Fröling Pelletkessel P4 - "Störung Luftzufuhr fehlerhaft oder verschlossen"

Diskutiere Fröling Pelletkessel P4 - "Störung Luftzufuhr fehlerhaft oder verschlossen" im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo an alle, ich bin neu hier und leider ein ziemlicher Anfänger beim Thema Heizung. Seit gestern funktioniert unsere Heizung nicht mehr. Wir...

michael69

Threadstarter
Mitglied seit
08.03.2022
Beiträge
2
Hallo an alle,

ich bin neu hier und leider ein ziemlicher Anfänger beim Thema Heizung. Seit gestern funktioniert unsere Heizung nicht mehr. Wir haben ein Fröling Pelletkessel P4 Lambdatronic P 3200.
Nach dem Anschalten des Kessels beginnt die Heizung zu heizen, doch dann nach circa 2 Stunden, sinkt die Kerntemperatur und die Heizung stellt sich auf den Modus "Abstellen Warten 2" mit der Fehlermeldung "Störung Luftzufuhr fehlerhaft oder verschlossen".
Den Tag davor habe ich den Kessel gereinigt und die Asche ausgesaugt.
Wie kann ich den Fehler beheben so dass die Heizung wieder funktioniert? Hat jemand da Erfahrung mit?

Danke euch, Michael
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Ferndiagnose schwierig.
Aus dem Bauch raus würde ich behaupten, es besteht ein Zusammenhang mit der Reinigung.

Hier einfach nochmal alles mit Argusaugen prüfen.
 

michael69

Threadstarter
Mitglied seit
08.03.2022
Beiträge
2
Danke, es lag an dem verstaubten Strömungssensor. Die Heizung funktioniert jetzt wieder. 😀
 
Thema:

Fröling Pelletkessel P4 - "Störung Luftzufuhr fehlerhaft oder verschlossen"

Fröling Pelletkessel P4 - "Störung Luftzufuhr fehlerhaft oder verschlossen" - Ähnliche Themen

  • Fröling Dual Compact 20 - Display reagiert nicht

    Fröling Dual Compact 20 - Display reagiert nicht: Hallo guten Tag liebe Experten, wir haben einen Fröling Dual Compact 20. Vorgestern hat das Display nicht mehr reagiert, hat sich nicht mit einem...
  • Fröling FGH Turbo 3000

    Fröling FGH Turbo 3000: Hallo zusammen, Ich habe ein Problem. Wir haben die Heizung beim Hauskauf übernommen und bis jetzt ist sie ohne Probleme gelaufen. Kürzlich wurde...
  • Fröling PE1 spielt nach Inbetriebnahme durch Kundendienst verrückt

    Fröling PE1 spielt nach Inbetriebnahme durch Kundendienst verrückt: Hallo liebe Forumsgemeinde, ich habe vor 5 Wochen eine Pelletheizung Fröling PE1 20kw mit Cosmo Hygiene-Pufferspeicher 600 eingebaut bekommen...
  • Kaufempfehlung, Viessmann oder Fröling?

    Kaufempfehlung, Viessmann oder Fröling?: Hallo, wie sind Eure Erfahrungen und Empfehlungen bezüglich Pelletheizungen von Fröling oder Viessmann. Habe einen Heizungsbauer der beide...
  • froling p2

    froling p2: Bonjour j ai un problème avec ma chaudière elle me marque code erreur TPS SECURITE CAP DEFECTUEUX pouvez vous m aider à résoudre le...
  • Ähnliche Themen

    • Fröling Dual Compact 20 - Display reagiert nicht

      Fröling Dual Compact 20 - Display reagiert nicht: Hallo guten Tag liebe Experten, wir haben einen Fröling Dual Compact 20. Vorgestern hat das Display nicht mehr reagiert, hat sich nicht mit einem...
    • Fröling FGH Turbo 3000

      Fröling FGH Turbo 3000: Hallo zusammen, Ich habe ein Problem. Wir haben die Heizung beim Hauskauf übernommen und bis jetzt ist sie ohne Probleme gelaufen. Kürzlich wurde...
    • Fröling PE1 spielt nach Inbetriebnahme durch Kundendienst verrückt

      Fröling PE1 spielt nach Inbetriebnahme durch Kundendienst verrückt: Hallo liebe Forumsgemeinde, ich habe vor 5 Wochen eine Pelletheizung Fröling PE1 20kw mit Cosmo Hygiene-Pufferspeicher 600 eingebaut bekommen...
    • Kaufempfehlung, Viessmann oder Fröling?

      Kaufempfehlung, Viessmann oder Fröling?: Hallo, wie sind Eure Erfahrungen und Empfehlungen bezüglich Pelletheizungen von Fröling oder Viessmann. Habe einen Heizungsbauer der beide...
    • froling p2

      froling p2: Bonjour j ai un problème avec ma chaudière elle me marque code erreur TPS SECURITE CAP DEFECTUEUX pouvez vous m aider à résoudre le...
    Oben