Gasanfangsdruck Vitodens 300/ No717653940569101

Diskutiere Gasanfangsdruck Vitodens 300/ No717653940569101 im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Störung F:4 ==> Flammeüberwachung!!! Parameter 11 auf 9 Parameter 83 prüfen ==> muss auf 15 stehen!!! Parameter 11 wieder...

uwe2019

Threadstarter
Mitglied seit
27.03.2019
Beiträge
13
Störung F:4 ==> Flammeüberwachung!!!

Parameter 11 auf 9
Parameter 83 prüfen ==> muss auf 15 stehen!!!
Parameter 11 wieder auf 0

Ich kann die Adressen nich anwählen werden übersprungen?
in Codierung1 oder 2 ?
A8:175 auf 176
dann soll 83 sichtbar sein
Was Mache ich falsch?
 

uwe2019

Threadstarter
Mitglied seit
27.03.2019
Beiträge
13
einen neuen Kodierstecker habe ich bestellt...obs was bringt? angeblich Fehlerkorrectur..
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.421
Deine Angaben sind etwas wirr.
Wer hat dir gesagt daß du diese Codieradresse prüfen sollst?

Deine "Anleitung" bezieht sich auf ein vollkommen anderes Gerät.
 

uwe2019

Threadstarter
Mitglied seit
27.03.2019
Beiträge
13
und A8 auch nicht?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.421
kann ich Parameter 11 /Codieradresse nicht anwählen springt weiter ?
Logisch........ da liegt eine Verwechselung vor.

Die Angaben von Viessmann beziehen sich auf ein vollkommen anderes Gerät.

Zudem werden via Codieradresse 11 entscheidende Verbrennungsparameter freigebeben.........
 
Zuletzt bearbeitet:
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.510
Was berechtigt dich in / an den Codierungen herum zu fummeln ?
Das ist Arbeit für zugelassenes Personal !
Beschreibe dein Problem mal deutlicher.
 
Thema:

Gasanfangsdruck Vitodens 300/ No717653940569101

Gasanfangsdruck Vitodens 300/ No717653940569101 - Ähnliche Themen

  • Vitodens 300 mit 35 KW

    Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo Guten Abend Habe diese Seite heute entdeckt und mich gleich angemeldet, meine Frage Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher wechseln...
  • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

    Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
  • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

    Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
  • Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus

    Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo, wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
  • Gaszähler wechseln Vitodens 333-F

    Gaszähler wechseln Vitodens 333-F: Guten Morgen, inzwischen ist unsere Anlage 1 1/2 Jahre jung, hochzufrieden, Gaseinsparung 23 %. Der Gasversorger kündigt den Austausch des...
  • Ähnliche Themen

    • Vitodens 300 mit 35 KW

      Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo Guten Abend Habe diese Seite heute entdeckt und mich gleich angemeldet, meine Frage Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher wechseln...
    • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

      Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
    • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

      Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
    • Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus

      Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo, wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
    • Gaszähler wechseln Vitodens 333-F

      Gaszähler wechseln Vitodens 333-F: Guten Morgen, inzwischen ist unsere Anlage 1 1/2 Jahre jung, hochzufrieden, Gaseinsparung 23 %. Der Gasversorger kündigt den Austausch des...
    Oben