Heizungsersatz - was macht langfristig Sinn?

Diskutiere Heizungsersatz - was macht langfristig Sinn? im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Zusammen Ich möchte in einer bestehenden Liegenschaft die Ölheizung (30 Jahre) ersetzen. Nun suche ich nach einem Zukunftssicheren...

Rainer1978

Threadstarter
Mitglied seit
09.09.2021
Beiträge
4
Hallo Zusammen
Ich möchte in einer bestehenden Liegenschaft die Ölheizung (30 Jahre) ersetzen.
Nun suche ich nach einem Zukunftssicheren Heizsystem, welches sich für Alt- und Neubau eignet.
Aufgrund der Situation mit steigenden Kosten für Fossilie Energieträger, habe ich
an einen Pelletkessel gedacht. Platz für Silo etc. ist reichlich vorhanden.
Als einzige weitere Alternativen blieben mir das Öl wie bisher und Flüssiggas.
Was würdet ihr mir raten? Macht Pellet langfristig Sinn?
Soll man heute noch eine Heizung mit Öl oder Gas bauen?
zu welchem Hersteller würdet ihr mir raten?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.446
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Mit Soll und Universal-Lösungen "für Alt- und Neubau" wird man NICHT weiterkommen. Man braucht etwas GENAU hier passendes, "passend" im Sinne von technisch richtig und finanziell mach- und langfristig tragbar. Das erledigt sich aber NIE allein durch Änderung des Wärmeerzeugers, da muss IMMER auch die gesamte Anlage drauf abgestimmt, hergerichtet und ggf aufgerüstet werden.
Wenn eine Wärmepumpe nicht geht oder nicht gewünscht wird, dann ist Pellet natürlich eine interessante Alternative sofern der benötigte Platz und aber auch der Willen vorhanden ist, sich zukünftig um die Heizungsanlage MEHR zu kümmern als bisher bei der Ölheizung.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
zukünftig um die Heizungsanlage MEHR zu kümmern als bisher bei der Ölheizung.
Super umschrieben!
Nenne doch mal den Jahresverbrauch an Öl und die Wohnfläche in der Summe vom Haus in m², damit man hier wenigstens einschätzen kann, um welche Größenordnung es hier geht.
Soll man heute noch eine Heizung mit Öl oder Gas bauen?
Auf jeden Fall nicht mit Öl. Mit Gas? wird sich zeigen, wenn eine WP hier in den Grenzbereich kommt.
 
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.298
Wenn ich die enorm gestiegenen Preise für Holzrohstoffe aller Art betrachte, dürfte eine Pelletheizung zu einer der teuersten Möglichkeiten werden, sein Haus zu beheizen. Ich favorisiere nach wie vor Erdgas.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Ich habe dir eine PN = in den Briefumschlag schauen, geschrieben.
 
Hinnerk

Hinnerk

Experte
Mitglied seit
09.01.2021
Beiträge
1.821
Pelletheizung? Nein danke. Begründung siehe hier:


Und schau mal hier:

 

Rainer1978

Threadstarter
Mitglied seit
09.09.2021
Beiträge
4
Besten Dank für eure interessanten Antworten!
Bei dem Haus handelt es sich um ein 2 Familienhaus mit 414 qm Wfl.
und der jährliche Heizölverbrauch liegt bei ca. 5500 Liter.
In einer Ländlichen Region ohne Gasanschluss, also nur Flüssiggas möglich.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.446
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
joh, aber grad für Pellet IDEAL. Ist der bisherige Tankraum IM Gebäude? Man müsste ca 10-12 to Pellet unterbringen, das wären so 15m³ Lagervolumen = ca 20m³ Raumbedarf. Heizlast ist ca 22kW. Heizkörper oder Fußbodenheizung? BJ?
 

Rainer1978

Threadstarter
Mitglied seit
09.09.2021
Beiträge
4
Baujahr ist 1900 und wurde 1990 generalsaniert.
Platz für Pelletlager kein Problem 30qm Heizraum
Im Haus sind Heizkörper montiert.
Warmwasserbereitung ebenfalls mit dem Kessel
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.446
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Gut, prima, bis 15 to dürfen mit im Heizungsraum gelagert werden. Maximale Tankwagenschlauchlänge ist ca 30m.
Der Schornstein ist (unmittelbar im Heizungsraum und ist) vermutlich mit einem Edelstahlrohr saniert, hat der unten ein Kondenswasserablaufrohr? Ist im Heizungsraum eine "normale" lichte Höhe von so mind. 2,40m?
Die Heizkörper benötigen für den hydraulischen Abgleich voreinstellbare Ventile. Dazu mal die Thermostatköpfe abnehmen und schauen ob an der Verschraubung rings um den Ventilstift so Ziffern zu erkennen sind.
 

