Vielen Dank für die Gedanken, aber die Kesseltemperatur wird korrekt angezeigt und das Wasser wird so heiß wie gewünschot. Deshalb vermute ich keinen defekten Temperaturfühler, bzw. dass die Zieltemperatur nicht erreicht wird. Trotzdem kommt die Heizung aus dem WW-Modus von alleine nicht raus.
Wichtig wäre nicht so sehr die Kesseltemperatur, denn die zeigt nur die Temperatur des Heizwassers an.
Entscheidend ist, was die Steuerung als
Temperaturwert für das WW anzeigt.
Wohl so gut wie alle Steuerungen, die nicht uralt sind, zeigen beide Werte an, ev. erst nach Menüaufrufen.
Den (Standard-) Sollwert für WW als dritten Temperaturwert muss man mit der WW-Anzeige in der Steuerung vergleichen.
Selbst wenn das WW an der Armatur heiß ist, kann es sein, dass der Sollwert noch höher liegt (Antilegionellenschaltung) und ewig nicht erreicht wird, z.B. weil der Sensor für das WW einen zu geringen Temp-Wert an die Steuerung gibt, auch wenn der Sensor korrekt sitzt.
Die sofortige Umschaltung auf Heizbetrieb nach Senken der WW-Solltemperatur spricht jedenfalls sehr dafür, dass die WW-Standard-Solltemperatur aus Sicht der Steuerung nicht erreicht wird - auch wenn am Wasserhahn das Wasser heiß genug ist.
Ein möglicher (Software-) Fehler könnte auch darin bestehen, dass die Temperatur des Heizwassers begrenzt ist, z.B. auf 60°C.
Wenn jetzt aber die Solltemperatur für das WW über diesen 60°C liegt, wird die Heizung nie mehr auf Heizbetrieb zurückschalten.
Ja, es ist wirklich so: neben fehlenden Timeouts haben etliche deutsche Steuerungen nicht einmal Plausibilitätschecks implementiert.
Man kann also - selbst bei Konfiguration ohne fremde Wärmequelle -
die Heizwassertemperatur auf 60°C begrenzen, und trotzdem einen WW-Sollwert von 65°C einstellen. Ohne Warnung, ohne Fehlermeldung.
Bei vielen Steuerungen, die nach 2000 verkauft/installiert wurden.
Deutschland hat überall ein hyper- massives IT-Problem, in vielen Ämtern (bei neuer Software müssen in Sozialaemtern alle Daten manuell übertragen werden, in Gesundheitsämtern wurden noch 2021 die Daten per Fax uebertragen), bei der Bahn (bei Fehleingaben muss am Automaten ganz von vorne begonnen werden), Universitäten (Lahmlegung des gesamten Uni-Netzes durch Erpresser, selbst IT-Fakultaeten, die im Bereich Datensicherheit forschen), Firmen und auch in vielen Heizungsräumen.
Fazit: Alle Temperaturwerte kontrollieren, wenn die Steuerung ewig im
WW-Aufheizmodus bleibt.