Hallo ich habe mich hier angemeldet weil ich langsam an unserer Heizung verzweifel und jetzt wo es kälter wir geht es wieder von vorne los.
Ich fange mal von vorne an. Wir haben 2010 einen neue Heizung bekommen und zwar ein Buderus Gasrennwertkessel mit Logomatic BC 25 und die Bedieneinheit RC 35 ( RC 35 1.18 / UBA 4.8 ).
Die Heizung macht immer den selben Fehler ( 4y i2 351 ) was bedeutet, dass der Vorlauf / Temperaturfühler defekt sei. Wir haben die Heizung im Sommer bekommen und sie lief nur auf Warmwasserbereitung und das ohne Fehler, als wir den Heizkreis dazu geschaltet haben, ging es los nach 6 Monaten fehlerfreien durchlaufen auf einmal 4y i2 351.
Die Heizungsfirma angerufen ( noch Garantie ) die kamen und haben den Stecker raus gezogen wieder rein dann ging es wieder. Nach 5 Monaten dann wieder 4y i2 351 Heizung aus Haus ausgekühlt.
Wieder angerufen dieses mal den ganzen Fühler getauscht und es ging wieder bis zum Winter gut dann wieder 4y i2 351. Ich habe gefühlt Wochen im Heizungsraum verbracht und folgendes festgestellt.
Wenn die Heizung nur auf Warmwasser steht kommt die Fehlermeldung 2 mal im Jahr schalte ich den Heizkreis dazu kommt die Fehlermeldung sobald die Temperatur eine bestimmten Wert erreicht.
Was mir noch aufgefallen ist das wenn man die Heizung auf "immer an" stellt hat läuft sie länger durch stelle ich sie auf Automatik um dann komm bei 27 Grad wieder 4y.
Dasselbe passiert auch wenn ich die Bedieneinheit RC 35 deaktivier. Sobald die " Automatik" läuft, geht es los mit 4y.
Was mich auch wundert, ist dass die Temperaturen korrekt angezeigt werden bis auf 27 Grad 4y und 33 Grad 4y.
Ich habe die Heizung jetzt so eingestellt "alle Automatik aus ", das sie quasi nicht unter 33 Grad fallen kann also immer an bleibt ohne 4y was bedeutet das sie immer heizt was ja nicht der Sinn einer " neuen " Heizung seinen kann.
Ich habe es mit und ohne Wärmeleitpaste versucht kein Unterschied. Mal reicht ein Druck auf RESET mal ist sie so abgekühlt, das sie über beide ich nenne es mal Temperaturhürden muss 27 und 33 Grad muss bis sie wieder läuft.
Also Ganz aus und wieder an. Das Problem tritt jedes Jahr auf neue auf. Nach Ablauf der Garantie sollte ich für das Stecker rein und raus und jeden neuen Temperaturfühler bezahlen.
Die Wiederstandstabell im Handbuch misst in Fünferschritten die Anzeige zeigt aber 24,25,26,4y,28,29....32,4y,34...
Ich weiß nicht mehr weiter mit der Firma die mir die Heizung eingebaut und verkauft hat möchte ich nicht mehr zu tunen haben. Wegen anderen Sachen mit der Heizung die hier nichts zu suchen haben.
Wie kann ich es abstellen ? ist es die Software oder habe die Temperaturfühler nur ein begrenzte Lebensspanne. Ist es eine Montags-Heizung ? hatte jemand auch schon so ein Problem ?
für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Ich fange mal von vorne an. Wir haben 2010 einen neue Heizung bekommen und zwar ein Buderus Gasrennwertkessel mit Logomatic BC 25 und die Bedieneinheit RC 35 ( RC 35 1.18 / UBA 4.8 ).
Die Heizung macht immer den selben Fehler ( 4y i2 351 ) was bedeutet, dass der Vorlauf / Temperaturfühler defekt sei. Wir haben die Heizung im Sommer bekommen und sie lief nur auf Warmwasserbereitung und das ohne Fehler, als wir den Heizkreis dazu geschaltet haben, ging es los nach 6 Monaten fehlerfreien durchlaufen auf einmal 4y i2 351.
Die Heizungsfirma angerufen ( noch Garantie ) die kamen und haben den Stecker raus gezogen wieder rein dann ging es wieder. Nach 5 Monaten dann wieder 4y i2 351 Heizung aus Haus ausgekühlt.
Wieder angerufen dieses mal den ganzen Fühler getauscht und es ging wieder bis zum Winter gut dann wieder 4y i2 351. Ich habe gefühlt Wochen im Heizungsraum verbracht und folgendes festgestellt.
Wenn die Heizung nur auf Warmwasser steht kommt die Fehlermeldung 2 mal im Jahr schalte ich den Heizkreis dazu kommt die Fehlermeldung sobald die Temperatur eine bestimmten Wert erreicht.
Was mir noch aufgefallen ist das wenn man die Heizung auf "immer an" stellt hat läuft sie länger durch stelle ich sie auf Automatik um dann komm bei 27 Grad wieder 4y.
Dasselbe passiert auch wenn ich die Bedieneinheit RC 35 deaktivier. Sobald die " Automatik" läuft, geht es los mit 4y.
Was mich auch wundert, ist dass die Temperaturen korrekt angezeigt werden bis auf 27 Grad 4y und 33 Grad 4y.
Ich habe die Heizung jetzt so eingestellt "alle Automatik aus ", das sie quasi nicht unter 33 Grad fallen kann also immer an bleibt ohne 4y was bedeutet das sie immer heizt was ja nicht der Sinn einer " neuen " Heizung seinen kann.
Ich habe es mit und ohne Wärmeleitpaste versucht kein Unterschied. Mal reicht ein Druck auf RESET mal ist sie so abgekühlt, das sie über beide ich nenne es mal Temperaturhürden muss 27 und 33 Grad muss bis sie wieder läuft.
Also Ganz aus und wieder an. Das Problem tritt jedes Jahr auf neue auf. Nach Ablauf der Garantie sollte ich für das Stecker rein und raus und jeden neuen Temperaturfühler bezahlen.
Die Wiederstandstabell im Handbuch misst in Fünferschritten die Anzeige zeigt aber 24,25,26,4y,28,29....32,4y,34...
Ich weiß nicht mehr weiter mit der Firma die mir die Heizung eingebaut und verkauft hat möchte ich nicht mehr zu tunen haben. Wegen anderen Sachen mit der Heizung die hier nichts zu suchen haben.
Wie kann ich es abstellen ? ist es die Software oder habe die Temperaturfühler nur ein begrenzte Lebensspanne. Ist es eine Montags-Heizung ? hatte jemand auch schon so ein Problem ?
für Hilfe wäre ich sehr dankbar.