Rainer1978

Threadstarter
Mitglied seit
09.09.2021
Beiträge
4
Tankwagenschlauchlänge ist in etwa 10m.
Der Schornstein ist unsaniert, Kaminkehrer meinte aber der geht für eine Pelletheizung.
Die Lichte Höhe im Raum ist 3,00m
Ventile müssen neu die sind aus den 90ern
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Pellet, ja hier möglich.
Der Nutzer sollte sich aber mit den speziellen Bedingungen so einer Heizung beschäftigen und auch Ausfälle bedenken.
Wenn das auf Grund SEINER Bedingungen passen würde, JA.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.446
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Der Schornstein ist unsaniert, Kaminkehrer meinte aber der geht für eine Pelletheizung.
Das passt nicht. Wenn der Schornstein noch original BJ 1900 ist passt der nichtmal zur Öl-Heizung, geschweige denn zu einem Pelletkessel.
Wenn ich schon klar definierte Fragen stelle, deren Beantwortung FÜR DICH essentiell ist, dann hilft DIR eine Antwort "irgendeiner sagt das passt" GAR GAR NICHTS. Wir brauchen vom Schornstein das Baumaterial, den lichten inneren Querschnitt und die Höhe ab Rauchrohreinführung.
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.219
Da stellt sich auch die Frage welchen Pelletkessel soll es sein? Brennwert oder Heizwert? Braucht man da nicht unterschiedliche Abgassysteme?
 
Thema:

Heizungsersatz - was macht langfristig Sinn?

Heizungsersatz - was macht langfristig Sinn? - Ähnliche Themen

  • Eure Hilfe benötigt: Heizung macht laute Geräusche

    Eure Hilfe benötigt: Heizung macht laute Geräusche: Hi zusammen, ich wohne in einer Altbauwohnung, die Heizrohre gehen quasi einmal durch alle Wohnungen im Haus. In meiner Wohnung im Schlafzimmer...
  • Heizung macht Geräusche...

    Heizung macht Geräusche...: Hallo liebe Heizungsgemeinde... Mein Name ist Roland und habe ein nervendes Problem. Ich habe in meinem 2 Familien-Haus (Bj 1972) 2 Heizkörper...
  • Heizung macht Geräusche wenn Wasserhahn aufgedreht wird

    Heizung macht Geräusche wenn Wasserhahn aufgedreht wird: Hallo, Seit 4 Jahren haben wir eine neue Heizung mit Kunststoffleitungen und einer Cointra superlative plus Gastherme in Spanien. Der...
  • Ecotec plus, neu, macht Lärm

    Ecotec plus, neu, macht Lärm: Hallo zusammen, unsere neue Heizung verursacht ein in Intervallen auftretendes Geräusch. Es klingt als würde sich eine Steuerung einschalten...
  • Heizleistung bestimmen bei bestehende Anlage im Hinblick Heizungsersatz?

    Heizleistung bestimmen bei bestehende Anlage im Hinblick Heizungsersatz?: Hallo alle Ich habe hier ein Ferienhaus auf 1600M, das über eine elektrische Zentralspeicherheizung von ca. 1985 beheizt wird. Der Festspeicher...
  • Ähnliche Themen

    • Eure Hilfe benötigt: Heizung macht laute Geräusche

      Eure Hilfe benötigt: Heizung macht laute Geräusche: Hi zusammen, ich wohne in einer Altbauwohnung, die Heizrohre gehen quasi einmal durch alle Wohnungen im Haus. In meiner Wohnung im Schlafzimmer...
    • Heizung macht Geräusche...

      Heizung macht Geräusche...: Hallo liebe Heizungsgemeinde... Mein Name ist Roland und habe ein nervendes Problem. Ich habe in meinem 2 Familien-Haus (Bj 1972) 2 Heizkörper...
    • Heizung macht Geräusche wenn Wasserhahn aufgedreht wird

      Heizung macht Geräusche wenn Wasserhahn aufgedreht wird: Hallo, Seit 4 Jahren haben wir eine neue Heizung mit Kunststoffleitungen und einer Cointra superlative plus Gastherme in Spanien. Der...
    • Ecotec plus, neu, macht Lärm

      Ecotec plus, neu, macht Lärm: Hallo zusammen, unsere neue Heizung verursacht ein in Intervallen auftretendes Geräusch. Es klingt als würde sich eine Steuerung einschalten...
    • Heizleistung bestimmen bei bestehende Anlage im Hinblick Heizungsersatz?

      Heizleistung bestimmen bei bestehende Anlage im Hinblick Heizungsersatz?: Hallo alle Ich habe hier ein Ferienhaus auf 1600M, das über eine elektrische Zentralspeicherheizung von ca. 1985 beheizt wird. Der Festspeicher...
    Oben