Grundfos UMS 25-20 180 Ersatz?

Diskutiere Grundfos UMS 25-20 180 Ersatz? im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallohllo An unserer Ölheizung ist die Umwälzpumpe, eine Grundfos UMS 25-20 / 180, welche für den Wassertransport zw. Heizkessel und Boiler...

Zifra

Threadstarter
Mitglied seit
16.12.2020
Beiträge
8
Hallohllo
An unserer Ölheizung ist die Umwälzpumpe, eine Grundfos UMS 25-20 / 180, welche für den Wassertransport zw. Heizkessel und Boiler zuständig ist ausgestiegen. Wir hatten damit die Möglichkeit das Warmwasser, statt mit dem von der Ölheizung räumlich getrennten Elektroboiler, bei Heizbetrieb mit der Oelheizung aufzuheizen bzw. zu beziehen.
Leider erhalte ich als Privatperson von der "Grundfos" keine Auskunft bezüglich einer geeigneten Ersatzpumpe. Kann mir jemand in dieser Angelegenheit weiter helfen? Ist ev. die Grundfos Alpha 1, 25-40 / 180, oder die Alpha 2, 25-40 / 180 ein möglicher Ersatz?
Die defekte Grundfos UMS 25-20 190 dürfte ca. 25 jährig sein.
Angefügt Fotos der defekten UMS 25-20 / 180.
 

Anhänge

Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.600
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Die Umwälzpumpe bemisst sich nach der Heizleistung die das GEBÄUDE benötigt, da sich daraus die zu bewegende Wassermenge ergibt, sowie ob Ein- oder Zweirohrheizung (Baujahr?), alte Radiatoren oder moderne Flachheizkörper, aus denen sich die Spreizung Vorlauf/Rücklauf ergibt. Oder man liest diese an den VL/RL-Thermometern ab (dann sollten diese aber abgeglichen sein!).
PS: was macht denn der Bezirks-Schornsteinfeger so hauptberuflich außer larifari Hausbesuche?? Da seit 2010 die fehlende Rohrleitungs-Dämmung bei der Feuerstättenschau (die war seit dem mindestens zwei mal) zu bemängeln ist, scheints da drastische PFLICHT-Leistungs-Defizite zu geben.🤬
 

Zifra

Threadstarter
Mitglied seit
16.12.2020
Beiträge
8
Hoihoi
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Ist die Pumpenwelle das Teil welches sich nach dem Entfernen des an der Frontseite mittig befindlichen Schraubenverschlusses, welches sich mit einem Schraubenzieher drehen lässt? Dieses Teil lässt sich bei leichtem Widerstand drehen.
Wo ist genannte Motorkondensator verbaut?
 

Zifra

Threadstarter
Mitglied seit
16.12.2020
Beiträge
8
Die Umwälzpumpe bemisst sich nach der Heizleistung die das GEBÄUDE benötigt, da sich daraus die zu bewegende Wassermenge ergibt, sowie ob Ein- oder Zweirohrheizung (Baujahr?), alte Radiatoren oder moderne Flachheizkörper, aus denen sich die Spreizung Vorlauf/Rücklauf ergibt. Oder man liest diese an den VL/RL-Thermometern ab (dann sollten diese aber abgeglichen sein!).
PS: was macht denn der Bezirks-Schornsteinfeger so hauptberuflich außer larifari Hausbesuche?? Da seit 2010 die fehlende Rohrleitungs-Dämmung bei der Feuerstättenschau (die war seit dem mindestens zwei mal) zu bemängeln ist, scheints da drastische PFLICHT-Leistungs-Defizite zu geben.🤬
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Nur leider hilft mir Ihre Aw nicht das Beschriebene zu lösen.
Essen handelt sich nicht um die Heizungs-Umwälzpumpe sondern um jene die das Warmwasser (Brauchwasser) zw. Heizkessel - Boiler (bei Heizbetrieb) transportiert.
 

Zifra

Threadstarter
Mitglied seit
16.12.2020
Beiträge
8
Hoihoi
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Ist die Pumpenwelle das Teil welches sich nach dem Entfernen des an der Frontseite mittig befindlichen Schraubenverschlusses, welches sich mit einem Schraubenzieher drehen lässt? Dieses Teil lässt sich bei leichtem Widerstand drehen.
Wo ist genannte Motorkondensator verbaut?

Ist der Motorkondensator das
unter der Pumpe befindliche Teil (s.Foto)?
 

Anhänge

tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.562
Ist der Motorkondensator das
unter der Pumpe befindliche Teil (s.Foto)?

