Fehlercode bei GB 172-14 bereits nach 4 Monaten!?

Diskutiere Fehlercode bei GB 172-14 bereits nach 4 Monaten!? im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, nun habe ich meine neue Heizung, eine Buderus GB 172-14 (Ohne Warmwasser) seit knapp 4 Monaten und hatte am Samstag zum ersten...

Hemul

Threadstarter
Mitglied seit
23.09.2014
Beiträge
7
Hallo zusammen,

nun habe ich meine neue Heizung, eine Buderus GB 172-14 (Ohne Warmwasser) seit knapp 4 Monaten und hatte am Samstag zum ersten Male den Fehlercode 6A darunter 227. Nach einem Reset startete die Heizung neu und lief bis heute. Soeben sah ich wieder den selben Code... Ein Reset startete die Heizung wieder problemlos. Aber, dies kann ja kein Dauerzustend werden... Den Heizungsmonteur damit konfrontiert, erwarte Rückruf.

Nur mal so aus Interesse, was kann diesen Code auslösen und vor allem warum bei solch einem neuen Gerät?

Grüße Hemul
(Peter)
 
Heizung 75

Heizung 75

Mitglied seit
03.08.2014
Beiträge
424
Das wird nix tragisches sein, Gasströmungswächter könnte zu klein sein, Undichtigkeit im Abgassystem oder CO2 in Min - / Maxlast wurde bei der Inbetriebnahme nicht richtig eingestellt.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
4.591
Standort
Pinneberg
Moin

Hemul schrieb:
Fehlercode 6A darunter 227
= kein Flamensignal nach Zündung

Lass bitte die Gasdrücke messen, bzw guck´ einmal nach deiner GasHauptAbsperrung....wäre nicht das erste Mal, wenn diese durch Taschen,Tüten, Kisten oder ähnliches nach und nach geschlossen wurde :D

LG ThW
 

Hemul

Threadstarter
Mitglied seit
23.09.2014
Beiträge
7
Hallo zusammen,

vielen Dank für die Antworten... Der Monteur will heute noch kommen.
Der Hauptgashahn und nachfolgendes sind jedoch frei - habe gerade nochmals nachgesehen -. Im Übrigen ist die ganze Angelegenheit ja nur insofern die meine, als ich und die Familie im Kalten sitzen... Ansonsten ist es Sache des Contractingpartners, ich kaufe nur Wärme-KW! :thumbup: Alle Kosten rund um die Heizung zahlt das Gegenüber!

Grüße
Hemul
(Peter)
 

Hemul

Threadstarter
Mitglied seit
23.09.2014
Beiträge
7
Ergänzung:

Der Monteur war nun da und entnahm das komplette Brennerinnenleben... dabei viel mir ein >schon ziemlicher< weißer Belag an diesen Teilen - außer am Brennersieb - auf. Sah fast wie eine Kalkschicht aus! Auf meine Frage was das denn sei, meinte der Monteur es wären Verbrennungsrückstände... so viel - zumindest kam es mir viel vor - in so kurzer Brennzeit von nur vier Monaten?? Wie sieht das Ding nach einem Jahr denn aus??

Übrigens maß er noch den Ionenstrom und reinigte alle Elektroden. Er zeigte mir auch die Fehlerhistorie. 20 Meldungen, alle ab dem 11.4.15 bis Gestern! Immer der selbe Fehler 6A 227.

Im Augenblick läuft die Heizung wieder, zumindest am Abend! :thumbsup:

Grüße
Hemul
 
Heizung 75

Heizung 75

Mitglied seit
03.08.2014
Beiträge
424
Mich würden mal die Einstellwerte, der CO2 - Wert in Min- und Max - Last interessieren.
 
