Hallo zusammen,
neue Heizperiode, neue Probleme. Ich habe diesen Herbst zum ersten mal wieder die Heizkörper aufgedreht und bemerke, dass sie im ersten Stock nicht wirklich warm werden.
Das wichtigste in Kürze:
- Wärmeerzeuger funktioniert, Puffer ist auf Temperatur, FBH und HK im EG funktionieren problemlos
- Wärme aus Puffer kommt am Verteiler in 1. Stock an, dieser ist merklich heiß, entsprechend der VL-Temp
- Wärme kommt nicht an den Heizkörpern im 1. Stock an, wenn überhaupt, dann nur ganz leicht in der Nähe vom Thermostatventil an den HK
- Umwälzpumpe (Grundfos) läuft auf Autoadapt, 3-4W
- HK sind luftfrei, kommt sofort Wasser
- Druck im System korrekt und konstant
- Im Heizraum: VL zeigt Temperatur entsprechend der Heizkurve (45°C aktuell), RL zeigt ca. 20°C.
Das heißt für mich, dass der Kreislauf schon funktioniert und Wasser durch die HK gepumpt wird, da das "kalte" Wasser, welches das Jahr über in den HK stand, durchaus wieder im Heizkeller ankommt. Meine Vermutung ist nun, dass der VL auf dem Weg zu den Heizkörpern (durch Wände/Gangboden) so stark abkühlt, dass an den HK nichts mehr ankommt.
Das Merkwürdige: vor etwa einer Woche habe ich nur einen Raum im 1. Stock beheizt und da ging die Erwärmung problemlos. Vor 2-3 Tagen bemerkte ich allerdings, dass selbst der nicht mehr wirklich Wärme abbekommt. Die anderen in der Etage jetzt auch kaum bis garnicht. Pumpe läuft wie erwähnt allerdings, da es im Erdgeschoss problemlos funktioniert.
Hat jemand Ideen?
Freundliche Grüße
Pat
neue Heizperiode, neue Probleme. Ich habe diesen Herbst zum ersten mal wieder die Heizkörper aufgedreht und bemerke, dass sie im ersten Stock nicht wirklich warm werden.
Das wichtigste in Kürze:
- Wärmeerzeuger funktioniert, Puffer ist auf Temperatur, FBH und HK im EG funktionieren problemlos
- Wärme aus Puffer kommt am Verteiler in 1. Stock an, dieser ist merklich heiß, entsprechend der VL-Temp
- Wärme kommt nicht an den Heizkörpern im 1. Stock an, wenn überhaupt, dann nur ganz leicht in der Nähe vom Thermostatventil an den HK
- Umwälzpumpe (Grundfos) läuft auf Autoadapt, 3-4W
- HK sind luftfrei, kommt sofort Wasser
- Druck im System korrekt und konstant
- Im Heizraum: VL zeigt Temperatur entsprechend der Heizkurve (45°C aktuell), RL zeigt ca. 20°C.
Das heißt für mich, dass der Kreislauf schon funktioniert und Wasser durch die HK gepumpt wird, da das "kalte" Wasser, welches das Jahr über in den HK stand, durchaus wieder im Heizkeller ankommt. Meine Vermutung ist nun, dass der VL auf dem Weg zu den Heizkörpern (durch Wände/Gangboden) so stark abkühlt, dass an den HK nichts mehr ankommt.
Das Merkwürdige: vor etwa einer Woche habe ich nur einen Raum im 1. Stock beheizt und da ging die Erwärmung problemlos. Vor 2-3 Tagen bemerkte ich allerdings, dass selbst der nicht mehr wirklich Wärme abbekommt. Die anderen in der Etage jetzt auch kaum bis garnicht. Pumpe läuft wie erwähnt allerdings, da es im Erdgeschoss problemlos funktioniert.
Hat jemand Ideen?
Freundliche Grüße
Pat