Hallo,
die Planung der Wärmepumpe geht munter weiter und eigentlich gibt es nur noch ein größeres Problem. Die Größe der Heizfäche ist in der Stube, auch nach einem Austausch der Heizkörper zu klein. Um das zu korrigieren habe ich in der Software die Differenz zwischen Vor- und Rücklauf von fünf auf drei Grad reduziert, nun bekomme ich aber die Meldung der Kv-Wert wäre überschritten. Laut dem Programm beträgt der Differenzdruck nun 181 hPa. Soweit ich es verstanden habe geht es dabei um die Überschreitung des Differenzdrucks des Regelventils. Gibt es dafür eine relativ einfache Lösung?
Grüße
die Planung der Wärmepumpe geht munter weiter und eigentlich gibt es nur noch ein größeres Problem. Die Größe der Heizfäche ist in der Stube, auch nach einem Austausch der Heizkörper zu klein. Um das zu korrigieren habe ich in der Software die Differenz zwischen Vor- und Rücklauf von fünf auf drei Grad reduziert, nun bekomme ich aber die Meldung der Kv-Wert wäre überschritten. Laut dem Programm beträgt der Differenzdruck nun 181 hPa. Soweit ich es verstanden habe geht es dabei um die Überschreitung des Differenzdrucks des Regelventils. Gibt es dafür eine relativ einfache Lösung?