Matze0815
Threadstarter
- Mitglied seit
- 02.01.2019
- Beiträge
- 4
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem, für das ich keine Erklärung habe:
Steht die Steuerung der Heizung auf zeitgesteuerten Automatikbetrieb, schaltet die Direktkreispumpe in unregelmäßigen Abständen einfach ab.
Dabei kann diese mal 5 Tage durchhalten, mal nach wenigen Stunden.
Es ist dann auch ein Klick des Relais zu hören, im Display wird dann auch angezeigt "Auto DK Aus" - d.h. die Steuerung weiß dass die Pumpe aus ist,
die Frage ist nur warum diese ausgeschaltet wird:
Rahmenbedingen sind jedoch so, dass die DK Pumpe IMMER laufen müsste:
-Absenkbetrieb (kein ECO Betrieb! Absenkbetrieb 07.00-22.00 Uhr, P1 ist so programmiert) war jeweils auch nicht im Zeitfenster des Absenkbetriebes
-Für die WW Ladung schaltet sich die DK Pumpe ab, danach auch wieder ein (Vorrangbetrieb)
-Es war immer kälter als die 20°C Sommerabschaltung, es war sogar das Anlagen Frotschutz Symbol aktiv
-Kesseltemperatur ausreichend, Brenner heizt hoch, nur die Pumpe läuft zu einem Zeitpunkt nicht mehr.
-Relaistest für DK Pumpe funktioniert einwandfrei
Schalte ich in einem dieser Fälle auf "nur Heizen" um, also permanent ohne zeitliche Regelung schaltet sich die DK Pumpe sofort wieder ein.
Gehe ich bei einem dieser Fälle in den Relaistest und schalte, springt sie auch sofort wieder an.
Schalte ich dann wieder auf Automatik um, bleibt sie erneut "unberechenbar" an.
Ich finde keinen Punkt, auch in den Fachmanneinstellungen nicht, der das Verhalten erklären würde.
Hat jemand eine Idee wie ich mich am besten an den Fehler heran taste?
Hardware:
-Ölbrenner mit Giersch Giematic Regeleinheit
-Warmwasser Umwälzpumpe
-Direktkreis Umwälzpumpe
ich habe folgendes Problem, für das ich keine Erklärung habe:
Steht die Steuerung der Heizung auf zeitgesteuerten Automatikbetrieb, schaltet die Direktkreispumpe in unregelmäßigen Abständen einfach ab.
Dabei kann diese mal 5 Tage durchhalten, mal nach wenigen Stunden.
Es ist dann auch ein Klick des Relais zu hören, im Display wird dann auch angezeigt "Auto DK Aus" - d.h. die Steuerung weiß dass die Pumpe aus ist,
die Frage ist nur warum diese ausgeschaltet wird:
Rahmenbedingen sind jedoch so, dass die DK Pumpe IMMER laufen müsste:
-Absenkbetrieb (kein ECO Betrieb! Absenkbetrieb 07.00-22.00 Uhr, P1 ist so programmiert) war jeweils auch nicht im Zeitfenster des Absenkbetriebes
-Für die WW Ladung schaltet sich die DK Pumpe ab, danach auch wieder ein (Vorrangbetrieb)
-Es war immer kälter als die 20°C Sommerabschaltung, es war sogar das Anlagen Frotschutz Symbol aktiv
-Kesseltemperatur ausreichend, Brenner heizt hoch, nur die Pumpe läuft zu einem Zeitpunkt nicht mehr.
-Relaistest für DK Pumpe funktioniert einwandfrei
Schalte ich in einem dieser Fälle auf "nur Heizen" um, also permanent ohne zeitliche Regelung schaltet sich die DK Pumpe sofort wieder ein.
Gehe ich bei einem dieser Fälle in den Relaistest und schalte, springt sie auch sofort wieder an.
Schalte ich dann wieder auf Automatik um, bleibt sie erneut "unberechenbar" an.
Ich finde keinen Punkt, auch in den Fachmanneinstellungen nicht, der das Verhalten erklären würde.
Hat jemand eine Idee wie ich mich am besten an den Fehler heran taste?
Hardware:
-Ölbrenner mit Giersch Giematic Regeleinheit
-Warmwasser Umwälzpumpe
-Direktkreis Umwälzpumpe