Nein, unterhalb der Pumpe befindet sich ein Motorventil. Den Kondensator findest du unter dem Deckel des Klemmenanschlusskasten.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.600
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Essen handelt sich nicht um die Heizungs-Umwälzpumpe sondern um jene die das Warmwasser (Brauchwasser) zw. Heizkessel - Boiler (bei Heizbetrieb) transportiert.
Ha DOCH, DAS IST die Heizungspumpe, es wird nur mit dem Umschaltventil zwischen Heizung und WW-Bereitung umge....na, WAAS? SCHALTEN
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.562
Soweit ich das auf den Fotos erkennen kann, ist das ein Zweiwege-Motorventil mit Funktion "Auf" oder "Zu" . Ein Umschaltventil bräuchte drei Anschlüsse, nämlich "AB" und Stellweg "A" oder "B" ("Heizung" oder "Warmwasservorrang")
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.600
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
HA JA !! ICH :kopfnuss: DU hast ja SCHON wieder Recht !! Jetzt-nimmts-aber-langsam-Überhand! 😆

Aber wasss-verdammi-nochmal schaltet oder schließt DAS denn dann und wozu?? * kopfkratz *:unsure:
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.562
Aber wasss-verdammi-nochmal schaltet oder schließt DAS denn dann und wozu?? * kopfkratz
Möglich wäre ein hydraulischer Abschluss als Vorrangschaltung. Anforderung Warmwasser "Ein" = Motorventil "Zu" und Speicherladepumpe "Ein".
 

Zifra

Threadstarter
Mitglied seit
16.12.2020
Beiträge
8
So sieht (Foto) die Instalation am Heizkessel aus, links die eigentliche Heizungsumwälzpumpe, rechts die warscheinlich defekte weil ja kein Warmwasser zum Boiler transportiert wird. Wo -auf dem Foto?- ist der Motoren-Kondensator -versteckt-?
 

Anhänge

Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.600
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Na DAS ist doch ein CTC-Kessel, wie man an den UNzulässig UNgedämmten Kupferrohrleitungen sieht erfolgt dort die WW-Bereitung im Durchlaufverfahren. Auch steht doch links nebendran wohl noch ein Festbrennstoff-Kessel, DORT läuft doch eine rote Leitung hin...
(und die Abgas-Messöffnung ist auch NICHT vor dem Bogen!! WAS-FÜR-NE-VOLLPFEIFE-DORT!)
 

Zifra

Threadstarter
Mitglied seit
16.12.2020
Beiträge
8
OK, und wo könnte der Klemmverschlusskasten bzw. der Kondensator sein?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.562
Wo -auf dem Foto?- ist der Motoren-Kondensator -versteckt-?
Hier dem roten Hinweispfeil folgen. Auf der Seite ist der Klemmenanschlusskasten der Speicherladepumpe. Dort wo das schwarze Kabel drin verschwindet !
Aber ACHTUNG : Vor dem Öffnen des Klemmenkastens die Anlage spannungsfrei schalten. Da liegen 230 Volt an ‼ Auch der Kondensator kann sich noch später entladen ❗
 

Anhänge

Zifra

Threadstarter
Mitglied seit
16.12.2020
Beiträge
8
Vielen Dank für Ihre Hilfe, und ja ich werde den Elektrofachmann für die Überprüfung beiziehen, und wenn es nicht an diesem Kondensator liegt, eine Grundfos Alfa 1 oder 2, 25-40 / 180 einbauen.
👍🤗🤗
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.600
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Und beim nächsten Besuch dem Schornsteinfeger nicht so viel zum Trinken geben sondern mal zeigen was Du bereits für ihn fertig richtig erledigt hast an Pflicht-Arbeiten die ER zu bemängeln hat. Nochmal: "VOLLPFEIFE!"
 
Thema:

Grundfos UMS 25-20 180 Ersatz?

Grundfos UMS 25-20 180 Ersatz? - Ähnliche Themen

  • Ersatz für Grundfos VIUPE-60 IR

    Ersatz für Grundfos VIUPE-60 IR: Hallo Wollte mal fragen ob es einen nahezu Plug & Play Ersatz für diese Pumpe gibt, die ist schon öfter mal nicht gestartet, und beim einschalten...
  • Brötje WGB 20E - Ersatz für Defekte Umwälzpumpe Grundfos UPM 15-70 130

    Brötje WGB 20E - Ersatz für Defekte Umwälzpumpe Grundfos UPM 15-70 130: Hallo liebe Community, wir haben ein großes Problem mit unserer Heizung. Und zwar ist seit über 14 Tagen die genannte Umwälzpumpe defekt und die...
  • Welcher Ersatz für Umwälzpumpe Grundfos Selectronic Type Viupe-60

    Welcher Ersatz für Umwälzpumpe Grundfos Selectronic Type Viupe-60: Hallo liebe Heizungsexperten, ich habe eine Grundfos Selectronic Type Viupe-60 , PC: 9546 (Foto im Anhang) in einem Viessmann Litola, LV028, Bj...
  • Günstiger Ersatz für Grundfos VIUPE-60 IR gesucht

    Günstiger Ersatz für Grundfos VIUPE-60 IR gesucht: Hallo, ich schreibe von einem ziemlich kalten Arbeitszimmer aus, da im Zuge einer Heizungssanierung eine alte Grundfos VIUPE-60 IR den Geist...
  • Umwälzpumpe Tausch Ersatz für Grundfos Alpha+ PN: 96288941

    Umwälzpumpe Tausch Ersatz für Grundfos Alpha+ PN: 96288941: Hallo, ich stehe vor einem kleinen Problem. Ich suche einen Ersatz für Hauptpumpe GRUNDFOS Alpha+ Heizungspumpe PN: 96288941 Es sind auch noch...
  • Ähnliche Themen

    Oben