hey leute
ich brauch mal tipps von euch.
meine heizung brennt ca 2min dann fehlercode 6l flammenabriss.
ich hab den pumpendruck geprüft 15bar.
alle filter sind neu.
düse ist neu.
der flammenstrom liegt immer über 50uA
hab den sensor auch schon vor eine kerze gehalten dann hab ich konstant 52.9 trotzdem geht die flamme aus obwohl der rest weiter läuft .
was kann ich noch tun ?
;(