rohab
Threadstarter
- Mitglied seit
- 16.03.2022
- Beiträge
- 6
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt schon einige Beiträge hier gelesen und schon einiges gelernt.
Wir haben ein KfW 55 EFH mit 150 m² Wohnfläche, FBH, Buderus GB172iT 210 SR Gas Brenntwerttherme mit RC310 Regler direkt an der Therme, SM100 mit Modulen auf dem Dach. Die Räume sind mit Raumreglern ausgestattet. Die Heizkurve ist Außentemperaturgeführt, hat eine Auslegungstemperatur von 38 °C, maximale Temperatur von 40 °C, der RC310 steht auf einer Raumtemperatur von 20,5 °C, Raumeinfluss ist aus und der Solareinfluss ist auch noch aus (weil anscheinend erst nach 30 Tagen aktiv). Die Pumpe steht auf Delta-P4. Die Raumregler stehen ca auf 21 °C. Die Werte hole ich alle 60 s mit einem EMS Plus Adapter ab.
Die Einschalthysterese steht auf dem Standardwert von 6 K, nach meinem Verständnis sollte damit der Brenner bei einer Vorlauftemperatur von Regelsollwert-6K einschalten.
1. Das Bild Einschalt1.png zeigt, wie die Heizung bei 31 °C Sollwert (blau) und einem Istwert (grün) von 25,6 °C einschaltet und 45 Minuten läuft. Nicht ganz 6K aber das wäre OK.
2. Das Bild Einschalt2.png zeigt, wie die Heizung aus ähnlichen Bedingungen einschaltet und direkt wieder abschaltet. Die Laufzeit war hier unter einer Minute. Der Statuscode ist 204, Vorlauftemperatur ist höher als die Solltemperatur. Der Grund hierfür wird wohl sein, das die Raumregler zugemacht haben, keine Wärme abgenommen wird und die Vorlauftemperatur damit so schnell ansteigt, das er gleich wieder aus geht.
Fall 2 wird jetzt, wie die kleinen Spitzen zeigen, allerdings alle 20 Minuten ausgeführt, was exakt der Taktsperre entspricht. Dies sieht man auch an der Anzahl der Brennstarts in Bild "Brennerstarts.png". Ist das das normale Verhalten beim Betrieb mit Raumthermostaten? Gibt es noch andere Bedingungen wann der Brenner startet?
Ich bin für Tipps dankbar,
Viele Grüße
ich habe jetzt schon einige Beiträge hier gelesen und schon einiges gelernt.
Wir haben ein KfW 55 EFH mit 150 m² Wohnfläche, FBH, Buderus GB172iT 210 SR Gas Brenntwerttherme mit RC310 Regler direkt an der Therme, SM100 mit Modulen auf dem Dach. Die Räume sind mit Raumreglern ausgestattet. Die Heizkurve ist Außentemperaturgeführt, hat eine Auslegungstemperatur von 38 °C, maximale Temperatur von 40 °C, der RC310 steht auf einer Raumtemperatur von 20,5 °C, Raumeinfluss ist aus und der Solareinfluss ist auch noch aus (weil anscheinend erst nach 30 Tagen aktiv). Die Pumpe steht auf Delta-P4. Die Raumregler stehen ca auf 21 °C. Die Werte hole ich alle 60 s mit einem EMS Plus Adapter ab.
Die Einschalthysterese steht auf dem Standardwert von 6 K, nach meinem Verständnis sollte damit der Brenner bei einer Vorlauftemperatur von Regelsollwert-6K einschalten.
1. Das Bild Einschalt1.png zeigt, wie die Heizung bei 31 °C Sollwert (blau) und einem Istwert (grün) von 25,6 °C einschaltet und 45 Minuten läuft. Nicht ganz 6K aber das wäre OK.
2. Das Bild Einschalt2.png zeigt, wie die Heizung aus ähnlichen Bedingungen einschaltet und direkt wieder abschaltet. Die Laufzeit war hier unter einer Minute. Der Statuscode ist 204, Vorlauftemperatur ist höher als die Solltemperatur. Der Grund hierfür wird wohl sein, das die Raumregler zugemacht haben, keine Wärme abgenommen wird und die Vorlauftemperatur damit so schnell ansteigt, das er gleich wieder aus geht.
Fall 2 wird jetzt, wie die kleinen Spitzen zeigen, allerdings alle 20 Minuten ausgeführt, was exakt der Taktsperre entspricht. Dies sieht man auch an der Anzahl der Brennstarts in Bild "Brennerstarts.png". Ist das das normale Verhalten beim Betrieb mit Raumthermostaten? Gibt es noch andere Bedingungen wann der Brenner startet?
Ich bin für Tipps dankbar,
Viele Grüße
Anhänge
-
32,7 KB Aufrufe: 138
-
35 KB Aufrufe: 141
-
15,1 KB Aufrufe: 153
Zuletzt bearbeitet: