heizkörpern. Zum Testen kann man dort den Thermostaten vorübergehend ganz zudrehen. Dann sollten die anderen Heizkörper wärmer werden. Es kann natürlich auch sein, dass bei den nicht richtig warm werdenen Heizkörpern der Durchfluß zu niedrig eingestellt wurde. Falls die Heizkörper allesamt nicht vollständig heiß werden, könnte auch die Umwälzpumpe zuwenig fördern. Moderne Pumpen lassen sich aber entsprechend einstellen, meist mit einer Münze an dem Gehäuse des Reglers an der Pumpe (nicht direkt an der Motor-Welle - dort wird die Pumpe entlüftet).
Ich habe zum provisorischen hydraulischen Abgleich (sehr viel Zeit und Geduld, aber keine Meßgeräte gebraucht!) alle Thermostatköpfe abgenommen, um sicher zu sein, dass die Ventile ganz offen sind, die Vorlauftemperatur (bei warmem Wetter) schön warm um 60 °C eingestellt durch Erhöhung der Wunschtemperatur über alle Maßen und die Umwälzpumpe auf Minimum, aber nicht aus gestellt! Dann habe ich die Einstellschrauben aller Heizkörper voll aufgedreht. Dann habe ich an allen Heizkörpern gefühlt und große Unterschiede festgestellt. Die Heizkörper, die am wärmsten wurden, habe ich großzügig reduziert. Nach einer Viertelstunde des Ausgleichs habe ich den nächsten Rundgang gemacht und wieder die wärmsten Heizkörper reduziert. Das habe ziemlich oft wiederholt, bis ich zum Schluß nur noch einen Heizkörper vollständig aufgedreht und die anderen mehr oder weniger weit gedrosselt hatte. Dann bin ich noch einmal rund gegangen und habe die Einstellung jedes Heizkörpers notiert. Die Stellschrauben dazu unter Zählen ganz zugedreht und wieder zurück auf den gefundenen Sollwert. Meine ließen sich knapp 6 Umdrehungen schrauben. Danach die Pumpenleistung schrittweise erhöht, bis alle Heizkörper bis fast ganz unten warm wurden. Dann habe ich die Termostatköpfe wieder angebracht, die Wunschtemperatur wieder reduziert und bin damit bis heute zufrieden.
Wenn man das gemacht hat, kennt man seine Heizung gleich viel besser.
Viel Erfolg!