Guten Tag zusammen,
Mod. BE 1.3-21. Ich habe ein Problem mit unserer Heizung. Diese fällt immer wieder mit Flammenabriss aus. Dabei gab es schon diverse Fehlercodes.
Meherer Techniker konnten das Problem nicht lösen. Ich komme ebenfalls aus der Branche und weiß keinen Rat mehr. Folgende Arbeiten wurden bereits
erledigt:
Filter ausgetauscht
Ölpumpe ausgetauscht (hatte nicht mehr ausreichend Druck)
Ölschläuche ausgetauscht
Öldüse neu
Zündelektrode neu
Fehlerbeschreibung: Wenn die Heizung relativ kalt ist und neu angefordert wird über z.B. den Warmwasserspeicher läuft erstmal alles normal ab.
Die Anlage zündet und brennt. Dann stottert die Flamme, mal mehr mal weniger. Genau in diesem Moment geht die Heizung aus und auf Störung.
Jedoch nicht immer. Es kann auch sein, dass Sie mit dem stottern durch kommt und weiter brennt. Wenn das geschafft ist, stellt sich das stottern ein und
die Anlage läuft fehlerfrei. Schöne blaue ruhige Flamme. Laut Schornsteinfeger sind die Abgaswerte immer top in Ordnung. Ich bitte um Rat.
Mit freundlichen Grüßen
MasterP
Mod. BE 1.3-21. Ich habe ein Problem mit unserer Heizung. Diese fällt immer wieder mit Flammenabriss aus. Dabei gab es schon diverse Fehlercodes.
Meherer Techniker konnten das Problem nicht lösen. Ich komme ebenfalls aus der Branche und weiß keinen Rat mehr. Folgende Arbeiten wurden bereits
erledigt:
Filter ausgetauscht
Ölpumpe ausgetauscht (hatte nicht mehr ausreichend Druck)
Ölschläuche ausgetauscht
Öldüse neu
Zündelektrode neu
Fehlerbeschreibung: Wenn die Heizung relativ kalt ist und neu angefordert wird über z.B. den Warmwasserspeicher läuft erstmal alles normal ab.
Die Anlage zündet und brennt. Dann stottert die Flamme, mal mehr mal weniger. Genau in diesem Moment geht die Heizung aus und auf Störung.
Jedoch nicht immer. Es kann auch sein, dass Sie mit dem stottern durch kommt und weiter brennt. Wenn das geschafft ist, stellt sich das stottern ein und
die Anlage läuft fehlerfrei. Schöne blaue ruhige Flamme. Laut Schornsteinfeger sind die Abgaswerte immer top in Ordnung. Ich bitte um Rat.
Mit freundlichen Grüßen
MasterP