Schau dir doch mal an, mit welcher Modulation der Brenner startet und wie schnell er dann die Modulation nachregelt.
Wenn die Brennerleistung zu hoch ist, fördern die Pumpen nicht genug WÀrme weg und der Kessel heizt sich schneller auf als die Regelung herunter moduliert.
Dann schalter der Brenner ab und wenn der Kessel weit genug abgekĂŒhlt ist wieder an = Taktung
Das haben wir hier zu Hause auch: Der Brenner startet immer fest mit 60% Modulation, was viel zu viel ist, wenn alle Thermostatventile fast zu sind und die Pumpe auf Minimalleistung fördert.
Was bei uns geholfen hat:
Maximalleistung des Brenners in der Ăbergangszeit deutlich reduzieren - dann regelt er die Modulation unmittelbar nach dem Brennerstart schon mal darauf herunter - bei uns 40%.
Taktsperre 30 Minuten - dann ist die Temperatur im Heizkreis so weit abgesunken, dass genug WÀrme aus dem Kessel gefördert wird, damit die Regelung die Modulation absenken kann, bevor der Kessel zu warm wird und den Brenner wieder abschaltet.
Eine noch lĂ€ngere Taktsperre geht natĂŒrlich auch - nur gibt es dann irgendwann FlieĂgerĂ€usche, weil die Thermostatventile aufmachen und die Pumpen deshalb die Förderleistung erhöhen.
GruĂ
Claus