Heizung 75

Heizung 75

Mitglied seit
03.08.2014
Beiträge
424
Stimmt, kann man schlecht erkennen.
Ausgehend von Erdgas: CO2 bei Max - Leistung 9,4% / Min - Leistung 8,6%

Max passt, das kann man erkennen, geh davon aus das Min auch passt, kann man nicht lesen.
Warum das Gerät nach so kurzer Zeit so stark verschmutzt ist, kann ich mir auch nicht erklären, hatte den Verdacht das die Einstellung nicht passt.
Es gibt leider Kollegen die das Gerät bei der Inbetriebnahme einschalten und fertig, ohne zu messen, geschweige denn einstellen.
 
Thema:

Fehlercode bei GB 172-14 bereits nach 4 Monaten!?

Fehlercode bei GB 172-14 bereits nach 4 Monaten!? - Ähnliche Themen

  • Wolf TGU-K-24 - Heizung geht mit Fehlercode 8 aus

    Wolf TGU-K-24 - Heizung geht mit Fehlercode 8 aus: Hallo zusammen, meine Eltern habe eine ca. 15 Jahre alte Heizung, Modell TGU-K-24. Seit ein paar Wochen geht diese immer mit Fehlercode 8 aus...
  • Vitodens 200 W2BA -- Fehlercode F2 -- kein Warmwasser, keine Heizung

    Vitodens 200 W2BA -- Fehlercode F2 -- kein Warmwasser, keine Heizung: Hallo, mich ärgert derzeit massiv mal wieder meine Vitodens 200, WB2A, nachdem bei mir auch die anderen typischen Fehler (Gemischklappe...
  • Fehlercode-22 Vaillant Klassik Turbo 2

    Fehlercode-22 Vaillant Klassik Turbo 2: Guten Tag zusammen, seit gestern funktionieren weder Heizungen noch warm Wasser. Grund dafür ist der Wasserdruck, der auf 0 gesunken ist...
  • Viessmann Mirola MB-1861 mit Fehlercode 1

    Viessmann Mirola MB-1861 mit Fehlercode 1: Hallo, wie schon in der Überschrift geschrieben geht unsere Mirola nach dem Starten immer in Störung mit dem Fehlercode 1. Lüftergebläse spring...
  • Wolf Therme GB E 20 S Fehlercode 4

    Wolf Therme GB E 20 S Fehlercode 4: Hallo, bei mir springt der Wolf Therme GB E 20 S auch immer auf Fehlercode4 , lässt sich aber nicht entstören. Nach jedem Drücken der...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf TGU-K-24 - Heizung geht mit Fehlercode 8 aus

      Wolf TGU-K-24 - Heizung geht mit Fehlercode 8 aus: Hallo zusammen, meine Eltern habe eine ca. 15 Jahre alte Heizung, Modell TGU-K-24. Seit ein paar Wochen geht diese immer mit Fehlercode 8 aus...
    • Vitodens 200 W2BA -- Fehlercode F2 -- kein Warmwasser, keine Heizung

      Vitodens 200 W2BA -- Fehlercode F2 -- kein Warmwasser, keine Heizung: Hallo, mich ärgert derzeit massiv mal wieder meine Vitodens 200, WB2A, nachdem bei mir auch die anderen typischen Fehler (Gemischklappe...
    • Fehlercode-22 Vaillant Klassik Turbo 2

      Fehlercode-22 Vaillant Klassik Turbo 2: Guten Tag zusammen, seit gestern funktionieren weder Heizungen noch warm Wasser. Grund dafür ist der Wasserdruck, der auf 0 gesunken ist...
    • Viessmann Mirola MB-1861 mit Fehlercode 1

      Viessmann Mirola MB-1861 mit Fehlercode 1: Hallo, wie schon in der Überschrift geschrieben geht unsere Mirola nach dem Starten immer in Störung mit dem Fehlercode 1. Lüftergebläse spring...
    • Wolf Therme GB E 20 S Fehlercode 4

      Wolf Therme GB E 20 S Fehlercode 4: Hallo, bei mir springt der Wolf Therme GB E 20 S auch immer auf Fehlercode4 , lässt sich aber nicht entstören. Nach jedem Drücken der...

    Werbepartner

    Oben